Ενεργειακή επιθεώρηση πολυκατοικίας
Καλησπέρα κάνω ενεργειακή επιθεώρηση μιας πολυκατοικίας με πυλωτή αποτελούμενης από τρεις ορόφους (οροφοδιαμερίσματα), βάζω σαν μια θερμαινόμενη ζώνη τα τρία διαμερίσματα και τέσσερις μη θερμαινόμενους χώρους, τους χώρους του κλιμακοστασίου και τον χώρο εισόδου στην πυλωτή. Οι τοίχοι μεταξύ διαμερισμάτων και κλιμακοστασίου δεν μπαίνουν καθόλου ενώ οι τοίχοι του κλιμακοστασίου μπαίνουν σαν τοίχοι μη θερμαινόμενου χώρου. Είναι σωστός ο τρόπος αντιμετώπισης ή πρέπει να κινηθώ με διαφορετικό τρόπο.
Ευχαριστώ.
-
05.09.2012, 07:34 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.895
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 05.09.2012 στις 07:37
Χρήσιμα προγράμματα excel: Πυροπροστασία Δασικά | Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών | ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
06.09.2012, 15:58 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 25.12.2011
- Περιοχή
- Hellas
- Αναρτ.
- 253
- Εύσημα
- έδωσε
- 19
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 81
- Ανέβασε
- 1
Αν το κλιμακοστάσιο σου είναι >10% της συνολικής επιφάνειας μπορείς να θεωρήσεις μία θερμαινόμενη ζώνη την οικοδομή σου.Αν δέν είναι τότε τούς τοίχους σε επαφή με το κλιμακοστάσιο θα τούς λάβεις σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα και U μισό με πλήρη σκίαση F = 0.Δέν κατάλαβα γιατί πήρες 3 θερμαινόμενουσ και 3 μη θερμαινόμενουσ χώρους.Τα διαμερίσματα να τα πάρεις έναι θερμαινόμενο χώρο και το κλιμακοστάσιο ενα μή θερμαινόμενο χώρο.Διαφορετικά όλη οι οικοδομη μαζί με το κλιμακοστάσιο ένα θερμαινόμενο χώρο.
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη dn102 : 06.09.2012 στις 16:03
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
Σεμινάριο: Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων – ΤΟΤΕΕ 20701/17 και νέος ΚΕΝΑΚ
Από το μέλος gmouz στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 17.01.2018, 21:27 -
Σκιάσεις για ενεργειακή επιθεώρηση
Από το μέλος thand1965 στη θεματική κατηγορία Λογισμικό: Μηχανολογικά, ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 16.10.2016, 13:54 -
N.4178/13: Αυθαιρεσία σε κοινόχρηστο διάδρομο πολυκατοικίας
Από το μέλος asak στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 12Τελευταία Ανάρτηση: 16.12.2014, 12:56 -
Δωρεάν πρόγραμμα για μελέτη ΚΕΝΑΚ και ενεργειακή επιθεώρηση
Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία ΗλεκτρομηχανολογικάΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 10.10.2013, 21:05 -
ΠΕΑ πολυκατοικίας
Από το μέλος ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 14.09.2012, 16:49
Bookmarks