    1. Στατικά

    Επειδή η απόκλιση είναι 5 μοίρες το κτίριο μπορεί να θεωρηθεί ορθογωνικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχεις διαφορές στις δυνάμεις που θα δημιουργηθούν από την κλίση. Η μετωπική δοκός είναι περίπου κάθετη οπότε αν την ανάγεις σε δύναμη δεν θα έχει διαφορά σε σχέση με αν είχες 90 μοίρες. Θα βγει λίγο παραπάνω αλλά δεν θα σε οδηγήσει σε αλλαγή διατομής. Το πρόβλημα δεν είναι τα μέλη αλλά οι συνδέσεις. Επίσης βλέπω άνοιγμα 16-17 μέτρα. Εκεί πως θα κάνεις την διαμόρφωση ? Θα είναι μια δοκός πέρα ως πέρα ή δύο δοκοί με σύνδεση και μετωπική πλάκα (ενισχύσεις κ.τ.λ.) ?
    Για τις μηκίδες δεν υπάρχει πρόβλημα όπως είπα και παραπάνω η γωνία είναι πολύ μικρή. Να ανησυχούσες αν είχες μεγαλύτερη γωνία όπου εκεί θα είχες πρόσθετες ροπές λόγω της μορφολογίας. Πάλι θα έχεις λόγω κλίσης αλλά πολύ μικρές τιμές. Δοκόιμασε και θα δεις δεν θα σου βγάλει άλλη διατομή είτε 90 ή με την διαφορά των 5 μοιρών.

    2. Οικονομικά

    Εξαρτάται πάντα τα φορτία και τα ανοίγματα καθώς επίσης και τα μέλη. Είναι ένα τυπικό "ορθογωνικό" κτίριο. Υποστυλώματα μάλλον θα πας σε ΗΕΑ ή ΗΕΒ και αν κάνεις δοκό πέρα ως πέρα για το πλαίσιο τότε θα βάλεις και ΗΕΑ δοκό. Ετσι όπως το βλέπω τα υποστυλώματα θα βγουν με HEA200 ίσως και λίγο παραπάνω. Μετωπικοί δοκοί IPE140-IPE160.

    Αυτά προς το παρών.

  2. Ευχαριστούν οι:


Παρόμοια θέματα

  1. Τεύχος πυροπροστασίας για μεταλλικό υπόστεγο
    Από το μέλος andreaspele στη θεματική κατηγορία Πυροπροστασία
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.01.2012, 03:56
  2. Ανάληψη σεισμικών δυνάμεων και υπολογισμός nv σε παράγωνο κτίριο
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.12.2009, 21:57
  3. Μεταλλικό κτίριο χωρίς κατακόρυφους χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας
    Από το μέλος musulis στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 18.12.2009, 22:19
  4. Φορτία σε Μεταλλικό Κτήριο
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 31.10.2009, 16:04
  5. Μεταλλικό πατάρι
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.10.2009, 10:37

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •