Κατά την άποψή μου χαλύβδινος φέροντας οργανισμός και τοιχοποιίες πλήρωσης με λίθους είναι δύο πράγματα που δεν συνάδουν.

Ένα ζητούμενο όταν επιλέγουμε φέροντα οργανισμό από δομικό χάλυβα έναντι του οπλισμένου σκυροδέματος είναι η ταχύτητα κατασκευής. Αυτό το ζητούμενο δεν εξυπηρετείται από τις τοιχοποιίες πλήρωσης με λίθους παρά μόνο από πάνελ ή τοιχοποιίες γυψοσανίδας (εσωτερικά) - τσιμεντοσανίδας (εξωτερικά).

Η συμπεριφορά σε σεισμό/άνεμο (οριζόντιες δυνάμεις) των δύο μορφών φέροντα οργανισμού (μεταλλικές/οπλισμένο σκυρόδεμα) οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα της μη συμβατότητας.

Η χρήση χιαστί ή Λ ή έκκεντρων Λ για την παραλαβή των οριζοντίων δυνάμεων δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.

Στην περίπτωσή σου southstar τι είδους κατασκευή έχεις; Κατοικία; Πώς αναλαμβάνονται οι οριζόντιες δυνάμεις; Με πλαίσια και στις δύο διευθύνσεις; Μήπως έχει τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα; Οι στύλοι σου τι μορφής είναι; IPE/HEA η μήπως SHS;