Δοκός-πρόβολος 3,40μ. από σκυρόδεμα
Σε νέο κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα χρειάζεται να στηριξω πλάκα ορθογωνική διαστάσεων 5,5x3,4.
Το πρόβλημα είναι ότι στη μια από τις 4 γωνίες δεν μπορω να τοποθετήσω υποστύλωμα λογω αρχιτεκτονικων περιορισμών και πουθενά αλλού πέρα των 3 γωνιών του ορθογωνίου.
Σκέφτομαι να τοποθετήσω δοκό πρόβολο (30x80) στην μια πλευρα μηκους 3,4μ. Αυτος θα στηρίζεται σε τοιχιο μορφής Γ και διαστάσεων 2,4x0,3x0,3x1,3.
Την αλλη πλευρά των 5,5 μ να την αφήσω ως ελεύθερο ακρο και η πλάκα να οπλιστεί ως 3έρειστη.
Να αναφέρω επίσης ότι η πλάκα έχει πισω της συνέχει σε άλλη πλάκα.
Οι αλλες υο πλευρες έχουν κανονικά δοκούς σε υποστυλώματα
Θα ηθελα τη γνώμη σας για το μήκος του προβόλου και αν θα ήταν πιο ενδεδειγμένο να χρησιμοποιήσω μεταλλική δοκό ως πρόβολο την οποία και να πακτώσω στο τοιχιο.
-
23.09.2015, 12:46 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Δεν ανεβάζεις μια εικόνα αντί για τις περιγραφές του πώς έχει η κατάστασης;
Τι σε οδηγεί να αναρωτιέσαι αν είναι καλύτερα να τοποθετήσεις χαλύβδινη δοκό ως πρόβολο σε κτήριο από οπλισμένο σκυρόδεμα;Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
23.09.2015, 14:51 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 5
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 103
- Ανέβασε
- 0
-
24.09.2015, 09:31 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
- Εγγραφή
- 03.01.2010
- Αναρτ.
- 403
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 63
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 12
Δεν θα βγάλεις πρόβολο 3.4m
Δεν ξέρω να βγαίνει ο έλεγχος λειτουργικότητας...
Θα κάνεις το παρακάτω.
Κρυφοδοκό πλάτους 1.0m. Μέσα εκεί σίδερα ίσια Φ10/10 άνω και κάτω
Τα σίδερα της πλάκας από αριστερά θα τα τραβήξεις μέσα όπως στο σχέδιο
Τα σίδερα της πλάκα αριστερά κάθετα κατά Υ-Υ θα τα τραβήξεις και αυτά μέχρι την μέση της πλάκας της ενισχυμένης ζωνης.
Ο πρόβολος που βγαίνει από την ΕΖ είναι περίπου 2.4m, σημαίνει πλάκα 20cm κάνε 22 όλη την πλάκα (έχεις πολύ οπλισμό, από κάπου πρέπει να περάσει)
Αν είχα παραπάνω χρόνο θα σου έκανα καλύτερο ξυλότυπο
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 24.09.2015 στις 09:33
-
24.09.2015, 09:34 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Θα προτιμούσα δοκό από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Προσοχή στην αγκύρωση των διαμήκων ράβδων και έλεγχο των βελών κάμψης της δοκού.
Θα δοκίμαζα να προσθέσω μια δοκό στην ελεύθερη παρειά της πλάκας ώστε να γίνει τετραέρειστη.
Προσοχή: Οι ενισχυμένες ζώνες των πλακών δεν αποτελούν στηρίξεις.
Υ.Γ.: Στην εικόνα που παραθέτεις παραπάνω δεν φαίνεται όλη η πλάκα του ορόφου. Έχει τη σημασία του.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 24.09.2015 στις 09:35
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
24.09.2015, 12:07 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Εγγραφή
- 16.12.2011
- Αναρτ.
- 242
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 53
- Αρχεία
- Λήψεις
- 61
- Ανέβασε
- 9
-
25.09.2015, 08:47 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Συμφωνώ, αν επιλέξεις να έχεις δοκό μεταβλητής διατομής (80/30 -> 40/30) θα γλιτώσεις 5,1kN.
Είναι μάλιστα ευπρόσδεκτη αισθητικά (υποκειμενικό) λύση εφόσον δεν γίνει η πλάκα τετραέρειστη.
Το μόνο μείον είναι ότι οι συνδετήρες θα έχουν κι αυτοί μεταβλητό ύψος.
Αισθητικά μ' αρέσει να έχει και δοκό στο ελεύθερο άκρο οπότε δημιουργείται τετραέρειστη πλάκα και μία ανάποδη σκάφη.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
25.09.2015, 12:48 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Εγγραφή
- 16.12.2011
- Αναρτ.
- 242
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 53
- Αρχεία
- Λήψεις
- 61
- Ανέβασε
- 9
-
25.09.2015, 13:08 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
25.09.2015, 14:58 (επάνω) - Ανάρτηση #10
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 5
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 103
- Ανέβασε
- 0
Δυστυχώς λόγω αρχιτεκτονικών περιορισμών δε μπορώ να βάλω μεταβλητη διατομή, αλλα ήταν πολύ καλη σκεψη.
Σχετικα με την δοκό στην ελεύθερη παρεια δεν την έβαλα θεωρώντας ότι προσθέτει ένα συγκεντρωμένο φορτίο στο άκρο του προβόλου. Με τη λύση της τριέρειστης ίσως κατανέμονται τα φορτια με το λίγοτερο επιβαρυντικό τρόπο για τον πρόβολο.
-
31.10.2019, 19:38 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 29.10.2009
- Αναρτ.
- 19
- Εύσημα
- έδωσε
- 3
- έλαβε
- 1
- Αρχεία
- Λήψεις
- 333
- Ανέβασε
- 9
Συνάδελφοι σας παραθέτω τις παρακάτω κατόψεις ισογείου και ορόφου, όπου βάσει των αρχιτεκτονικών απαιτείται στους προβόλους να υπάρχει δοκός και στην ελεύθερη παρειά, ώστε να κάνει δόντι στην όψη.
Σε ότι αφορά το ισόγειο, είναι η δοκός Δ7.1 με διαστάσεις 25χ80 ενώ για τον όροφο είναι οι δοκοί Δ.6.1 - Δ.6.2. και Δ.3.1 διαστάσεων 25χ60. ΝΑ σημειώσω ότι στο ισόγειο έχω ενισχύσει τις Δ.3.1 και Δ.3.2 ώστε να μην έχουν θέμα σε στέψη.
Οι πρόβολοι είναι ανοίγματος μέχρι δύο μέτρα. Πιστεύετε ότι θα υπάρχει κάποια θέμα με την μοντελοποίηση, ή κάποιο ζήτημα που δεν θα έπρεπε να μπουν αυτές οι δοκοί, μήπως καταπονούν επιπλέον τα φουρούσια;;; Θα πρέπει να κάνω κάποιον επιπλέον έλεγχο στις δοκούς αυτούς ή μήπως δρουν ανακουφιστικά στην καμπτική συμπεριφορά του προβόλου;
Παρόμοια θέματα
-
Γωνιακή δοκός επί δοκού
Από το μέλος dgiagkos στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 29.03.2015, 14:40 -
Στροφική δυσκαμψία κόμβων μεταλλικών μελών όταν υπάρχει σύμμικτη δοκός
Από το μέλος giorgosk στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 06.08.2014, 01:30 -
Περισφιγμένο σκυρόδεμα
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 27.01.2010, 11:34 -
Πλάκα πρόβολος
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 22.12.2009, 11:08 -
Πρόβολος - μεγάλη πλάκα
Από το μέλος Balance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 22Τελευταία Ανάρτηση: 20.12.2009, 19:51
Bookmarks