Το 2.20 που λές είναι απο τη τελική στάθμη δαπέδου( ελαφρομπετά+προετοιμασία+πλακάκια).Απο τη πλάκα του σκυροδέματος, ο χτίστης ουσιαστικά χτίζει τα ανοίγματα μέχρι το 2.40.Σε περίπτωση που το στατικό ύψος της δοκού σου είναι τόσο που το παράθυρο-μπαλκονόπορτα θα πρεκιάζει είναι ένα άλλο θέμα.
Τα εξωτερικά κουφώματα συνήθως όταν έχουν ρολό πρεκιάζουν στο 2.30-2.35 απο το τελικό δάπεδο.Εάν το ρολό σου είναι εσωτερικό απλά θα κερδίσεις 2-3 πόντους.Συνεπώς το 2.20 που αναφέρεις είναι σκέτο κούφωμα, άρα στο 3Δ εφόσον θέλεις μπορείς να τοποθέτησεις εξτρά και το κουτί.Στο δικό μου αρχιτεκτονικό μου το βγάζει απο την αρχή με ρολό.
-
05.12.2012, 11:53 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- ΜSc, Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.05.2011
- Περιοχή
- Θεσσαλονίκη
- Αναρτ.
- 58
- Εύσημα
- έδωσε
- 1
- έλαβε
- 1
- Αρχεία
- Λήψεις
- 160
- Ανέβασε
- 0
Ευχαριστώ dn102 για τη γρήγορη απάντηση,
Κατάλαβα τα όσα εξηγείς και συφωνώ. Ωστόσο, στην αρχιτεκτονική μελέτη που θα κατατεθεί στην πολεοδομία απεικονίζεται το ύψος του ανοίγματος από την πλάκα. Άρα, εγώ στην τομή θα δείξω ύψος ανοίγματος 2.40-2.50 από την πλάκα το οποίο θα φέρει και το ρολό(πρέπει να το σχεδιάσω και να το δείξω. Στις όψεις παρόλα αυτα θα φαίνεται ύψος 2.20 (το ρολό θα είναι εσωτερικό). Στο υπόμνημα ποια διάσταση θα αναφέρω, το 2.2 ή το 2.40-2.50;
Καταλαβαίνω οτι διυλίζω τον κώνωπα, παρόλαυτα προσπαθώ να καταλάβω πολεοδομικά ποιο είναι ορθό στην απεικόνιση.
Παρόμοια θέματα
-
Υπολογιστής αποδοτικότητας κουφωμάτων από την εταιρία kaptain
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 18.12.2013, 19:02 -
Μέτρα το 2010 για αλλαγή κουφωμάτων και θερμομονώσεις
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 15.02.2010, 11:46 -
Μέτρα το 2010 για αλλαγή κουφωμάτων και θερμομονώσεις - Καθιέρωση
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΕιδήσειςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 27.11.2009, 08:05
Bookmarks