Αποτελέσματα: 1 έως 20 από σύνολο 51
Θέμα: Στηρίξεις κλιμάκων
Υβριδική Εμφάνιση
-
10.06.2014, 11:33 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Ευχαριστώ!!! για την ακριβεια απο δεξια ειναι 1,60. η διασταση της πλακας στα δεξια ειναι 2,2x3,60, οποτε δεν θα ειναι προβολος αλλα 3ερειστη, κατι που βελτιωνει την κατασταση. αν ηταν ~διπλασια η μια διαστη απο την αλλη, αρα προβολος, θα το σκεφτομουν διπλα.
η εσωτερικη οριζοντια νομισα οτι πιο πολυ ειναι για την στηριξη του κλαδου της σκαλας που παταει εκει. και λογικο αλλωστε αφου η τριερειστη εκει εχει πλευρα 3μ.
μια σκεψη μου για να την αποφυγω, ειναι να βαλω ενα τοιχειο που να πιανει τα 3-4 τελευταια σκαλια, οποτε να εδραστει εκει η σκαλα ως προβολος, και να ανακουφιστει η συνδεση της με την πλακα (χωρις δοκο). πως σου φαινεται? ημιμετρο ή ικανοποιητικη λυση?
τι εννοεις?
υγ. παντως και με φεπλα, δεν βοηθαει πολυ, διοτι στην αναλυση με πεπ/να απλα θα μεταβιβαστουν καποια φορτια στα σημεια εδρασης της σκαλας. το προβλημα ειναι, πως θα παραμορφωθει σε αυτα τα σημεια η πλακα, αφου η σκαλα ειναι στοιχειο αυξημενης δυσκαμψιας, κατι που δεν μπορει να ληφθει υποψη στο φεπλα.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 10.06.2014 στις 11:34
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
Παρόμοια θέματα
-
ΝΟΚ: Προδιαγραφές κλιμάκων κατά ΝΟΚ
Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 50Τελευταία Ανάρτηση: 27.05.2022, 17:09