win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 20 από σύνολο 40

Υβριδική Εμφάνιση

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Ως πρόσθετο βάλε 3Φ18+2Φ16 (11,65 cm2) δηλαδή σχεδόν ίσο με τον απαιτούμενο 10Φ12 (11,30 cm2).

    Τον οπλισμό ούτως ή άλλως σε 2 στρώσεις θα τον βάλεις γιατί δεν χωράει σε μία.

    Τα 4Φ12 (κύριος)+ 2Φ16 σε μία στρώση και τα 3Φ18 στην δεύτερη.

    (στις δοκούς δεν υπάρχει απαγόρευση για πάνω από 2 διαφορετικές διαμέτρους οπλισμών, αν δεν κάνω λάθος)

    Πρόσεξε όμως οι αγκυρώσεις αν σου χωράνε.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 20.02.2010 στις 15:37
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Balance
    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    157
    Εύσημα

    έδωσε
    12
    έλαβε
    10
    Αρχεία

    Λήψεις
    93
    Ανέβασε
    4

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από sundance Προβολή Ανάρτησης
    Τα 4Φ12 (κύριος)+ 2Φ16 σε μία στρώση και τα 3Φ18 στην δεύτερη.
    6 Ράβδους οπλισμού σε μια 25/60 δοκό;
    Εγώ σκέφτομαι το σενάριο των δύο στρώσεων από 4 ράβδους στην κάθε μια.

Παρόμοια θέματα

  1. Απόσταση σειρών ράβδων οπλισμού δοκού/υποστυλώματος
    Από το μέλος Tim455 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 03.12.2017, 11:17
  2. N.4178/13: Διόρθωση δήλωσης σε ενδιάμεση υπαγωγή
    Από το μέλος PERDA στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 01.08.2014, 13:26
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.10.2012, 15:58
  4. Στήριξη δοκού επί κύριας δοκού
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.02.2010, 01:09
  5. Σύνδεση δικτυωτής δοκού επί δοκού
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.12.2009, 09:47