    Προεπιλογή ΜΕΑ και Η/Μ νέου κτηρίου (εστιατόριου)

    Θα ήθελα να μοιραστώ τις απορίες μου πάνω σε μια μελέτη ΜΕΑ + Η/Μ για νέο κτίριο με χρήση εστιατόριο (χώρος συνάθροισης κοινού). Χάριν ευκολία θεωρώ για την συζήτηση μας τον χώρο κοινού 100 τμ., την κουζίνα 20 τμ. και τα wc 10 τμ.

    · Το σύστημα αερισμού αφορά την επιχείρηση στο σύνολο της η μόνον τον χώρο συνάθροισης κοινού καθώς οι άλλοι χώροι είναι βοηθητικοί;
    · Η μελέτη θέρμανση – ψύξης (όπου θα γίνει για κλιματιστικά split) θα αφορά μόνον τον χώρο συνάθροισης κοινού; Δεν μπορώ να φανταστώ κλιματιστικό σε κουζίνα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και αν το ζητήσω στον ιδιοκτήτη μάλλον θα μου συστήσει κάποιον καλό ψυχίατρο!
    · Θα πρέπει να έχω ηλιακό θερμοσίφωνα για ζεστό νερό, και με ποια τετραγωνικά υπολογίζω την χωρητικότητα, με αυτά του χώρου συνάθροισης η με το σύνολον.
    · Τέλος στις μελέτες πυρασφάλειας καταθέτω μια παθητική και μια ενεργητική στην πολεοδομία η μια που περιλαμβάνει και τις δυο?

    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
    Το μέλος pattyvou δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    12.12.2016
    Περιοχή
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Αναρτ.
    1
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    2
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Το σύστημα αερισμού υπολογίζεται με διαφορετικούς συντελεστές για την κουζίνα, την αίθουσα, τα W.C. (αν δεν έχουν φυσικό αερισμό). Συντελεστές θα βρεις στις ΤΟΤΕΕ.
    Η ψύξη-θέρμανση σε τέτοιες μονάδες γίνεται συνήθως με κανάλια. Δεν βάζουμε μονάδες διαιρούμενου τύπου. Συνήθως θερμαίνουμε ή ψύχουμε τον αέρα που εισέρχεται. Εξαερισμός και θέρμανση ή ψύξη ταυτόχρονα.
    Την απαίτηση για ζεστό νερό χρήσης θα την υπολογίσεις επίσης με συντελεστές από τις ΤΟΤΕΕ για τη χρήση εστιατορίου.
    Οι μελέτες ενεργητικής και παθητικής είναι δύο, η μία εγκρίνεται από την πυροσβεστική και η άλλη από την πολεοδομία.
    Ελπίζω να σε βοήθησα.

Παρόμοια θέματα

  1. N.4178/13: Νομοσχέδιο νέου νόμου αυθαιρέτων
    Από το μέλος CFAK στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταία Ανάρτηση: 20.06.2017, 17:54
  2. Άδεια λειτουργίας εστιατορίου σε κτήριο προ του 1955
    Από το μέλος asak στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 31.03.2016, 10:08
  3. Σχεδιασμός νέου κτηρίου με τη μέθοδο τών μετακινήσεων
    Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.04.2013, 01:12
  4. Μισθός νέου μηχανικού
    Από το μέλος stamber στη θεματική κατηγορία Επαγγελματικά δικαιώματα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 28.03.2013, 20:47
  5. ΝΟΚ: Προσχέδιο του νέου ΓΟΚ
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 30.03.2012, 20:10

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •