Το ±0,80 για διαμορφώσεις εδάφους που δεν αφορούν τη δόμηση έχει σχέση με το τι είδους άδεια απαιτείται (48ωρη) και μόνο μ' αυτό.

Τον περιορισμό του 1,20μ. για τις ράμπες πού ακριβώς τον είδες; Μήπως αναφέρεσαι στην §3.γ του άρθρου 17; Εκεί το 1,20μ. αναφέρεται στο καθαρό πλάτος των cours anglaises.

Η §4 του άρθρου 15 μας δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης του τελικού εδάφους σ' όλο τον ακάλυπτο μέχρι ±1,50μ. από το φυσικό έδαφος.
"Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων επιτρέπεται η μερική εκσκαφή ή επιχωμάτωση του φυσικού εδάφους για την προσαρμογή του κτηρίου σε αυτό με την προϋπόθεση ότι σε κανένα σημείο η οριστική στάθμη του εδάφους δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από το 1,50μ. από την φυσική στάθμη του."
Το ίδιο γράφει και στην §3.α του άρθρου 17.

Δεν θα θεωρούσα την ράμπα ως κατασκευή, δηλαδή ως "ασφαλές τεχνικό έργο" κατά τον ορισμό της §35 του άρθρου 2, αλλά ως διαμόρφωση του εδάφους.