    Προεπιλογή Επικάλυψη σκυροδέματος

    Συμφωνα με τον ΕΚΩΣ την μελετη την καναμε με επικαλυψη cnom και στην κατασκευη επρεπε να εχουμε τουλαχιστον την cmin. Προσωπικα στο εργοταξιο εβαζα την cnom ωστε να εξασφαλισω σε περιπτωση υποχωρησης των αποστατηρων λογω βαρους την cmin. Τωρα ομως με τις μεγαλες cmin του νεου ΚΤΣ παει πολυ κ στην κατασκευη να εχεις cnom, ειδικα αν εισαι σε παραθαλασσιο περιβαλλον θες και επιδερμικο οπλισμο.Εσεις ποιες απο τις δυο υλοποιειται στην κατασκευη?

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Το μέλος CFAK δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    16.12.2011
    Αναρτ.
    242
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    53
    Αρχεία

    Λήψεις
    61
    Ανέβασε
    9

    Προεπιλογή

    Σε περίπτωση σκυροδέτησης πλάκας, με προτοποθετούμενη μόνωση στην κάτω της παρειά, υπάρχει κάποιος τύπος αποστάτη που δεν "βυθίζεται" μέσα στη μόνωση, ώστε να μη μειώνεται η απαιτούμενη επικάλυψη?
    (ο αποστάτης εδράζεται επί του μονωτικού, που αναπόφευκτα δεν αντέχει γραμμικές πιέσεις, και όχι επί ξυλότυπου).
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη CFAK : 19.09.2017 στις 17:50

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    @tasos
    Η cnom είναι μόνο για τον σχεδιασμό και είναι αυτή που αναγράφεται στα σχέδια & τεύχη υπολογισμών.
    Η cmin είναι αυτή που πρέπει να έχουμε στην κατασκευή.
    Επιδερμικός οπλισμός απαιτείται για cmin>50mm.

    Για παραθαλάσσιο περιβάλλον (XS1) έχουμε cmin=45mm ή και 40mm για Τσιμέντα Ι.
    Άρα δεν απαιτείται επιδερμικός οπλισμός.
    Ακόμα και στη διαβρεχόμενη ζώνη να είναι (XS3) η επικάλυψη είναι 50mm και πάλι δεν χρειάζεται επιδερμικός οπλισμός.

    @CFAK
    Δεν έχω κάτι υπόψη μου, μόνο το να χρησιμοποιήσεις αποστάτες για μεγαλύτερη επικάλυψη θεωρώντας ότι ένα μέρος τους θα είναι εντός του μονωτικού.
    Εκτός αν χρησιμοποιήσεις αποστάτες από σκυρόδεμα με μεγάλη επιφάνεια βάσης που θα έχουν πολύ μικρή υποχώρηση εντός του μονωτικού. Βλ. ΕΔΩ και ΕΔΩ.

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Το μέλος CFAK δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    16.12.2011
    Αναρτ.
    242
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    53
    Αρχεία

    Λήψεις
    61
    Ανέβασε
    9

    Προεπιλογή

    Χάρη, ευχαριστώ για την απάντηση

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος V@g δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.10.2015
    Περιοχή
    ΚΡΗΤΗ
    Αναρτ.
    6
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    8
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Η cnom είναι μόνο για τον σχεδιασμό και είναι αυτή που αναγράφεται στα σχέδια & τεύχη υπολογισμών.
    Η cmin είναι αυτή που πρέπει να έχουμε στην κατασκευή.



    Οι αποστατήρες που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να πληρούν την cnom όμως η οποία θα καταλήξει σε μερικά σημεία cmin. Σωστά;

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Βλ. ΕΚΩΣ-2000, §Σ.5.1. Στα σχόλια δηλαδή.
    Το γράφει ξεκάθαρα.

    Επίσης, βλ. και την αμέσως παρακάτω παράγραφο, δηλαδή την §5.2, για τις ανοχές στις διαστάσεις των πλακών.

Παρόμοια θέματα

  1. Ρωγμές σκυροδέματος
    Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.06.2013, 10:00
  2. N.4014/11: Υπόστεγο με επικάλυψη κεραμιδιών. Πώς συντάσσεται ο προϋπολογισμός;
    Από το μέλος PERIKLIS1 στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.12.2011, 21:24
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 01.09.2010, 08:09
  4. Φρέαρ σκυροδέματος
    Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία Εδαφοτεχνικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 16.02.2010, 16:11
  5. Ρύσεις σε επικάλυψη
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 30.11.2009, 21:46