Αν η πλάκα ληφθεί μόνο ως φορτίο και, ως φέρουσα κατασκευή, ληφθούν μόνο οι ξύλινες δοκοί (έστω ότι η πλάκα δεν έχει επιπλέον κινητά φορτία, είναι δηλαδή μη βατή) τότε οι ξύλινες διατομές βγαίνουν ανεπαρκείς με λόγο εκμετάλλευσης της διατομής 2.23>1.0
Για να έβγαιναν οριακά (με λόγο εκμετάλλευσης της διατομής ~1.0, δηλαδή αντοχή ίση με ένταση) έπρεπε οι διαστάσεις της διατομής να ήταν 8.5 χ 15.0 cm.

Οπότε αν δεν θες να ενισχύσεις καλό είναι, όπως λέει και ο Χάρης παραπάνω να συνυπολογίσεις την αντοχή της πλάκας (χρειάζεσαι εκτίμηση της όπλισής της).