    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από nicolas Προβολή Ανάρτησης
    Δείτε ξανά το κεφάλαιο του ΕΑΚ που προανέφερα 3.1.2 και το 8.3. του ΕΚΩΣ.

    Οι μη γραμμικές αναλύσεις εφαρμόζονται μόνο για έλεγχο υφιστάμενου. Υφιστάμενου με ΕΚΩΣ όμως ?! (και για αυτό αμφιβάλω αν το δεχτούν για ενισχύσεις κτηρίων πριν γίνει νόμος ο ΚΑΝΕΠΕ)
    Αυτό εννοούσα αλλά αν εσύ θες να χρησιμοποιήσεις q μεγαλύτερο από το μέγιστο που σου προτείνει ο ΕΑΚ ανά περίπτωση οφείλεις να το αποδείξεις. Aν χρησιμοποιήσεις αυτό που λέει ο ΕΑΚ τότε δεν αποδεικνύεις τίποτα. Γι'αυτό υπάρχει ο κανονισμός άλλωστε αλλιώς θα κάναμε κάθε διώροφο ερευνητικό

Παρόμοια θέματα

  1. N.4178/13: Αυθαίρετη αλλαγή εγκεκριμένου στατικού φορέα
    Από το μέλος aagavalas στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.03.2020, 11:16
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 22.02.2012, 19:38
  3. Πλαστική ανάλυση τεγίδων
    Από το μέλος Pats στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.09.2010, 10:08
  4. Ανάλυση γέφυρας με εσχάρα δοκών
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.11.2009, 22:37
  5. Linpro - 2D ανάλυση
    Από το μέλος Barracuda στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.10.2009, 13:57

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •