    Προεπιλογή Μεταλλική κυκλική σκάλα

    Καλημέρα συνάδελφοι.
    Μήπως γνωρίζει κανείς σε κτίριο κατοικίας αν είναι λάθος να υπολογίσω με αναλυτικό μια κυκλική μεταλλική σκάλα που ξεκινά από νόμιμο εξώστη α΄ορόφου σε νόμιμο εξώστη β΄ορόφου;
    Δεν είναι εκτος του περιγράμματος των εξωστών.
    (Πρέπει να βάλω Υ.Δ και Υ.Κ;;;

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Σε αντίστοιχη περίπτωση την υπολόγισα με αναλυτικό προϋπολογισμό.
    Λάθος ή όχι δεν ξέρω, αλλά δεν είναι δυνατόν ημιυπαίθριος καθ' υπέρβαση της αδείας να υπολογίζεται με αναλυτικό και μια τέτοια σκάλα όχι.

  3. Ευχαριστούν οι:


  4. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Π.Ε.
    Το μέλος ALIKI δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    28.12.2011
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Αναρτ.
    173
    Εύσημα

    έδωσε
    56
    έλαβε
    25
    Αρχεία

    Λήψεις
    235
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Συμφωνώ!!!!!Ευχαριστώ

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #4

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Π.Ε.
    Το μέλος ALIKI δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    28.12.2011
    Περιοχή
    Πειραιάς
    Αναρτ.
    173
    Εύσημα

    έδωσε
    56
    έλαβε
    25
    Αρχεία

    Λήψεις
    235
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Το ξέρω....και όχι μόνο τα δυό μας

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτονας Μηχανικός
    Το μέλος janna δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    09.11.2011
    Αναρτ.
    70
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    48
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Οταν ειναι βοηθητικη η σκαλα δεν υπολογιζεται στην Υ.Δ ουτε στην Υ.Κ οποτε καλως υπολογισθηκε με αναλυτικο.

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #7

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτονας Μηχανικός
    Το μέλος janna δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    09.11.2011
    Αναρτ.
    70
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    48
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ενοω οτι δεν ειναι η κυρια κλιμακα ανοδου στο κτιριο δεν ειναι απαραιτητο να ειναι πυροπροστασιας

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Άρθρο 7, §1.Β.δ ΓΟΚ '85 όπως ισχύει:
    "Δεν προσμετρούνται: ... δ) Κλίμακες κινδύνου, εφόσον κατασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 26."
    Στο άρθρο 26 γίνεται αναφορά στον κτηριοδομικό κανονισμό.

    Κτηριοδομικός, άρθρο 13, §5 όπως ισχύει:
    "...Σε κτίρια που εξυπηρετούνται σε όλη την επιφάνειά τους με δύο ή περισσότερες κλίμακες, προσμετρώνται για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο οικόπεδο μία κλίμακα ανά 500 m2 κάλυψης του οικοπέδου. Δηλαδή προσμετρώνται μία κλίμακα για κάλυψη μέχρι 500 m2, δύο κλίμακες για κάλυψη μέχρι 1000 m2 , τρεις κλίμακες για κάλυψη μέχρι 1500 m2 και ούτω καθ'εξής.
    Οι υπόλοιπες κλίμακες του κτιρίου εφόσον εξυπηρετούν το αυτό τμήμα που εξυπηρετούν οι παραπάνω κλίμακες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο οικόπεδο, θεωρούμενες κλίμακες κινδύνου, πρόσθετες στις απαιτούμενες για την εξυπηρέτηση σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.
    'Όταν οι κλίμακες αυτές έχουν διαφορετικά ελεύθερα πλάτη, οι προσμετρούμενες στο συντελεστή δόμησης είναι αυτές που έχουν τα μεγαλύτερα πλάτη.
    "

    Άρα, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να μην προσμετρηθούν.
    1. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε έλεγχο του ολικού εμβαδού για να υπολογίσουμε το πλήθος των κλιμάκων που δύναται να μην προσμετρηθούν στη δόμηση.
    2. Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε αν οι κλίμακες αυτές τηρούν τις απαιτήσεις του κτηριοδομικού και κυρίως του κανονισμού πυροπροστασίας (ΠΔ.71/88) για να μπορούν να θεωρηθούν εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, δηλαδή κλίμακες κινδύνου.
    3. Τέλος, θα πρέπει οι κλίμακες που δεν προσμετρούνται στη δόμηση να εξυπηρετούν το ίδιο τμήμα των ορόφων που εξυπηρετεί και η κύρια κλίμακας που προσμετράται στη δόμηση.

    Κατά την άποψή μου η κλίμακα που οδηγεί από τον έναν εξώστη στον άλλο δεν μπορεί να θεωρεί κλίμακα κινδύνου εφόσον δεν οδηγεί σε τελική έξοδο ή έστω σε έξοδο κινδύνου, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό πυροπροστασίας.

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    εξωατερικη σκαλα απο σκυροδεμα (χωρις περιμετρικη τοιχοποιια) σε κτισμα με αδεια, παει με αναλυτικο επισης?
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #11
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Εξαρτάται. Είναι η κύρια και μοναδική, την προσμετράς στη δόμηση, εξυπηρετεί το υπερυψωμένο ισόγειο ή όροφο κ.λπ.

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #12
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    δομηση προφανως και μετραει.

    εξυπηρετει ισογειο και οροφο.

    το αν ειναι κυρια νομιζω δεν παιζει ρολο.
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  14. (επάνω) - Ανάρτηση #13
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Υπό προϋποθέσεις, μπορεί και να μην μετράει στη δόμηση.
    Διάβασε παραπάνω, την ανάρτησή μου #9.

Παρόμοια θέματα

  1. N.4178/13: Σκάλα υπογείου
    Από το μέλος Γκοντας Κωστας στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 03.06.2016, 13:03
  2. N.4178/13: Σκάλα εντός προκηπίου
    Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.02.2016, 17:47
  3. Υπέργεια μεταλλική δεξαμενή χωρίς οροφή
    Από το μέλος thkatsar στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 19.07.2015, 11:00
  4. Κινητή μεταλλική κατασκευή για οπτικό διαχωρισμό
    Από το μέλος GEORGE T στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.07.2013, 17:41

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •