Αποτελέσματα: 1 έως 2 από σύνολο 2
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    ΗΛΕΚΤΡΟΛΌΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
    Το μέλος arisworks δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    31.10.2012
    Περιοχή
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    Αναρτ.
    1
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    3
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή ΜΕΑ και Η/Μ νέου κτηρίου (εστιατόριου)

    Θα ήθελα να μοιραστώ τις απορίες μου πάνω σε μια μελέτη ΜΕΑ + Η/Μ για νέο κτίριο με χρήση εστιατόριο (χώρος συνάθροισης κοινού). Χάριν ευκολία θεωρώ για την συζήτηση μας τον χώρο κοινού 100 τμ., την κουζίνα 20 τμ. και τα wc 10 τμ.

    · Το σύστημα αερισμού αφορά την επιχείρηση στο σύνολο της η μόνον τον χώρο συνάθροισης κοινού καθώς οι άλλοι χώροι είναι βοηθητικοί;
    · Η μελέτη θέρμανση – ψύξης (όπου θα γίνει για κλιματιστικά split) θα αφορά μόνον τον χώρο συνάθροισης κοινού; Δεν μπορώ να φανταστώ κλιματιστικό σε κουζίνα, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και αν το ζητήσω στον ιδιοκτήτη μάλλον θα μου συστήσει κάποιον καλό ψυχίατρο!
    · Θα πρέπει να έχω ηλιακό θερμοσίφωνα για ζεστό νερό, και με ποια τετραγωνικά υπολογίζω την χωρητικότητα, με αυτά του χώρου συνάθροισης η με το σύνολον.
    · Τέλος στις μελέτες πυρασφάλειας καταθέτω μια παθητική και μια ενεργητική στην πολεοδομία η μια που περιλαμβάνει και τις δυο?

    Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
    Το μέλος pattyvou δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    12.12.2016
    Περιοχή
    ΦΘΙΩΤΙΔΑ
    Αναρτ.
    1
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    2
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Το σύστημα αερισμού υπολογίζεται με διαφορετικούς συντελεστές για την κουζίνα, την αίθουσα, τα W.C. (αν δεν έχουν φυσικό αερισμό). Συντελεστές θα βρεις στις ΤΟΤΕΕ.
    Η ψύξη-θέρμανση σε τέτοιες μονάδες γίνεται συνήθως με κανάλια. Δεν βάζουμε μονάδες διαιρούμενου τύπου. Συνήθως θερμαίνουμε ή ψύχουμε τον αέρα που εισέρχεται. Εξαερισμός και θέρμανση ή ψύξη ταυτόχρονα.
    Την απαίτηση για ζεστό νερό χρήσης θα την υπολογίσεις επίσης με συντελεστές από τις ΤΟΤΕΕ για τη χρήση εστιατορίου.
    Οι μελέτες ενεργητικής και παθητικής είναι δύο, η μία εγκρίνεται από την πυροσβεστική και η άλλη από την πολεοδομία.
    Ελπίζω να σε βοήθησα.

Παρόμοια θέματα

  1. Άδεια λειτουργίας εστιατορίου σε κτήριο προ του 1955
    Από το μέλος asak στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 31.03.2016, 09:08
  2. Άδεια κατεδάφισης κτηρίου
    Από το μέλος brutagon στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταία Ανάρτηση: 02.11.2015, 12:19
  3. ΠΕΑ σε τμήμα κτηρίου
    Από το μέλος ps.arch στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚ
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.06.2015, 22:37
  4. LH-Λογισμική - Fespa: Προμέτρηση κτηρίου
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.05.2014, 12:20
  5. Σχεδιασμός νέου κτηρίου με τη μέθοδο τών μετακινήσεων