win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Αποτελέσματα: 21 έως 25 από σύνολο 25
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #21
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος V@g δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.10.2015
    Περιοχή
    ΚΡΗΤΗ
    Αναρτ.
    6
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    8
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για την απάντηση σου Χάρη.

    Εφόσον το ΚΤΣ κατισχύει του ΕC2 στη συγκεκριμένη περίπτωση (ΧC1) πρέπει να κρατήσω το cmin,dur=25mm και παρότι αν χρησιμοποιηθεί κατηγορία C30/37 αντί για την ελάχιστη C20/25 που προβλέπει ο KΤΣ, δεν μπορώ βάση EC2 πίνακα 4.3 να μειώσω την κατηγορία κατα 1 και να είχα για κατοικίες S3 αντί για S4 άρα cmin,dur=10mm αντί για 15mm.

    Αυτό βέβαια ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες έκθεσης.
    πχ. Στην XC4 o KΤΣ απαιτεί cmin,dur=35mm και C30/37.
    O EC2 απαιτεί cmin,dur=30mm και για χρήση C40/50 (ακραίο παράδειγμα) έδινε το περιθώριο να μειωθεί στα 25mm.

    Τελικά με την επικάλυψη στις πλάκες δικαιούμαστε να κάνουμε την μείωση κατηγορίας κατά 1 που ισοδυναμεί με 5mm σχεδόν για όλες τις κατηγορίες έκθεσης (πίνακας 4.4 ΕC2);

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #22
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.887
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Ισχύουν όσα γράφει ο ΚΤΣ-2016 για ελάχιστη κατηγορία σκυροδέματος και ελάχιστη επικάλυψη, προφανώς για όλες τις κατηγορίες έκθεσης.

    Από εκεί και πέρα, ισχύουν όλες οι μειώσεις/αυξήσεις που αναφέρονται σε ΕΚΩΣ-2000 ή EC2, αναλόγως του ποιου κανονιστικού πλαισίου χρησιμοποιείς.
    Άρα και η μείωση κατηγορίας κατά 1 για πλάκες με αποτέλεσμα τη μείωση της επικάλυψης κατά 5mm (εκτός από XC0). Αντίστοιχη μείωση υπάρχει και στον ΕΚΩΣ-2000.

  3. Ευχαριστούν οι:

    V@g

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #23
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος V@g δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.10.2015
    Περιοχή
    ΚΡΗΤΗ
    Αναρτ.
    6
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    8
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Συνοψίζοντας αν κατάλαβα καλά σε μελέτη με EC επιτρέπεται βάσει πίνακα 4.3 ΕC2 η μείωση κατηγορίας κατα 1 (S4->S3) για χρήση σκυροδέματος αντοχής μεγαλύτερης απο την ελάχιστη που προβλέπει ο ΚΤΣ να γίνεται βάσει του παρακάτω πίνακα.
    Το πρόβλημα είναι ότι επειδή ο ΚΤΣ κατισχύει του ΕC2, με βάση τον πίνακα 4.3 του EC2 για κατηγορία κατασκευής S4 οι τιμές της cmin,dur είναι μικρότερες απο εκείνες του ΚΤΣ ο οποίος αναφέρεται επίσης σε S4.
    Αρα τελικά επιτρέπεται όντως να κάνουμε μείωση της επικάλυψης για χρήση σκυροδέματος μεγαλύτερης κατηγορίας (στήλη 3) και απο ποιά στήλη θα υπολογιστεί;
    Για πλάκες με χρήση σκυροδέματος μεγαλύτερης αντοχής η τελική μείωση θα είναι 2 κατηγορίες (θα πάει σε S2);

    Κατηγορία έκθεσης Ελάχιστη ΚΤΣ Ελάχιστη EC2 για μειώση κατηγορίας κατα 1 Ελάχιστη επικάλυψη cmin,dur ΚΤΣ
    (για S4)
    Ελάχιστη επικάλυψη cmin,dur EC2 (για S4) Ελάχιστη επικάλυψη cmin,dur EC2 (για S3)
    Χ0 C12/15 C30/37 0 10 10
    XC1 C20/25 C30/37 25 15 10
    XC2/XC3 C25/30 C35/45 25/35 25 20
    XC4 C30/37 C40/50 35 30 25
    XD1 C30/37 C40/50 35 35 30
    XD2 C35/45 C40/50 40 40 35
    XD3 C35/45 C45/55 50 45 40
    XS1 C30/37 C40/50 40 35 30
    XS2 C30/37 C45/55 40 40 35
    XS3 C30/37 C45/55 50 45 40

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #24
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.887
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Κατ' αρχάς εδώ το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να καταθέσουμε τις απόψεις μας.
    Αυτές δεν σημαίνει και ότι είναι οι σωστές! Αυτές δηλαδή που θα γίνουν δεκτές σε ένα πειθαρχικό του ΤΕΕ ή σε ένα δικαστήριο.
    Αν θες κάτι πιο έγκυρο, θα πρέπει να στείλεις σχετικό ερώτημα στον ΟΑΣΠ.
    Θα μπορούσες βέβαια να απευθυνθείς και σε έναν από τους καθηγητές που συμμετέχουν στις επιτροπές του CEN.

    Μετά από αυτή τη μικρή εισαγωγή να πω ότι, κατά την άποψή μου, ισχύουν τα εξής:

    1) Ο ΚΤΣ-2016 κατισχύει του ΕΚΩΣ-2000 και του EC2.

    2) Η ελάχιστη κατηγορία σκυροδέματος, είναι αυτή του ΚΤΣ-2016.

    3) Η βασική τιμή της cmin, είναι αυτή του ΚΤΣ-2016.

    4) Η βασική τιμή της cmin που μας δίνει ο ΚΤΣ-2016, μπορεί να μειωθεί/αυξηθεί βάσει διατάξεων του ΕΚΩΣ-2000/EC2.

    Π.χ. για πλάκες και κελύφη, κατά ΕΚΩΣ-2000 η cmin μειώνεται κατά 5mm.
    Για προτανυόμενους τένοντες, κατά ΕΚΩΣ-2000 η cmin αυξάνεται κατά 5mm.
    Για προεντατεμένους τένοντες, κατά ΕΚΩΣ-2000 η cmin αυξάνεται κατά 10mm.

    Για πλάκες, κατά EC2 η cmin μειώνεται κατά 5mm για κάθε κατηγορία έκθεσης εκτός από την XC0.
    Για κάθε δομικό στοιχείο, αν υπάρχει ειδικός έλεγχος ποιότητας παραγωγής σκυροδέματος, κατά EC2 η cmin μειώνεται κατά 5mm για κάθε κατηγορία έκθεσης εκτός από την XC0 και την XC1.

  6. Ευχαριστούν οι:

    V@g

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #25
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος V@g δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    03.10.2015
    Περιοχή
    ΚΡΗΤΗ
    Αναρτ.
    6
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    8
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Περιμένω απάντηση από ΟΑΣΠ. Θα ενημερώσω για νεότερα.

  8. Ευχαριστούν οι:


Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια θέματα

  1. Κωδικοποίηση του Ν.1577/85-Ν.2831/2000 (ΓΟΚ 1985-2000)
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Λογισμικό, πρότυπα έντυπα & σχέδια, από μηχανικούς, για μηχανικούς
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.01.2022, 10:15
  2. Ισχύοντες κανονισμοί για στατική μελέτη νέας κατασκευής (ΕΚΩΣ/ΕΑΚ 2000 ή Ευρωκώδικες)
    Από το μέλος marilia στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 10
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.06.2019, 09:48
  3. Αγκυρώσεις οπλισμού σκυροδέματος βάσει ΕΚΩΣ 2000
    Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.10.2015, 17:00
  4. Ενστάσεις στους ευρωκώδικες και τους ΕΚΩΣ-ΕΑΚ
    Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία Διάφορα (ειδικά)
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.03.2015, 08:46

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •