win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 6 από σύνολο 6

Υβριδική Εμφάνιση

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.890
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.401
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    @tasos
    Η cnom είναι μόνο για τον σχεδιασμό και είναι αυτή που αναγράφεται στα σχέδια & τεύχη υπολογισμών.
    Η cmin είναι αυτή που πρέπει να έχουμε στην κατασκευή.
    Επιδερμικός οπλισμός απαιτείται για cmin>50mm.

    Για παραθαλάσσιο περιβάλλον (XS1) έχουμε cmin=45mm ή και 40mm για Τσιμέντα Ι.
    Άρα δεν απαιτείται επιδερμικός οπλισμός.
    Ακόμα και στη διαβρεχόμενη ζώνη να είναι (XS3) η επικάλυψη είναι 50mm και πάλι δεν χρειάζεται επιδερμικός οπλισμός.

    @CFAK
    Δεν έχω κάτι υπόψη μου, μόνο το να χρησιμοποιήσεις αποστάτες για μεγαλύτερη επικάλυψη θεωρώντας ότι ένα μέρος τους θα είναι εντός του μονωτικού.
    Εκτός αν χρησιμοποιήσεις αποστάτες από σκυρόδεμα με μεγάλη επιφάνεια βάσης που θα έχουν πολύ μικρή υποχώρηση εντός του μονωτικού. Βλ. ΕΔΩ και ΕΔΩ.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος V@g δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.10.2015
    Περιοχή
    ΚΡΗΤΗ
    Αναρτ.
    6
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    8
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Η cnom είναι μόνο για τον σχεδιασμό και είναι αυτή που αναγράφεται στα σχέδια & τεύχη υπολογισμών.
    Η cmin είναι αυτή που πρέπει να έχουμε στην κατασκευή.



    Οι αποστατήρες που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να πληρούν την cnom όμως η οποία θα καταλήξει σε μερικά σημεία cmin. Σωστά;

Παρόμοια θέματα

  1. Ρωγμές σκυροδέματος
    Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.06.2013, 09:00
  2. N.4014/11: Υπόστεγο με επικάλυψη κεραμιδιών. Πώς συντάσσεται ο προϋπολογισμός;
    Από το μέλος PERIKLIS1 στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.12.2011, 20:24
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 01.09.2010, 07:09
  4. Φρέαρ σκυροδέματος
    Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία Εδαφοτεχνικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 16.02.2010, 15:11
  5. Ρύσεις σε επικάλυψη
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 30.11.2009, 20:46

Τα Δικαιώματα σας