    Προεπιλογή Ελεύθερο ύψος χώρων κύριας χρήσης

    Απο τον ΝΟΚ
    Άρθρο 2
    Ορισμοί
    95. Χώροι κύριας χρήσης των κτιρίων είναι όσοι προ−
    ορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης
    του κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε
    αυτούς, όπως είναι σε κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια,
    οι χώροι διημέρευσης, οι κουζίνες, τα γραφεία. Οι χώροι
    κύριας χρήσης έχουν για τα κτίρια που κατασκευάζονται
    μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος ελεύθερο ύψος
    τουλάχιστον 2,65 μ.

    Απο τον Κτιριοδομικο
    1. Επιτρεπομενα ελευθερα υψη.
    αα. Για κυρια χρηση 2,40μ.

    Τι εγινε, ψηλωσαμε αποτομα?

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Ως λαός ψηλώνουμε αλλά προφανώς διορθώθηκε λάθος του παρελθόντος.
    Το 2,40 ήταν πολύ χαμηλό.
    Καταθέτω δε την προσωπική μου εμπειρία ως μελετητής στατικών σε οικοδομές που στα αρχιτεκτονικά φαίνονταν το ελεύθερο ύψος 2,40μ (μικτό 2,60μ) για να βγει ένας όροφος ακόμα. Οι δοκοί έπρεπε να έχουν ύψος το πολύ 0,50μ, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα με τον πολύ οπλισμό και τα υποστύλωμα που μπορεί να προκύψουν "κοντά".
    Πού να έχεις μπαλκονόπορτα κάτω από δοκό με χώρο τουλάχιστον 15cm για το στόρι;
    Το καθαρό ύψος της πόρτας αν αφαιρέσεις την κάσα βγαίνει 1,95μ στην καλύτερη περίπτωση.
    Φυσικά όλα αυτά τα θέματα λύνονταν με την αυθαίρετη αύξηση του ύψους κατά 20~25cm (όχι δεν ήμουν επιβλέπων).

    Έτσι είχαμε πλήρεις και απόλυτα σύννομες μελέτες, αλλά αυθαίρετες ως προς το ύψος κατασκευές.

    Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η αύξηση του ελεύθερου ύψους κύριων χώρων από 2,40μ στα 2,65μ.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Αρχιτεκτων Ε.Μ.Π.
    Το Αβατάριο του μέλους 1959nikos
    Εγγραφή
    21.05.2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Αναρτ.
    14
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    5
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Οποτε φαινεται αποτι λες οτι ειναι οριστικο.
    Η δικια μου εμπειρια (και δεν διαφωνω με τα κατασκευαστικα ππροβληματα που λες) ειναι οτι το 2,40 φτιαχνει αρκετα συμπαθητικο χωρο για κουζινα και με ενα ανεστραμενο δοκαρι εφτιαχνες ενα ωραιο παταρι (μελλοντικο thread πολυ ενδιαφερον) απο πανω.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη 1959nikos : 28.05.2012 στις 16:07

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Μα αφού ο ΝΟΚ ψηφίστηκε από τη βουλή και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Προφανώς και είναι οριστικό.

    Το ελεύθερο ύψος 2,40μ είναι ανεκτό μόνο σε μικρούς σε εμβαδόν χώρους, όπως η κουζίνα που αναφέρεις. Σε μεγαλύτερους, π.χ. σαλόνι, είναι πολύ λίγο.
    Και πάλι όμως δημιουργούνται τα προβλήματα που αναφέρω και τελικά δεν νομίζω ότι εφαρμόστηκε στην πράξη. Το 2,40μ ήταν τόσο μικρό που οδηγούσε τους εργολάβους στην παρανομία, αν επιθυμούσαν να πουλήσουν τα διαμερίσματα τους. Γιατί δεν νομίζω ιδιοκτήτης που ανεγείρει μια διώροφη μονοκατοικία να δημιουργήσει χώρους με ελεύθερο ύψος 2,40μ.

    Τέλος, τα ανεστραμμένα δοκάρια που αναφέρεις, δεν μπορούν να κατασκευαστούν παρά μόνο αν ο όροφος είναι ο τελευταίος και δεν υπάρχει μάλιστα πρόβλεψη για άλλον όροφο, ή αν είναι περιμετρικά και δεν υπάρχουν εξώστες.

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Αρχιτεκτων Ε.Μ.Π.
    Το Αβατάριο του μέλους 1959nikos
    Εγγραφή
    21.05.2012
    Περιοχή
    Αθηνα
    Αναρτ.
    14
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    5
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Αναρωτιεμαι δεν θαπρεπε να γινει αναθεωρηση του κτιριοδομικου? Ο ΝΟΚ υπερισχυει?

    Τι προβλημα βλεπεις σαν Πολιτικος στα μεμονωμενα αντεστραμενα δοκαρια? (τα χρησιμοποιω πολλες φορες για να λυσω αρχιτεκτονικα προβληματα)

    οσο για τις μονοκατοικιες που λες, φαντασου ενιαιο χωρο με καθαρα υψη 2,40 μετα 3,50 μετα 5,00.
    http://img585.imageshack.us/img585/5605/img0881wi.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη 1959nikos : 29.05.2012 στις 18:25

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Ο ΝΟΚ, ως νεώτερος, κατισχύει του κτιριοδομικού.

    Τα αρχιτεκτονικά προβλήματα με τα ανεστραμμένα δοκάρια τα ανέφερα παραπάνω.
    Ένα ακόμα είναι η κατάτμηση της επιφάνειας του δώματος λόγω των εσωτερικών ανεστραμμένων δοκών. Αυτό σημαίνει είτε οπές στις δοκούς για να επικοινωνούν οι κατατμημένες επιφάνειες και να παροχετεύονται τα όμβρια, είτε ξεχωριστές υδρορροές από κάθε τέτοια επιφάνεια.

    Στατικά προβλήματα ή καλύτερα θέματα, έχουμε τα εξής:
    α) πώς θα σκυροδετηθούν, σε δύο φάσεις, πρώτα οι πλάκες και μετά ο κορμός των δοκών ή σε μία;
    β) αν σκυροδετηθούν σε μία φάση, υπάρχει δυσκολία κατασκευής του ξυλοτύπου και το σκυρόδεμα θα πρέπει να έχει μικρότερη κάθιση.
    γ) σε μεγάλου μήκους δοκούς, απαιτείται περισσότερος καμπτικός οπλισμός στο άνοιγμα λόγω του ότι πλέον στο μέσο λειτουργεί ως ορθογωνική δοκός και όχι ως πλακοδοκός καθότι η πλάκα βρίσκεται στην εφελκυόμενη πλευρά.

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
    Το μέλος teo_z δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    25.10.2011
    Περιοχή
    Ιωάννινα
    Αναρτ.
    10
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    27
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Εάν κάνω μία προσθήκη κατ' επέκταση σε ένα κτίριο που έχει ελεύθερο ύψος 2,40 μπορώ να κάνω και την προσθήκη με το ίδιο ύψος ή θα με αναγκάσει να πάω στο 2,65; Είμαι και σε παραδοσιακό οικισμό και θα είναι πολύ άσχημο να το κάνω ψηλότερο. Άσε που προκύπτουν και κατασκευαστικά προβλήματα!

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Η προσθήκη κατ' επέκταση θα γίνει με την έκδοση άδειας δόμησης βάσει του ΝΟΚ. Άρα το ελάχιστο ελεύθερο ύψος είναι τα 2,65μ.

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχ/κός
    Το μέλος Analogws δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.02.2012
    Αναρτ.
    26
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    44
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Επομένως πάμε πλέον σε ύψη ορόφου 3,20 - 3,25μ έτσι? Από συνήθεια άρχισα να σχεδιάζω με ύψος 3,00 μ τώρα φτου κ από την αρχή..

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Πώς προκύπτει το 3,20;
    Αν θέλουμε καθαρό ύψος 2,65μ τότε θέλουμε μεικτό 2,90μ.
    Υπολογίζω 0,15μ το πάχος της πλάκας σκυροδέματος, 0,08 το πάχος του δαπέδου και 0,02μ το πάχος του επιχρίσματος της οροφής.

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #11
    Μηχανικός
    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
    Το μέλος ISMINI_82 δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    10.12.2012
    Αναρτ.
    288
    Εύσημα

    έδωσε
    60
    έλαβε
    32
    Αρχεία

    Λήψεις
    130
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Καλημερα

    ΝΟΚ ΑΡΘΡΟ 2 & 25:

    Ελεύθερο ύψος σε τυχόν σημείο του δαπέδου ορόφου ή χώρου κτιρίου είναι το μήκος της κατακόρυφης γραμμής μεταξύ του ανώτατου σημείου του τελειωμένου δαπέδου μέχρι το κατώτατο σημείο της τελειωμένης οροφής ή τυχόν ψευδοροφής.

    Οι χωροι κυριας χρησης συμφωνα με τον ΝΟΚ πρεπει να εχουν καθαρο ελευθερο υψος 2.65

    Οι βοηθιτικοι χωροι πρεπει να εχουν καθαρο ελευθερο υψος 2.20.Αυτο αναγραφεται και στην τεχνικη οδηγια του ΝΟΚ αλλα και στην &1 του αρθρου 8 του κτιριοδομικου

    Ομως ο κτιριοδομικος αναφερει επισης στην &1 οτι:
    Ανεξάρτητα από χρήση κάτω από δοκούς ή άλλα δομικά στοιχεία που προεξέχουν κάτω από τις οροφές ή τις ψευδοροφές τους το ελαχιστο επιτρεπομενο υψος ειναι 2,00 Μ.

    Νομιζω λοιπον οτι μπορει με τον ΝΟΚ να αλλαξε το επιτρεπομενο υψος χωρου κυριας χρησης και να εγινε 2.65 αλλα ειναι σε ισχυ η παραπανω παραγραφος του κτιριοδομικου που αναφερει οτι κατω απο δοκο το ελαχιστο επιτρεπομενο υψος ειναι 2.00

    Επομενως γιατι απαιτειται οροφος 3.20-3.25 μ ?

    Θεωρω οτι μικτο υψος οροφου 3.00 μ μας αρκει για να επιτυχουμε το 2.65 καθαρο ελευθερο

    *Χαρη με προλαβες δεν ειχα δει οτι ηδη ειχες απαντησει
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη ISMINI_82 : 07.03.2014 στις 14:06

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #12
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχ/κός
    Το μέλος Analogws δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.02.2012
    Αναρτ.
    26
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    44
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Iσμήνη & Χάρη αυτό ακριβώς εννοώ ..το ελεύθερο ύψος κάτω από το δοκάρι [(3,00-0,15-0,08) = 2,77μ - 0,35μ (κρέμαση δοκού) = 2,42μ .

    Λέτε να ισχύει ακόμη η διάταξη του κτιριοδομικού που πολύ σωστά αναφέρεις?

    ή πρέπει παντού να έχω ελεύθερο ύψος ακόμα κ κάτω από τα δοκάρια τουλάχιστον 2,65μ.

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #13
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Ο Κτιροδομικός εξακολουθεί να ισχύει, δεν καταργήθηκε.
    Η μόνη διάταξη του κτιριοδομικού που έχει τροποποιηθεί είναι αυτή που αφορά το καθαρό ύψος των χώρων κύριας χρήσης που με τον ΝΟΚ αυξήθηκε από 2,40μ σε 2,65μ.
    Άρα, για τους χώρους βοηθητικής χρήσης ισχύει το 2,20μ και για κάτω από δοκούς ισχύει το 2,00μ..

    Δες και το παρακάτω:

    Ερωταπαντήσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ–ΥΔΟΜ/ΚΜ: Μέρος XV/2


    Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 8, §2.1 του Κτιριοδομικού Κανονισμού σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στον Ν.4067/2012 περί ελεύθερου ύψους;

    Ναι, εξακολουθεί να ισχύει και καθορίζει τον τρόπο μέτρησης του πραγματοποιούμενου ελεύθερου ύψους, όπως και το τμήμα του ίδιου άρθρου του Κτιριοδομικού Κανονισμού που καθορίζει το ελεύθερο ύψος βοηθητικού χώρου στα 2,20 μ. τουλάχιστον (δες τεύχος τεχνικών οδηγιών Υ.Π.Ε.Κ.Α. για την εφαρμογή του Ν.Ο.Κ., άρθρο 2 §95 και §96).

  14. (επάνω) - Ανάρτηση #14
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχ/κός
    Το μέλος Analogws δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.02.2012
    Αναρτ.
    26
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    44
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Χάρη σε υπερευχαριστώ ..καλύφθηκα πλήρως..!

  15. (επάνω) - Ανάρτηση #15
    Μηχανικός
    ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    Το μέλος TOLIS17 δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    06.12.2013
    Αναρτ.
    175
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    2
    Αρχεία

    Λήψεις
    10
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Συνάδελφοι πάνω στο ίδιο θέμα περί επιτρεπόμενο ύψος χώρων κύριας χρήσης έχω μία περίπτωση σε΄ένα διατηρητέο του προηγούμενο αιώνα όπου ο ιδιοκτήτης θέλει να βγάλει άδεια ΤΕΚ (τουριστικής επιπλ. κατοικίας). Σε αυτό το κτίριο στον υπόγειο χώρο (υπόσκαφο), βρίσκεται η κουζίνα και το μπάνιο όπου έχει καθαρό ύψος 2.20μ. Εγώ, για να μην κάνω κάποιες μετατροπές και μεταφέρω την κουζίνα επάνω, καθώς είναι διατηρητέο και κάθε μετατροπή θα είναι μαρτύριο, θέλω ένα καλό επιχείρημα για το ότι ο υπόγειος χώρος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος κύριας χρήσης. Ο μόνος περιορισμός είναι το ύψος για το οποίο δεν μπορώ να τον ορίσω χώρο κύριας χρήσης.......... Μηπως το γεγονός ότι το κτίριο προϋφίσταται του 20ού αιώνα με απαλλάσει από τους περιορισμούς τόσο του ΝΟΚ όσο και του ΓΟΚ?
    Ευχαριστώ

  16. (επάνω) - Ανάρτηση #16
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Διάβασε το άρθρο 6 του ΝΟΚ και το Έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΚΑ 45102/31.07.2013, μπορεί να βρεις κάτι ενδιαφέρον.

    Αν η κουζίνα και το λουτρό είναι από κατασκευής στο υπόγειο του διατηρητέου και όχι από μεταγενέστερη μετατροπή πώς θα τα μεταφέρεις σ' άλλο σημείο; Πρέπει να πάρεις άδεια που ενδεχομένως να μην σου δίνουν και να θέλεις να τα μεταφέρεις.

  17. (επάνω) - Ανάρτηση #17
    Μηχανικός
    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
    Το μέλος ISMINI_82 δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    10.12.2012
    Αναρτ.
    288
    Εύσημα

    έδωσε
    60
    έλαβε
    32
    Αρχεία

    Λήψεις
    130
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Στις κατοικιες συμφωνα με το αρθρο 11&6ι ακομα και αν το υπογειο εχει υψος 2.20 δεν μπορει να χρησιμοποιηθει για κυρια χρηση? Αν ναι το επομενο ερωτημα ειναι αν οι τουριστικες κατοικιες υπαγονται κατα τον ΝΟΚ γενικα στις κατοικιες

  18. (επάνω) - Ανάρτηση #18
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    @TOLIS17
    Το κτήριο έχει οικοδομική άδεια;
    Είναι προ του 1929;
    Χρησιμοποιήθηκε ο ΓΟΚ 1929;

    Το 2,20μ επιτρέπονταν σε υπόγεια μόνο σε βοηθητικές χρήσεις (αποθήκες, λεβητοστάσια, κ.λπ.).

    ΓΟΚ 1929, άρθρο 93, §2:
    "Τα ύψη των ορόφων των διαμερισμάτων δύνανται να μειώνται μέχρι των κάτωθι ορίων, οσάκις πρόκειται περί υπογείων και των τούτοις εξομοιουμένων ως άνω αποθηκών και λοιπών βοηθητικών χώρων μη πολυσύχναστων, περί διαμερισμάτων εχόντων ανοίγματα επί οδών και λοιπών ελευθέρω χώρων (απ΄ευθείας φωτισμού και αερισμού) πλάτους μείζονος του επιτρέποντος την εφαρμογήν του απολύτως μεγίστου ύψους και περί μικρών κατοικιών εις τα μη κεντρικά (εμπορικά) τμήματα των κωμών.
    Υπογείου 2,20μ.
    "

    @ Ισμήνη
    Κατά τη γνώμη μου, το υπόγειο που θα έχει κύρια χρήση εξαιρείται μόνο του φυσικού φωτισμού και αερισμού και όχι του ελάχιστου επιτρεπόμενου ύψους που ορίζεται από τον ΝΟΚ σε 2,65μ..
    Αν ο νομοθέτης επιθυμούσε να υπάρχει εξαίρεση και για το ύψος του υπόγειου χώρου κύριας χρήσης, θα το ανέφερε όπως έκανε για τον φωτισμό και τον αερισμό.

  19. (επάνω) - Ανάρτηση #19
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχ/κός
    Το μέλος Analogws δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.02.2012
    Αναρτ.
    26
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    44
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Περί ελεύθερου ύψους η συνέχεια αλλά για εσωτερικό εξώστη (πατάρι).Από το τεύχος τεχν. οδηγιών:

    παρ. 28 (σε συνδυασμό με το άρθρο 11 παρ. 6ιδ)
    Ο ανοιχτός χώρος του εσωτερικού εξώστη έχει ελάχιστο ύψος
    ανάλογα με τη χρήση του και δεν προσμετρείται στο Σ.Δ. έως
    το 10% της επιτρεπόμενης δόμησης του κτιρίου


    Επομένως ένα πατάρι ως βοηθητικός χώρος πρέπει να έχει τουλάχιστον ελεύθερο ύψος 2,20μ έτσι?
    Στην παρακάτω περίπτωση το χαμηλό τμήμα του παταριού πρέπει να είναι έχει ύψος 2,20..
    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	ύψος παταριού.jpg
Προβολές:	83
Μέγεθος:	27,8 KB
ID:	841
    Μήπως λόγω της κλίσης θα μπορούσαμε να πάρουμε το μέσο ελεύθερο ύψος (Α+Β)/2>2,20μ

  20. (επάνω) - Ανάρτηση #20
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Σε κάθε σημείο πρέπει το ελεύθερο ύψος να είναι 2,20μ για βοηθητικούς χώρους.
    Εξαιρούνται μόνο τα σημεία κάτω από δοκούς.

Σελίδα 1 από 3 123 ΤελευταίοΤελευταίο

Παρόμοια θέματα

  1. Προσθήκη σε υφιστάμενο κτίριο - Ελεύθερο ύψος πυλωτής
    Από το μέλος kefteris στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 20.12.2019, 18:04
  2. Πατάρι ως χώρος κύριας χρήσης
    Από το μέλος manlog στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 12.06.2018, 10:12
  3. Βεβαίωση μηχανικού για χώρο κυρίας χρήσης
    Από το μέλος Panos89 στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 22.11.2016, 17:51
  4. N.4178/13: Αλλαγή χρήσης χώρου κύριας χρήσης σε κύρια χρήση
    Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 18.04.2016, 09:58
  5. N.4014/11: Αλλαγή χρήσης υπογείου/ισογείου σε χώρο κύριας χρήσης
    Από το μέλος P.A. στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 28.11.2013, 10:12

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •