Στον ενικό. Δεν μίλησα για επανέλεγχο.. Η ορθή πορεία που θα φροντίζεις να ακολουθείς θα είναι :
1. Διαστασιολογώ και οπλίζω τα δοκάρια μου σε τελική μορφή.
2. Διαστασιολογώ και οπλίζω τους στύλους μου κάνοντας άν επιβάλλεται/θέλω ικανοτικό έλεγχο.
Στο επισημαίνω γιατί πολλές φορές στην φούρια της μελέτης λύνουμε το κτίριο, στην πορεία κάνουμε αλλαγές στις διατομές ή στην όπλιση των δοκαριών και ξεχνάμε να ξανακάνουμε ικανοτικό έλεγχο των στύλων. Κοίτα και την ιδιαιτερότητα που λέει o sundance γιατί έχω καιρό να ακουμπήσω το φεσπα και είναι σημαντική παράμετρος του προγράμματος.