    Καλημερα

    ΝΟΚ ΑΡΘΡΟ 2 & 25:

    Ελεύθερο ύψος σε τυχόν σημείο του δαπέδου ορόφου ή χώρου κτιρίου είναι το μήκος της κατακόρυφης γραμμής μεταξύ του ανώτατου σημείου του τελειωμένου δαπέδου μέχρι το κατώτατο σημείο της τελειωμένης οροφής ή τυχόν ψευδοροφής.

    Οι χωροι κυριας χρησης συμφωνα με τον ΝΟΚ πρεπει να εχουν καθαρο ελευθερο υψος 2.65

    Οι βοηθιτικοι χωροι πρεπει να εχουν καθαρο ελευθερο υψος 2.20.Αυτο αναγραφεται και στην τεχνικη οδηγια του ΝΟΚ αλλα και στην &1 του αρθρου 8 του κτιριοδομικου

    Ομως ο κτιριοδομικος αναφερει επισης στην &1 οτι:
    Ανεξάρτητα από χρήση κάτω από δοκούς ή άλλα δομικά στοιχεία που προεξέχουν κάτω από τις οροφές ή τις ψευδοροφές τους το ελαχιστο επιτρεπομενο υψος ειναι 2,00 Μ.

    Νομιζω λοιπον οτι μπορει με τον ΝΟΚ να αλλαξε το επιτρεπομενο υψος χωρου κυριας χρησης και να εγινε 2.65 αλλα ειναι σε ισχυ η παραπανω παραγραφος του κτιριοδομικου που αναφερει οτι κατω απο δοκο το ελαχιστο επιτρεπομενο υψος ειναι 2.00

    Επομενως γιατι απαιτειται οροφος 3.20-3.25 μ ?

    Θεωρω οτι μικτο υψος οροφου 3.00 μ μας αρκει για να επιτυχουμε το 2.65 καθαρο ελευθερο

    *Χαρη με προλαβες δεν ειχα δει οτι ηδη ειχες απαντησει
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη ISMINI_82 : 07.03.2014 στις 13:06

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχ/κός
    Το μέλος Analogws δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.02.2012
    Αναρτ.
    26
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    44
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Iσμήνη & Χάρη αυτό ακριβώς εννοώ ..το ελεύθερο ύψος κάτω από το δοκάρι [(3,00-0,15-0,08) = 2,77μ - 0,35μ (κρέμαση δοκού) = 2,42μ .

    Λέτε να ισχύει ακόμη η διάταξη του κτιριοδομικού που πολύ σωστά αναφέρεις?

    ή πρέπει παντού να έχω ελεύθερο ύψος ακόμα κ κάτω από τα δοκάρια τουλάχιστον 2,65μ.

Παρόμοια θέματα

  1. Προσθήκη σε υφιστάμενο κτίριο - Ελεύθερο ύψος πυλωτής
    Από το μέλος kefteris στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 20.12.2019, 17:04
  2. Πατάρι ως χώρος κύριας χρήσης
    Από το μέλος manlog στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 12.06.2018, 09:12
  3. Βεβαίωση μηχανικού για χώρο κυρίας χρήσης
    Από το μέλος Panos89 στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 22.11.2016, 16:51
  4. N.4178/13: Αλλαγή χρήσης χώρου κύριας χρήσης σε κύρια χρήση
    Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 18.04.2016, 08:58
  5. N.4014/11: Αλλαγή χρήσης υπογείου/ισογείου σε χώρο κύριας χρήσης
    Από το μέλος P.A. στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 28.11.2013, 09:12

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •