Αποτελέσματα: 1 έως 5 από σύνολο 5
Θέμα: Τοίχος αντιστήριξης
-
16.02.2010, 09:24 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
Τοίχος αντιστήριξης
Συνέχεια από εδώ: http://www.emichanikos.gr/showthread.php?1380&p=17315
Επειδή οι ερωτήσεις θα αποκτήσουν στατικό χαρακτήρα θεώρησσα ότι πρέπει να φτιαχτεί νέο τόπικ.
Ανεβάζω ένα dwg με σχηματική γραμμή εδάφους, διαστάσεις τοίχου κτλ.
1) Σαν οπλισμό του κλειδιού βάσης του τοίχου σκέφτηκα κάτι σαν και αυτό που σχεδίασα. Πώς σας φαίνεται? Πώς οπλίζετε το κλειδί??
2) Υπάρχει κάποια min απόσταση ασφαλείας επιβαλλόμενη από κανονισμούς ή βιβλιογραφία, στατικά πάντα, μεταξύ διαδοχικών τοίχων αντιστήριξης? Φαίνεται και στο dwg.
3) Θεωρώ ότι καλό θα ήταν τα φορτία από το ι.β του υπερκειμένου να μεταβιβαστούν σαν ομοιόμορφο επί του υποκειμένου. Κάποια γνώμη?
Ευχαριστώ.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη noutsaki : 16.02.2010 στις 09:26
-
16.02.2010, 15:04 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
1. κοίτα αν σκεφτείς ότι έχει διάτμιση τότε μπορείς να το υπολογίσεις θεωρώντας το ως πρόβολο. Εύκολο είναι απλά πρόσθεσε και διαμήκη σίδερα όπως αυτά που έβαλες στο πέλμα
2. Ο κώνος των τάσεων έχει γωνία περίπου 45ο στο βιβλίο του Τάσιου που δίνουν στο ΕΜΠ στο μάθημα ειδικά κεφάλαια Ο/Σ αναφέρει ελάχιστη απόσταση οριζόντια και κατακόρυφη μεταξύ όμορων πεδίλων. Μόλις το βρω θα σου πω H αλήθεια είναι πως για ακρίβεια δεν υπάρχει κώνος αλλά βολβός τάσεων/
3. Εδαφομηχανική Γκαζέτας Μετάδοση τάσεων εντός του εδαφικού ιστού. σελ 182- Αν 2β το μήκος του φορτίου (στην προκειμένη του πέλματος του τοίχου) το βάθος επιρροής της σΖ είναι 12β και σε εκείνη την περιοχή είναι σΖ=0,1Ρ Λάβε υπόψη σου και την σy λόγω του άλλου τοίχου.
-
-
16.02.2010, 15:13 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
1. thanks, κάπου είχε πάρει το μάτι μου νομίζω, όπλιση του κλειδιού με μια διάταξη που θύμιζε αυτή που δείχνω και που μοιάζει με δισδιαγώνιο που αγκύρωνε μέχρι μέσα στον κορμό του τοίχου... διαμήκης οπλισμός ναι!!
2. θα κοιτάξω το βιβλίο επιστρέφοντας σπίτι γιατί το έχω. αν το έχει θα το βρω πιστεύω.
3. του γκαζέτα είναι βιβλίο?δεν πρέπει να το έχω, θα κοιτάξω σε σημειώσεις όμως. αν σου είναι εύκολο να ανεβάσεις κάτι σαν σκαρίφημα θα σου ήμουν υπόχρεος (για τον γκαζέτα εννοώ).
Όπως και να έχει βαγγέλη σ'ευχαριστώ πολύ!!
-
16.02.2010, 15:16 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
17.02.2010, 13:48 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 113
- Εύσημα
- έδωσε
- 11
- έλαβε
- 13
- Αρχεία
- Λήψεις
- 60
- Ανέβασε
- 14
http://ifile.it/jaglkp5/%CF%84%CE%BF...E%BF%CF%82.rar
σκέφτηκα αυτά που βρήκα να τα ανεβάσω
Λοιπόν, από το βιβλίο "θεμελιώσεις"- τόμος 1 - Rubener / Stiegler - Εκδ. Γκιούρδας σελ9-10, σχήμα 4a,b,c προτείνονται όσα περιγράφω στο επισυναπτόμενο dwg. Δηλαδή κλιμάκωση διαδοχικών πεδίλων υπό γωνία 30 και απόσταση ασφαλείας α= 3b (b πλάτος πεδίλου). Το ίδιο προτείνει και ο leonhardt στον τόμο 3 - τέχνη του οπλισμού.
Σε ότι αφορά την μετάδοση του φορτίου, από τις σημειώσεις του Καββαδά (εμπ-γεωτεχνικός τομέας), παράγραφος 8.5 και 8.6 φόρτιση σε απειρομήκη λωρίδα.
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
Τοίχος αντιστήριξης - διαμόρφωση φυσικού έδαφους
Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 21.10.2016, 08:36 -
Πίνακες με διατομές τοίχων αντιστήριξης
Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία ΕδαφοτεχνικάΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2016, 19:38 -
Μουχλιασμένος τοίχος εσωτερικά
Από το μέλος Χαρούλα στη θεματική κατηγορία ΑρχιτεκτονικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 18.07.2015, 21:24 -
Παρεμπόδιση ανατροπής σε τοίχο αντιστήριξης
Από το μέλος Evan στη θεματική κατηγορία ΕδαφοτεχνικάΑπαντήσεις: 12Τελευταία Ανάρτηση: 10.01.2015, 23:18 -
Οικόπεδο με κλίση-μάντρα ή τοίχος αντιστήριξης με απαίτηση στατικών
Από το μέλος st2 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 04.04.2012, 11:49
Bookmarks