    Προεπιλογή Αγκύρωση διαμήκους οπλισμού πασσάλου στον κεφαλόδεσμο

    Καλημέρα σας.

    Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει εάν τα διαμήκη σίδερα πασσάλου μπορούν να αγκυρωθούν στο εσωτερικό του κεφαλόδεσμου με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην ακόλουθη εικόνα:
    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	1.jpg
Προβολές:	22
Μέγεθος:	14,1 KB
ID:	1467

    δηλαδή τα άγκυστρα προς την εξωτερική πλευρά του κόμβου. Η συγκεκριμένη εικόνα προέρχεται από το βιβλίο Pile Desing and Construction practice του Tomlinson, και αναρωτιέμαι αν μπορώ να προτείνω κάτι παρόμοιο σε μελετη μου ή αν η συγκεριμένη διάταξη αντιτίθεται στις διατάξεις του ΕΚΩΣ πχ παράγραφο 18.4.6. περί αγκύρωσης διαμήκους οπλισμού υποστυλώματος σε ακραίο κόμβο.

    Σας ευχαριστώ.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Το μέλος CFAK δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    16.12.2011
    Αναρτ.
    242
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    53
    Αρχεία

    Λήψεις
    61
    Ανέβασε
    9

    Προεπιλογή

    Η διάταξη αυτή με την κάμψη των οπλισμών είναι αποδεκτή και μάλιστα είναι ευνοϊκότερη της ευθύγραμμης ως προς την αγκύρωση του οπλισμού.

    Λάβε αν θες υπ' όψη σου τα εξής:

    - τα καλάθια αυτά των οπλισμών έρχονται συγκολλημένα από την μάντρα του υπεργολάβου, επομένως πρέπει αυτός να έχει φροντίσει να έχει κάμψει τους οπλισμούς, γιατί λόγω διατομής (συνήθως η διάμετρος είναι Φ25 ή μεγαλύτερες) η κάμψη επί τόπου στο εργοτάξιο είναι πρακτικά αδύνατη.

    - ο κεφαλόδεσμος είναι καλό να προτείνεται επαρκώς δύσκαπτος ώστε να διανέμει την ένταση στους πασσάλους με αξονική καταπόνηση στην κεφαλή τους και όχι μέσω ροπών (από καμπτική καταπόνηση ενός λυγηρού κεφαλόδεσμου). Με τον τρόπο αυτό ο κεφαλόδεσμος διαθέτει σημαντικό πάχος που συνήθως επαρκεί για ευθύγραμμη αγκύρωση των διαμήκων ράβδων του πασσάλου και επιπλέον απαλλάσει από την ανάγκη ελέγχου σε διάτρηση.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος kolam δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    14.07.2011
    Περιοχή
    Ηράκλειο
    Αναρτ.
    2
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    46
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Πολύ κατατοπιστική απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ.

    - - - Ενημερώθηκε - - -

Παρόμοια θέματα

  1. Απαντήσεις: 21
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.08.2019, 09:29
  2. Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού και αναμονές υποστυλωμάτων και τοιχίων
    Από το μέλος θ.τριαντ. στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.08.2014, 19:25
  3. Ποσοστό οπλισμού υποστυλωμάτων
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.03.2012, 16:07
  4. Υποστυλώματα-μορφή οπλισμού
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 02.02.2011, 19:00
  5. Δέσμες οπλισμού δοκών
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.01.2011, 13:58

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •