Αποτελέσματα: 1 έως 16 από σύνολο 16
Υβριδική Εμφάνιση
-
16.01.2010, 10:25 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
- Εγγραφή
- 03.01.2010
- Αναρτ.
- 403
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 63
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 12
Διαμορφώνεις δοκούς για να μειώσεις το μήκος λυγισμού. (Δεν θα επεκτεθώ άλλο, εννοείται γνωρίζουμε τους λόγους όλοι μας).
Προσωπικά όχι προσπαθώ, αλλά το επιβάλλω και το απιτώ πάντα σε μεγάλα ύψη υποστυλωμάτων να βάζω δοκούς. Αν οι δοκοί είναι στα 4,50-5,00m με σεβαστές διαστάσεις, και πυκνά τοποθετημένα και ανάλογα την κάτοψη του κτιρίου ίσως, λέω ίσως δεν βάλω.
Άρα και δυσμενές (για τους γνωστούς λόγους) αλλά και αντιοικονομικό (Αφού θα χρεαστεί να αυξήσεις τις διαστάσεις των υποστυλωμάτων).
Παρόμοια θέματα
-
N.4178/13: Υπέρβαση ύψους σε όροφο και ποσοστό υπέρβασης ύψους
Από το μέλος lefterisAthens στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 130Τελευταία Ανάρτηση: 15.09.2023, 11:28 -
N.4178/13: Αλλαγή θέσης WC καταστήματος από το ισόγειο στο υπόγειο και ανοικτός εξώστης (πατάρι) στο ισόγειο
Από το μέλος ALIKI στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 17Τελευταία Ανάρτηση: 23.05.2020, 09:51 -
ΝΟΚ: Άρθρο 14.1 § στ' ( διασταση κτηριου 9 μετρα)
Από το μέλος stefan5 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 22.05.2018, 19:01 -
Όροι Δόμησης: Μέτρα Δόμησης
Από το μέλος vigiarogia στη θεματική κατηγορία Αρτιότητα - Οικοδομησιμότητα - Όροι ΔόμησηςΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 18.09.2017, 09:15 -
ACE - Scada Pro: Απουσία διαφράγματος στο scada pro
Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2010, 11:21
Bookmarks