win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 12 από σύνολο 12
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    Το μέλος sultanos δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    30.03.2018
    Περιοχή
    ΑΧΑΙΑ
    Αναρτ.
    27
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    15
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Μέγιστο πλάτος εξωστών εντός Δ και εντός δ

    καλησπερα σας!
    τί πλάτος επιτρέπεται να έχουν οι εξώστες εντός Δ και εντός δ.....? 1/10Π ???
    ευχαριστω!

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    Το μέλος sultanos δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    30.03.2018
    Περιοχή
    ΑΧΑΙΑ
    Αναρτ.
    27
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    15
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Το δέχομαι....αλλά ΝΟΚ αρθ.17 παρ.γ ( βεράντες ...... μήκος 1/3 της όψης που αντιστοιχεί και μέχρι καθαρό πλάτος 1.20 μ. ?????
    υπάρχει διαφορά μεταξύ ανοιχτού εξώστη και βεράντας ?
    αρθ.2 παρ.5 ανοιχτοί εξώστες ( μπαλκόνι είναι η οριζόντια προεξοχή του δαπέδου.....
    βεράντα ????

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.862
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Σωστά επισημαίνεις ότι ο ορισμός της "βεράντας" δεν υπάρχει στους ορισμούς.
    Το τι εννοεί ο νομοθέτης άγνωστο.

    Στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών του Δεκ.2012 γράφει:
    "Στο επίπεδο του ισογείου και κατ’ επέκταση του δαπέδου του, όταν ο ανοιχτός εξώστης («βεράντα ισογείου») είναι μπαζωμένος, θεωρείται ότι αποτελεί διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και δεν προσμετράται στο σύνολο των επιτρεπόμενων εξωστών."
    Από το παραπάνω προκύπτει ότι: "βεράντα" = "ανοιχτός εξώστης"

    Το "συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 1,20μ." αναφέρεται στα cours anglaises και όχι και σε σκάλες, ράμπες κ.λπ. που αναφέρονται νωρίτερα στην πρόταση.
    Δώσε προσοχή στη θέση των κομμάτων (",").

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολ
    Το μέλος sargyrop δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    22.09.2020
    Αναρτ.
    2
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    2
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Μπορεί κάποιος παρακαλώ να μου διευκρινίσει με βάση το σκαρίφημα που επισυνάπτω (με χρήση κατοικίας) και με βάση ότι στο πλάγιο όριο εφάπτεται κτήριο:

    1) Αν ο ο ΑΗΧ (1) σε επαφή με το πλάγιο όριο, θα μπορούσε να γίνει εξώστης που απέχει 1μ από το πλάγιο όριο? Με ενδιαφέρει να αυξηθεί η επιφάνεια του εξώστη/ΑΗΧ.

    2) Αν επιτρέπεται ο εξώστης (2) να είναι σε επαφή με το πλάγιο όριο (εννοείται ότι απέχει >Δ από το μπροστινό όριο)

    Καταλαβαίνω ότι στο ισόγειο μπορούν να χαρακτηριστούν ως μπαζωτή βεράντα, αλλά το ερώτημα είναι κυρίως για τους υπερκείμενους ορόφους.
    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	s.jpg
Προβολές:	303
Μέγεθος:	20,7 KB
ID:	1907

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6

  7. Ευχαριστούν οι:


  8. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Ηλ/γος Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολ
    Το μέλος sargyrop δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    22.09.2020
    Αναρτ.
    2
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    2
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Επιβεβαιώνω, μετά από επικοινωνία με το τμήμα ΝΟΚ του ΤΕΕ, ότι εξώστες παρά το όριο (εντός δ δηλαδή) επιτρέπονται, αρκεί να υπάρχει απόσταση Δ από πίσω όριο. Έτσι, και ο εξώστης (1) μπορεί να είναι στο όριο (χωρίς δηλαδή να αφήσουμε απόσταση 1μ).

  9. Ευχαριστούν οι:


  10. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος anka δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    56
    Εύσημα

    έδωσε
    15
    έλαβε
    20
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα.

    Σε γωνιακά οικόπεδα που αφήνουμε δxδ στην εσωτερική γωνία, επιτρέπεται εξώστης;

    Εννοώ κάτι τέτοιο:

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	εξώστης εντός δ.jpg
Προβολές:	88
Μέγεθος:	19,1 KB
ID:	1946


    Ευχαριστώ πολύ

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.862
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Σύμφωνα με την §3 του άρθρου 16 του ΝΟΚ:
    "Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4xΔ ή 1/4xδ από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου και η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου δεν είναι μικρότερη από 1,00μ.."
    Άρα, κατ' αρχάς επιτρέπονται εξώστες εντός δ και Δ.

    Υπάρχουν όμως δύο περιορισμοί:
    1. το πλάτος τους να είναι ≤1/4*δ ή ≤1/4*Δ ΚΑΙ
    2. η απόστασή τους από το όριο του οικοπέδου να είναι ≥1,00μ.

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος anka δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    56
    Εύσημα

    έδωσε
    15
    έλαβε
    20
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ.

    Ναι το γνωρίζω.

    Στο σκαρίφημα που έχω αναρτήσει, οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν κατά τη διεύθυνση Υ. Αναρωτιόμουν αν πρέπει να ισχύει το 1/4δ και κατά τη διεύθυνση Χ που είναι το μήκος του εξώστη και όχι το βάθος του.

    Παρεμπιπτόντως έθεσα το ερώτημα με το σκαρίφημα στο ΤΕΕ, στο γραφείο ΝΟΚ στην Αθήνα αλλά και στο γραφείο ΝΟΚ του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Πήρα ακριβώς αντίθετες απαντήσεις (το ένα γραφείο μου απάντησε οτι επιτρέπεται όπως το δείχνω στο σκαρίφημα, και το άλλο οτι δεν επιτρέπεται).

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #11
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.862
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Δεν χρειάζεται να ελεγχθεί ΚΑΙ κατα Χ.

    Ερώτηση σε όσους είπαν ότι δεν γίνεται.
    Έστω ότι το οικόπεδο δεν είναι γωνιακό αλλά μεσαίο με απόσταση Δ από το πίσω όριο και δ από τα πλάγια όρια.
    Έστω ότι στο οικόπεδο αυτό, το κτήριο εφάπτεται στο πλάγιο όριο του οικοπέδου και η απόσταση από το πίσω όριο είναι Δ.
    Θα μπορούσαμε να είχαμε εξώστη εντός του Δ, μέχρι βάθους Δ/4 αλλά σε επαφή με το πλάγιο όριο;
    Μήπως τότε θα έλεγαν πάλι "ΟΧΙ" και ότι θα έπρεπε να υπάρχει απόσταση δ/4 και από το πλάγιο όριο;

  14. Ευχαριστούν οι:


  15. (επάνω) - Ανάρτηση #12
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος vagzaf δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    21.12.2009
    Αναρτ.
    9
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    58
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Καλησπέρα.
    Επανέρχομαι στο ερώτημα του συναδέλφου sargyrop και ποστάρω εκ νέου το σκαρίφημά του. Το ερώτημα ειναι αν όντως μπορούμε να φτιάξουμε τον εξώστη νούμερο 2 σε επαφή με τα όρια. Υπενθυμίζω οτι σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 3 έχουμε : ''Ανοικτοί εξώστες εντός τωνυποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν κατασκευάζονται μεπλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου και η απόστασή τους από τα όρια τουοικοπέδου δεν είναι μικρότερη από 1,00 μ''

Παρόμοια θέματα

  1. ΝΟΚ: Μέγιστο ύψος υπερύψωσης ισογείου άνευ υπογείου σε εντός σχεδίου
    Από το μέλος eced στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.03.2016, 09:00
  2. ΚΥΕ εντός καταστήματος
    Από το μέλος Trarch στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 19.05.2015, 20:07
  3. N.4014/11: Ανοίγματα εντός Δ
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 19.04.2012, 01:28
  4. N.4014/11: Eξώστες εντός Δ, εντός σχεδίου πόλεως
    Από το μέλος janna στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 28.12.2011, 21:25
  5. Κατάτμηση: Κλήροι εντός ΖΟΕ
    Από το μέλος avgoust στη θεματική κατηγορία Αρτιότητα - Οικοδομησιμότητα - Όροι Δόμησης
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.11.2009, 18:21

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •