Με κάποιον τρόπο πρέπει να συνδεθεί με τον φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα υποθέτω.
Η σύνδεση μπορεί να γίνει μέσω οριζόντιων και κατακόρυφων διαζωμάτων που θα είναι προεξοχές των στύλων/δοκών της εν λόγω όψης. Σημασία έχουν και οι αποστάσεις των στύλων της όψης.
Η πυκνότητα των οριζόντιων διαζωμάτων θα έλεγα ότι πρέπει να είναι αυτή που ισχύει σαν να ήταν φέρουσα τοιχοποιία.Χρήσιμα προγράμματα excel: Πυροπροστασία Δασικά | Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών | ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Κατασκευή τοξοειδούς τοιχοποιίας
Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία Φέρουσα ΤοιχοποιίαΑπαντήσεις: 12Τελευταία Ανάρτηση: 13.07.2013, 18:42 -
Runet - Fedra: Νέα Έκδοση με πρόσθετους ελέγχους τοίχων σε εκτός επιπέδου καμπτικές ροπές
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 06.12.2011, 13:08 -
Επισκευή και ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας
Από το μέλος Theo στη θεματική κατηγορία Φέρουσα ΤοιχοποιίαΑπαντήσεις: 18Τελευταία Ανάρτηση: 29.01.2010, 13:14 -
Πάνελ οροφής και πλευρική εξασφάλιση τεγίδων
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 28.01.2010, 10:33