Τη ροπή των 5kNm τη βρίσκω μικρή. Τι μόνιμο φορτίο (ίδιο βάρος και επικάλυψης) υπολόγισες; Φορτίο στο ελεύθερο άκρο του προβόλου;

α) Τη δοκό οπλισμένου σκυροδέματος μήκους 3,2μ, διατομής 55/25 και με συνέχεια πλάκας από την άλλη πλευρά δεν την υπολογίζουμε σε στρέψη. Θα την ελέγξεις μόνο σε κάμψη και διάτμηση για τα πρόσθετα φορτία του προβόλου.
Να μην κοπούν συνδετήρες, γιατί να κοπούν; Να νοικιάσεις ανιχνευτή οπλισμού.

β) Να ελέγξεις τη σύνδεση της μεταλλικής πλάκας και της κοιλοδοκού!!!

γ) Τι δάπεδο θα κατασκευάσεις; Σύμμεικτη πλάκα με τραπεζοειδή λαμαρίνα και σκυρόδεμα ή ελαφροσκυρόδεμα; Θα μπορούσες να τοποθετήσεις ορθογωνικές κοιλοδοκούς σε εγκάρσια διεύθυνση ως προς τις τέσσερις δοκούς στήριξης ως τεγίδες.