Αποτελέσματα: 1 έως 20 από σύνολο 51
Θέμα: Στηρίξεις κλιμάκων
Threaded View
-
10.12.2010, 14:13 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αν σου έλεγα Φ12/15 άνω και κάτω και οπλισμός διανομής Φ8/20 θα σε κάλυπτα;
Στη θέση σου δε θα ήμουν ευχαριστημένος από την απάντησή μου.
Φτιάξε ένα χωρικό προσομοίωμα με γραμμικά στοιχεία, φόρτισέ το με τα αντίστοιχα βάρη μόνιμα και κινητά και προχώρα σε επίλυση και διαστασιολόγηση.
Προσοχή στο γεγονός ότι στην κατασκευή μιας τέτοιας κλίμακας, υπάρχουν σημεία στα οποία το πάχος της μπορεί να βγει πάρα πολύ μικρό.
Το βιβλίο που σου παρέθεσα παραπάνω είναι όλα τα λεφτά.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
ΝΟΚ: Προδιαγραφές κλιμάκων κατά ΝΟΚ
Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 50Τελευταία Ανάρτηση: 27.05.2022, 17:09
Bookmarks