  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η εσωτερική πίεση στη στέγη έχει φορά από το εσωτερικό του κτηρίου προς το εξωτερικό (θετική δλδ).
    Η πίεση είναι πάντα θετική όταν ο άνεμος έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια.
    Αρνητική όταν έχουμε sog.

    Πρόσεξε το παρακάτω παράδειγμα από τον EN 1991-1-4:2010-12, 5.2, Σχήμα 5.1.

    http://fs5.directupload.net/images/170208/jzjd5prv.jpg

    Όταν έχεις ανοίγματα αλλάζει και η συμπεριφορά της ενεμοπίεσης. Έτσι στην πρώτη περίπτωση έχουμε "θετική εσωτερική πίεση" (a), και "αρνητική εσωτερική πίεση" (b).

    Στο σχήμα 5.1, (c), (d) είναι και ο ορισμός της ανεμοπίεσης με την φορά.

    Συμβουλευόμαστε πάντα τον κανονισμό. Τα βιβλία που περιέχουν παραδείγματα του κανονισμού δεν σημαίνει ότι είναι και σωστά.

    Επίσης πολύ βασικό, κοιτάζουμε πάντα τις Εθνικές Προδιαγραφές του κάθε κανονισμού.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 08.02.2017 στις 14:25

  2. Ευχαριστούν οι:


  3. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Το μέλος dimtsg δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    07.06.2016
    Αναρτ.
    3
    Εύσημα

    έδωσε
    3
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    3
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Σαν φυσικό φαινόμενο το έχω καταλάβει απλά με είχε μπερδέψει πολύ το συγκεκριμένο παράδειγμα. Έκανα αυτό που λέει ο συνάδελφος Παππος, και μετά την προσεκτική ανάγνωση του κανονισμού, υπολόγισα την ανεμοπίεση, "ξεχνώντας" το συγκεκριμένο παράδειγμα καθώς εκτιμώ πως δεν έχει αποτυπώσει τις επιταγές του κανονισμού με το πλέον ορθό τρόπο. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη dimtsg : 09.02.2017 στις 12:21

Παρόμοια θέματα

  1. Yπολογισμός συντελεστών ανεμοπίεσης σε μεταλλικό υπόστεγο
    Από το μέλος Civilian στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.11.2013, 22:40
  2. Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 16.08.2012, 13:39
  3. Παράγωνο μεταλλικό κτίριο (μη ορθογωνικό)
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 26.01.2010, 12:17
  4. Φορτία σε Μεταλλικό Κτήριο
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 31.10.2009, 16:04
  5. Μεταλλικό πατάρι
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.10.2009, 10:37

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •