win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 10 από σύνολο 10
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους palex
    Εγγραφή
    24.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    117
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    6
    Αρχεία

    Λήψεις
    27
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή Κατάταξη δυσκαμψίας μεταλλικής σύνδεσης

    Σε συνδέσεις ζυγώματος-υποστυλώματος, διατομών σχετικά μικρών και κυρίως όταν έχω μικρό άνοιγμα δοκού ή κατάταξη της συνδεσης προκύπτει ώς ημιάκαμπτη, εκτός και αν βάλεις ενισχυτικό έλασμα κορμού.
    Εσείς επιδιώκετε πάντα να βγαίνει η σύνδεση άκαμπτη;
    Αν όχι κανετε αλλαγές στο χωρικό μοντέλο π.χ να βάζετε ελατήρια που προσομοιώνουν την ημιάκαμπτη σύνδεση και αν ναι πως επιλέγετε την τιμή του στροφικού ελατηρίου;
    Διαισθητικά μου φάινεται υπερβολή να αναγκάζεσαι σε μικρά ανοίγματα να κολλάς ελάσματα κορμού στα υποστυλώματα..

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους iogeo
    Εγγραφή
    30.10.2009
    Αναρτ.
    5
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    41
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείς;
    Έχω παρατηρήσει πως για την ίδια σύνδεση με τα ίδια εντατικά μεγέθη το fespa απαιτεί ενίσχυση κορμού ενώ το instant όχι. Όμως αυτό μου συνέβει όχι σε μικρό ζύγωμα αλλά σε συνήθους μεγέθους (8+8=16m άνοιγμα) αν θυμάμαι καλά.
    Πάντως δεν χρησιμοποιώ ελατήρια αλλά καιτάω να βγάλω την σύνδεση άκαμπτη και πλήρους αντοχής όπως αρχικά τη μελέτησα και την προσομοίωσα

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους palex
    Εγγραφή
    24.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    117
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    6
    Αρχεία

    Λήψεις
    27
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Nαι σε μικρά μονόριχτα συνήθως χρησιμοποιώ ΙΡΕ, μετα αναγκαστικά ΗΕΑ.
    Μερικές φορές πρεπει να μεγαλώσει πολυ η γωνιακή ενίσχυση και χάνεις και σε ελεύθερο ύψος αν πρέπει να μπεί ψευδορόφη.
    Εννοείς ότι για μικρα ανοίγματα και να αφήσεις ημιακαμπτη την σύνδεση μπορεις να προσομοιώσεις στο χωρικό με πακτωση γιατι και ελατήριο να βάλεις δεν θα έχεις σημαντικές μεταβολές;
    Για μεταλλικά Fespa και εγώ
    Εκεί που ζητάει το μήκος δοκου βάζεται το μήκος μέχρι τον κορφία(8μ) ή μεχρί το απέναντι υποστύλωμα (8+8)?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη palex : 31.10.2009 στις 17:47

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους iogeo
    Εγγραφή
    30.10.2009
    Αναρτ.
    5
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    41
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    πρέπει να βάλεις το 8m δηλ μέχρι τον κορφιά

    Quote:
    Originally Posted by palex
    Για μεταλλικά Fespa και εγώ

    για αυτό ρώτησα ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείς...
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη iogeo : 31.10.2009 στις 18:02

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους palex
    Εγγραφή
    24.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    117
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    6
    Αρχεία

    Λήψεις
    27
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Backplate? Εννοείς ενίσχυση των πελμάτων του υποστυλώματος αντί του κορμού?

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    είναι τόσες οι αβεβαιότητες που δεν τέτοια λεπτομέρεια, ελατήρια κλπ μάλλον χειρότερα τα κάνει τα αποτελέσματα

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους iogeo
    Εγγραφή
    30.10.2009
    Αναρτ.
    5
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    41
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από vaggelis2000 Προβολή Ανάρτησης
    Η εικόνα μπορεί να γίνει εργοστασιακά. Ουσιαστικά κάνεις συγκολλητό τον κόμβο και την ενίσχυση και μεταφέρεις την σύνδεση σε άλλο σημείο. Ένα σχόλιο και μία ερώτηση.
    Σχόλιο. Η δοκός μεταβλητής διατομής μπορεί να γίνει μόνο από λίγες και πιστοποιημένες εταιρίας που διαθέτουν τεχνολογία βυθιζόμενου τόξου. Δεν γίνεται από 3 ελάσματα και κοινή κόλληση.
    Ερώτηση: μπορείς να πετύχεις σύνδεση ροπής στην παραπάνω εικόνα?? Επειδή το ύψος είναι περιορισμένο άρα λίγες και οι σειρές κοχλιών.
    γιατί να μην γίνεται;
    άλλωστε η τριλογία ΕΜΠ (Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα σελ. 277-278) αναφέρουν πως γίνεται : "ή να κατασκευάζονται από επίπεδα ελάσματα ως συγκολλητό"

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	12.jpg
Προβολές:	28
Μέγεθος:	50,7 KB
ID:	10

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους palex
    Εγγραφή
    24.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    117
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    6
    Αρχεία

    Λήψεις
    27
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Aυτή η σύνδεση πως σας φαίνεται;
    Προβλέπεται απο τους κανονισμους; Δεν την εχω ξαναπετύχει πουθενα!
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες κορφιάς.jpg‎  

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους palex
    Εγγραφή
    24.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    117
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    6
    Αρχεία

    Λήψεις
    27
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    ναι συγκολλητη με ενισχυση απο κάτω.
    Οι οπές πανω είναι για να βιδώνονται οι τεγίδες πελμα με πελμα (διαμεσου επίπεδου ελασματος) με ενα κοχλια απο τη μια μερια και ενα πισω στο πελμα που δεν φαινεται!
    Υποθέτω οτι αν μελετηθουν οι συγκολλήσεις δεν υπαρχει προβλημα, αλλα δεν ξερω ποια προγραμματα υποστηριζουν τετοιας μορφής κόμβο.

    Επίσης έχω και αυτήν την μορφή κόμβου ζευκτου-στύλου που πιθανον να εγινε για να γίνει πιο βαθεία η υδρορροή.
    Τυχον εξαιρετικά αρνητικα σχολια (εαν βεβαια υπάρχουν) Θα προτιμουσα με π.μ.
    Πρεπει να κανω τη μελέτη για προσθηκη κατα επεκταση σε αυτό και μου εκαναν εντυπωση οι συνδέσεις του. Ο πελατης ειχε ζητησει ίδια κατασκευη και του ξεκαθαρισα οτι δεν υπαρχει περίπτωση, (και μονο λογω λογισμικου δηλαδη!)
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες ζύγωμα-στυλος.jpg‎  
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη palex : 10.11.2009 στις 23:12

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους palex
    Εγγραφή
    24.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    117
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    6
    Αρχεία

    Λήψεις
    27
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Ολοι εχουν αποψη σήμερα!
    Δεν ειχε γινει ειδικη αναφορά στις συνδέσεις, εγω προβληματιστηκα σε περίπτωση που επρεπε να ενωσω και τις οριζόντιες υδρορροες αλλα τελικα αυτο ξεπεραστηκε γιατι θα εχουν διαφορετικα υψομετρα τα κτίρια.
    Και την περασία των στύλων θα του αλλαξω γιατι δεν σκοπευω να χρησιμοποιωσω μηκιδες UPN80 συγκολλητες στο στυλο οπως το υπαρχον και δευτερος κοχλίας δεν χωραει στην UPN80 οποτε τουλαχιστον παει για C140 δηλαδη 6εκ πιο μεσα, βαλε και αποστασεις ελασματων ενισχυσης πλακας έδρασης που χρησιμοποιω..
    αλλα βγαινουμε οff topic, δεν θα τις χρησιμοποιησω τις συνδεσεις αυτες, τις εβαλα για σχολιασμο και να παιρνουμε ιδεες αν βεβαια αξιζει κατι απο αυτες.

Παρόμοια θέματα

  1. N.4014/11: Κατάταξη αυθαιρέτου στο δελτίο δομικής τρωτότητας
    Από το μέλος maximos75 στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.10.2012, 13:54
  2. Χιαστί συνδέσμοι δυσκαμψίας
    Από το μέλος vale_valo στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 02.07.2012, 11:12
  3. N.4014/11: Αδυναμία σύνδεσης στο σύστημα του ΤΕΕ (500 Internal Server Error)
    Από το μέλος KAMARINOPOULOS στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.03.2012, 12:31
  4. Κονίαμα σύνδεσης λιθοσωμάτων φέρουσας τοιχοποιίας
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.12.2009, 22:46
  5. Σύστημα ενίσχυσης δυσκαμψίας
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.12.2009, 15:33

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •