Στις κοχλιώσει 4% δεν είναι?
η απόσβεση πάντως αυξάνει κάπως τον φασματικό σεισμό, σύμφωνα με τον τύπο του κανονισμού. δεν λαμβάνεται πουθενά αλλόυ υπόψην στις συνήθεις μελέτες μας...
συγκεκριμένα για απόσβεση 2% η=1.322 (32% αύξηση στον φασματικό σεισμό), για 4% η=1.08 (8% αύξηση του φασματικού σεισμού) και για 5% η=1.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη vmaniad : 14.02.2010 στις 12:43