    Δεν είναι έτσι. Τα hinges τα ορίζεις εσύ και όλες τις παραμέτρους που θα κάνεις την ανάλυση. Μιλάω για την pushover analysis. Η δημιουργία άρθρωσης δεν την ξέρεις που ακριβώς θα γίνει. Πρέπει εσύ να δώσεις την απόσταση στην ανάλυση για του κόμβους. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. στο θέμα pushover δεν είναι ολοκληρωμένος, αναφέρει την μέθοδο μόνο όχι την εφαρμογή της και πως πρέπει να γίνει για μια αποτίμηση κτιρίου πράμα που χρειάζεται ο μελετητής.
    Επίσης ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. είναι εναρμονισμένος με τον ΕΑΚ και όχι με τον EC8. Εφόσον θα ισχύει ο EC8 για την Ελλάδα γιατί δεν ενσωματώθηκε στον KAN.EΠΕ. ?