win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 3 από σύνολο 3
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος panmyr δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    29.10.2009
    Αναρτ.
    19
    Εύσημα

    έδωσε
    3
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    333
    Ανέβασε
    9

    Προεπιλογή Μοντελοποίηση ισόγειου κτηρίου από φέρουσα τοιχοποιία

    Συνάδελφοι καλησπέρα, έχω κάποιες απορίες σχετικά με την προσομοίωση ισόγειου κτίσματος από φέρουσα τοιχοποιία με ξύλινη στέγη, δίχως πλάκα σκυροδέματος στην οροφή, με το module του Fespa.

    Α) Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει πλάκα σκυροδέματος στην οροφή, δεν εφαρμόζω δυναμική ανάλυση με μετατόπιση μαζών αλλά με στρεπτικά ζεύγη, καθώς δεν υπάρχει διαφραγματική λειτουργία; Mε βάσει αυτό http://lhlogismiki.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=1702, και ακολουθώ την διαδικασία που αναφέρει ο συνάδελφος σχετικά με την ομαδοποίηση των κόμβων στην οροφή;

    B)Σε ότι αφορά τις δεσμικές ράβδους των πεσσών με τις δοκούς, η defaultτιμή είναι 25/300, και χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της ακαμψίας των πεσσών, σωστά; Έτσι για πάχος τοιχοποιίας 30cm, προτείνετε διατομή δεσμικής ράβδου 30/300; Τυχόν μείωση των διαστάσεων της δεσμικής ράβδου, όπως αναφέρεται στο manualγια την τοιχοποιία είναι ρεαλιστική αντιμετώπιση του ενδεχόμενου προβλήματος;

    Γ)Για την εισαγωγή του φορτίου της στέγης, διαβάζω ότι αρκει να γίνει εισαγωγή κατανεμημένου φορτίου στις δοκούς 9Kn/mή 15Kn/m. Τι γνώμη έχετε; Το παραπάνω φορτίο πρέπει να εισαχθεί και στις δεσμικές ράβδους των πεσσών, σωστά;

    Συγνώμη αν έγινα κουραστικός, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Αν και δεν διαθέτω το module του Fespa για φέρουσα τοιχοποιία θα έλεγα τα εξής:

    Α) Χρησιμοποίησε απλοποιημένη φασματική μέθοδο (ισοδύναμη στατική) αντί της πλήρους φασματικής όπως είναι και η μέθοδος των στρεπτικών ζευγών.
    Μπορείς να κάνεις επαλήθευση με το χέρι της κατανομής των φορτίων.
    Πώς αλήθεια λαμβάνεται υπόψη το διάφραγμα στη φέρουσα τοιχοποιία από το Fespa καθότι τώρα δεν έχουμε δοκούς από Ο/Σ;

    Β) Δεν έχει και μεγάλη σημασία το πλάτος παρά το ύψος που μπαίνει στην τρίτη δύναμη στον υπολογισμό της ροπής αδράνειας (b*h^3/12).

    Γ) Θα το έκανα με το χέρι για έλεγχο. Προσοχή στις δίρριχτες στέγες!
    Εκτός των μονίμων θα υπάρχουν και κινητά κατανεμημένα φορτία (χιόνι+άνεμος)

    Ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία στέγης:
    g (μόνιμο) = ~1,3 kN/m²
    q (κινητό) = 2,0 kN/m² στις συνήθεις περιπτώσεις (δες τον Κανονισμό Φορτίσεων του 1945)

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος tasos δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.01.2010
    Αναρτ.
    47
    Εύσημα

    έδωσε
    28
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    88
    Ανέβασε
    1

    Προεπιλογή

    Καλησπερα

    Σε περιπτωση που καποιο προγραμμα φερουσας τοιχοποιιας( δεν αναφερω ονομα για λογους διαφημισης) διαθετει πεπερασμενα στοιχεια κελυφους(χωρικα) αλλα κανει αναλυση μονο με απλοποιημενη φασματικη και δεν διαθετει την δυναμικη φασματικη μεθοδο, δεν ειναι αποτρεπτικος παραγοντας μη αγορας του απο την στιγμη που η Α.Φ.Μ απαιτει διαφραγματα?
    Στην περιπτωση μου εχω μια μελετη διωροφου κτιριου φερουσας τοιχοποιιας οπου ο 2 οροφος εχει αυτοφερομενη ξυλινη στεγη κ συνεπως οχι διαφραγμα, συνεπως δεν μπορω να το χρησιμοποιησω
    Οπως επισης αν ειχα ενα κτιριο με ξυλινα πατωματα παλι δεν θα γινοτανε με Α.Φ.Μ

    Εκτος κ αν θεωρησουμε οτι επειδη στα πετρινα κτιρια το 80% της μαζας ειναι συγκεντρωμενη στους τοιχους και λογω οτι το προγραμμα διαθετει πεπερασμενα μπορω να εφαρμοσω Α.Φ.Μ οπου οι σεισμικες δυναμεις θα εφαρμοστουν στους τοιχους ομοιομορφα καθυψος τους χωρις ετσι να ειναι αποτρεπτικη η ελλειψη διαφραγματος για εφαρμογη Α.Φ.Μ

    Η αποψή σας?

Παρόμοια θέματα

  1. Προσθήκη σε κτήριο από φέρουσα τοιχοποιία
    Από το μέλος P.A. στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 08.09.2017, 13:20
  2. LH-Λογισμική - Fespa: Φέρουσα τοιχοποιία και υπόγειο στο Fespa
    Από το μέλος panmyr στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.06.2014, 23:06
  3. Φέρουσα τοιχοποιία από Ytong
    Από το μέλος George kara στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.07.2012, 11:31
  4. Φέρουσα τοιχοποιία λιθοδομής - ενίσχυση
    Από το μέλος C.G.R στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 16.10.2011, 13:32
  5. Λογισμικό για φέρουσα τοιχοποιία
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.11.2009, 16:52