Αν και δεν διαθέτω το module του Fespa για φέρουσα τοιχοποιία θα έλεγα τα εξής:

Α) Χρησιμοποίησε απλοποιημένη φασματική μέθοδο (ισοδύναμη στατική) αντί της πλήρους φασματικής όπως είναι και η μέθοδος των στρεπτικών ζευγών.
Μπορείς να κάνεις επαλήθευση με το χέρι της κατανομής των φορτίων.
Πώς αλήθεια λαμβάνεται υπόψη το διάφραγμα στη φέρουσα τοιχοποιία από το Fespa καθότι τώρα δεν έχουμε δοκούς από Ο/Σ;

Β) Δεν έχει και μεγάλη σημασία το πλάτος παρά το ύψος που μπαίνει στην τρίτη δύναμη στον υπολογισμό της ροπής αδράνειας (b*h^3/12).

Γ) Θα το έκανα με το χέρι για έλεγχο. Προσοχή στις δίρριχτες στέγες!
Εκτός των μονίμων θα υπάρχουν και κινητά κατανεμημένα φορτία (χιόνι+άνεμος)

Ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία στέγης:
g (μόνιμο) = ~1,3 kN/m²
q (κινητό) = 2,0 kN/m² στις συνήθεις περιπτώσεις (δες τον Κανονισμό Φορτίσεων του 1945)