    Καλημέρα και καλό μήνα,

    Αντιμετωπίζω μία ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου συνάδελφος λόγω διαφόρων αλλαγών στη φάση της κατασκευής καταστήματος θα ανεγείρει τις τοιχοποιίες εξωτερικά του Φ.Ο. Το ύψος αυτών θα είναι περίπου 4,5m. Το ερώτημα είναι αφού θα χτίσει την τοιχοποιία εκτός φέροντος οργανισμού θα δημιουργηθεί μία συνεχής οπτόπλινθοδομή (πάχους 25cm) περίπου 14 μέτρων..

    1.Πως λοιπόν θα γίνει εξασφάλιση στις εκτός επιπέδου δράσεις;
    2.Χρειάζεται αρμός διαστολής σε αυτό το μήκος;
    3.Τι γίνεται εδώ με τα διαζώματα;

    Οι σκέψεις σας;

    Παρακαλώ αν το παρόν βρίσκεται σε λάθος νήμα να τοποθετηθεί στο σωστό.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Με κάποιον τρόπο πρέπει να συνδεθεί με τον φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα υποθέτω.
    Η σύνδεση μπορεί να γίνει μέσω οριζόντιων και κατακόρυφων διαζωμάτων που θα είναι προεξοχές των στύλων/δοκών της εν λόγω όψης. Σημασία έχουν και οι αποστάσεις των στύλων της όψης.
    Η πυκνότητα των οριζόντιων διαζωμάτων θα έλεγα ότι πρέπει να είναι αυτή που ισχύει σαν να ήταν φέρουσα τοιχοποιία.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.
    Το μέλος southstar δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    22.08.2014
    Περιοχή
    Ελλάς
    Αναρτ.
    12
    Εύσημα

    έδωσε
    6
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    15
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση, πράγματι αυτά που αναφέρεις Χάρη ουσιαστικά υπάρχουν και στην ΕΤΕΠ 03-02-02-00 σε ότι αφορά την πυκνότητα των κατακόρυφων διαζωμάτων τα οποία παράλληλα ρυθμίζουν και το πάχος του τοίχου.
    Με τον τρόπο αυτό μπορείς μάλλον να αποφύγεις και τους αρμούς διαστολής, όμως τι γίνεται όταν ουσιαστικά τα κατακόρυφα διαζώματα και για λόγους κατασκευαστικούς είναι δύσκολο να φτιαχτούν; Εκεί τι κάνεις με τους αρμούς διαστολής; (προσωπικά αναζήτησα βιβλιογραφία και βρήκα διάφορα χρήσιμα για όποιον ενδιαφέρεται : http://brick.org.uk/admin/resources/...-brickwork.pdf
    http://www.masonrybc.org/document/manual/2.4.2.pdf)
    Αν ρίξει κανείς μια ματιά υπάρχουν σχετικές παραπομπές σε κάποια πρότυπα.

  4. Ευχαριστούν οι:


Παρόμοια θέματα

  1. Κατασκευή τοξοειδούς τοιχοποιίας
    Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.07.2013, 19:42
  2. Runet - Fedra: Νέα Έκδοση με πρόσθετους ελέγχους τοίχων σε εκτός επιπέδου καμπτικές ροπές
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 06.12.2011, 14:08
  3. Επισκευή και ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας
    Από το μέλος Theo στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.01.2010, 14:14
  4. Πάνελ οροφής και πλευρική εξασφάλιση τεγίδων