    Προκειμένου να πραγματοποιηθεί απευθείας ανάλυση του συστήματος εδάφους-ανωδομής σε δύο διαστάσεις 2D, πώς μπορεί να προσομοιωθεί η τρισδιάστατη ανωδομή στο επίπεδο;
    Μπορώ απλοποιητικά να λάβω μία ενδεικτική τομή της ανωδομής με το υποκείμενο έδαφος;

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.886
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.399
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Το ερώτημα σου έχει σχέση με τα χωμάτινα σπίτια ειδικά ή είναι γενικό, στατικής προσομοίωσης;
    Γιατί να προσομοιώσεις ενιαία έδαφος-ανωδομή όταν ήδη απλοποιείς από 3D σε 2D;

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Το μέλος theodoros_gr δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    16.07.2012
    Αναρτ.
    2
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    1
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Όχι, δεν έχει σχέση με τα χωμάτινα σπίτια, είναι γενικό θέμα προσομοίωσης στο επίπεδο ενός χωρικού φορέα.
    Το προς μελέτη δόμημα είναι από φέρουσα τοιχοποιία και στην ανάλυση πρέπει να ληφθεί και το έδαφος. Επειδή, όμως, η άμεση ανάλυση του εδάφους με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία απαιτεί μεγάλο υπολογιστικό φόρτο, γίνεται η προσπάθεια κάποιας απλοποίησης.
    Θεωρείς, Χάρη, ότι αφού έχω ήδη απλοποιήσει το πρόβλημα στο επίπεδο να κάνω άλλη μια απλοποίηση για το έδαφος;

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Διακεκριμένο μέλος
    Δρ Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους asextos
    Εγγραφή
    31.10.2009
    Περιοχή
    Τμήμα Πολιτικ
    Αναρτ.
    4
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    2
    Αρχεία

    Λήψεις
    1
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Το βασικό κατά τη γνώμη μου είναι αν πράγματι η συμπεριφορά της ανωδομής μπορεί να αναλυθεί στο επίπεδο δοθείσης της φόρτισης κάτι που προφανώς εξαρτάται πρωτίστως από τη γεωμετρία του φορέα καθώς και από τη διεύθυνση και τη φύση της ίδιας της φόρτισης. Ακολούθως, η προσομοίωση του εδάφους είναι ένα άλλο θέμα, γενικώς απλούστερο, αν η ανάλυση είναι στατική.

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος stat δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    10.02.2013
    Αναρτ.
    13
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    9
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    πχ μεταλλικη κατασκευή πλευρικά εξασφαλισμένη μπορεις να την λύσης στο επίπεδο ...
    φερουσα τοιχοποιία αφού κατανήμεις την σεισμική δύναμη μπορεις να κάνεις ελεγχό πεσσών στο επιπεδο...

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους dn102
    Εγγραφή
    25.12.2011
    Περιοχή
    Hellas
    Αναρτ.
    253
    Εύσημα

    έδωσε
    19
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    81
    Ανέβασε
    1

    Προεπιλογή

    Η γεωμετρία του φορέα θα σε οδηγήσει σε κανονικότητα ή όχι σε κάτοψη και ύψος.Σε περίπτωση που δέν έχεις κανονικότητα σε κάτοψη πάς υποχρεωτικά σε χωρικό προσομοίωμα.Σε κάθε περίπτωση κανονικότητας σε κάτοψη, είναι επιτρεπτή η χρήση επίπεδων προσομοιωμάτων.

    Όμως, κτίρια τα οποία δέν είναι κανονικά σε κάτοψη, μπορούν να επιλυθούν με χρήση επίπεδων προσομοιωμάτων εφόσον ικανοποιούνται:

    • Κατηγορ.Σπουδ. Ι και ΙΙ
    • Η<=10μ
    • Ισχύει η υπόθεση διαφραγματικής λειτουργίας
    • r(x,y)^2>Ls^2+eo(x,y)^2

    Τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις επίπεδα προσομοιώματα, με τη προϋπόθεση ότι τα μεγέθη απόκρισης που θα υπολογισθούν θα τα αυξησεις κατα 25%
    (Συμφωνώ δηλαδή με τον asextos)

    ---------- Η ανάρτηση προστέθηκε στις 01:01 ---------- Η προηγούμενη ανάρτηση ήταν στις 00:51 ----------

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από stat Προβολή Ανάρτησης
    πχ μεταλλικη κατασκευή πλευρικά εξασφαλισμένη μπορεις να την λύσης στο επίπεδο ...
    Αυτό νομίζω αφορά εξαίρεση σε στρεπτοκαμπτικό.Και να μην είναι πάλι μπορείς, όπως ανέφερε και ο asextos εξαρτάται απο τη γεωμετρία.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη dn102 : 13.02.2013 στις 00:56

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος stat δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    10.02.2013
    Αναρτ.
    13
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    9
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από stat Προβολή Ανάρτησης
    πχ μεταλλικη κατασκευή πλευρικά εξασφαλισμένη μπορεις να την λύσης στο επίπεδο ...
    ...
    όντως χρησιμοποίησα λάθος έκφραση..

    Αν έχεις επαναλαμβανόμενα πλαίσια στην σειρά μπορείς να το κάνεις ...

Παρόμοια θέματα

  1. Έδραση πλάκας ανωδομής-διαφράγματος σε φέρουσα τοιχοποιΐα
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2017, 09:27
  2. N.4178/13: Επέκταση υπογείου πέρα από το περίγραμμα της ανωδομής
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 03.10.2014, 11:00
  3. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση διαφράγματος
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταία Ανάρτηση: 12.09.2013, 10:35
  4. LH-Λογισμική - Fespa: Ειδική προσομοίωση
    Από το μέλος Balance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.02.2010, 16:27
  5. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση ημιάκαμπτων κόμβων
    Από το μέλος giorgosk στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.12.2009, 14:24

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •