win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 12 από σύνολο 12
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.10.2009
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Πλευρικά τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος ράμπας υπογείου

    Σε περιπτώσεις κτιρίων όπου υπάρχουν υπόγειες θέσεις στάθμευσης και πρέπει να κατασκευάσουμε ράμπα καθόδου με πλευρικά τοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος , τα οποία θα βρίσκονται σε επαφή με το φέρον οργανισμό του κτιρίου (κάθετα ή στην ίδια διεύθυνση με αυτόν) , αν τα συνδέσουμε με αυτόν υπάρχει περίπτωση σε έντονη σεισμική καταπόνηση να του δημιουργήσουν πρόβλημα?
    Ευχαριστώ!

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.10.2009
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Αφήνοντας αναμονές στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου (τοιχείο ή υποστήλωμα) στο σημείο επαφής και ενσωματώνοντας αυτές με τα τοιχεία της ράμπας όταν την σκυροδετήσω
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 14.01.2010 στις 22:03

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους ppetros
    Εγγραφή
    28.11.2009
    Αναρτ.
    81
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    8
    Αρχεία

    Λήψεις
    99
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Δεν είναι ανάγκη να τα συνδέσεις. Αφήνεις αρμό μεταξύ τους (ή και σε επαφή) και δεν θα έχεις πρόβλημα. Η σύνδεση πέρα των παραπάνω θα έχει και το πρόβλημα ρωγμών που θα εμφανιστούν στην ένωση και από την κίνηση των αυτοκινήτων αλλά και το "κάθισμα" του κτιρίου από το σκελετό ως την χρήση του.
    Για να έχεις αγγελικό χαρακτήρα πρέπει να διαθέτεις διαβολική υπομονή.

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.10.2009
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    http://ifile.it/s913ecl

    O φέρον οργανισμός του κτιρίου έχει ολοκληρωθεί και έχω ήδη αφήσει αναμονές Φ10 στο γωνιακό υποστήλωμα που φαίνεται στο σχέδιο.
    Ο λόγος που με κάνει να το συνδέσω με το γωνιακό υποστήλωμα είναι ότι θα μπαζώσω σχεδόν 2,00μ από την έξω πλευρά του τοιχείου της ράμπας.
    Το τοιχείο της ράμπας θα έχει πέδιλο πλάτους 1,00μ και ύψος 0,50μ και δεν θα ενώνεται με την υπόλοιπη θεμελίωση.
    Το ύψος του τοιχείου είναι περίπου 2,20μ
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη θ.τριαντ. : 15.01.2010 στις 01:46

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Αν δεν ενώνεται με την υπόλοιπη θεμελίωση κάνε την ράμπα με αρμό. Και γενικά καλύτερα κάνε αρμό την ράμπα.

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.10.2009
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Αν το ενώσω , για να εξασφαλιστώ έναντι των ωθήσεων που θα προκύψουν στο τοιχείο απο το μπάζωμα , θα έχω πρόβλημα με τον φερων οργανισμό του κτιρίου σε εντονη σεσμική καταπόνηση?
    Με βάση το σχέδιο που "ανέβασα" έχω περίπτωση κοντού υποστηλώματος?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη θ.τριαντ. : 15.01.2010 στις 08:46

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.10.2009
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Τι μπορώ να κάνω με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα?
    Ως προς την ανατροπή του τοιχείου να κάνω μεγαλύτερο πέλμα στο πέδιλο , 1,50 ας πούμε?
    Ως προς τη θεμελίωση να αφήσω αρμό 10 εκ σε σχέση με τη θεμελίωση του κτιρίου?
    Αν δεν το ενώσω με τις αναμονές αποφέυγω το κοντό υποστήλωμα?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη θ.τριαντ. : 15.01.2010 στις 09:45

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος noutsaki δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    113
    Εύσημα

    έδωσε
    11
    έλαβε
    13
    Αρχεία

    Λήψεις
    60
    Ανέβασε
    14

    Προεπιλογή

    θα λύσεις το τοιχείο σου σαν τοίχο αντιστήριξης, υπάρχουν και τα προγράμματα στα downloads για να σε βοηθήσουν.από εκεί θα δεις και το πλάτος του πεδίλου που χρειάζεται για να επαρκεί.
    Στις θεμελιώσεις δεν έχει νόημα ο αντισεισμικός αρμός, απλά θα κοιτάξεις το πέδιλο του τοιχείου να μην "πέφτει" πάνω στο κτίριο (καλά αν συμβεί κάτι τέτοιο θα το καταλάβεις ούτως ή άλλως στο σκάψιμο..)
    Αν δεν ενώσεις αποφεύγεις το κοντό. Στο σημείο επαφής βάζεις αρμό, φελιζόλ 3άρι θα έλεγα εγώ. Αν και προσωπική μου γνώμη είναι ότι αυτό μετά από λίγο καιρό θα κόψει, θέλει προσοχή στο σοβάτισμα και στο βάψιμο..
    Α, και στον τοίχο αντιστήριξης άσε και κανένα στραγγιστήρι, να περνάνε τα νερά της επίχωσης στην σχάρα που θα βάλετε λογικά στο τέρμα της ράμπας, να εκτονώνεται λίγο η κατάσταση..
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη noutsaki : 15.01.2010 στις 10:04

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Συμφωνώ με rigid. Κατα τα άλλα πέρα τις ωθήσεις θα έχει και πρόσθετη καταπόνηση το τοιχείο. Ειδικά με την θεμελίωση είναι πρόβλημα. Για ανατροπή δεν ξέρω αλλά σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο αν δεν το κάνεις με αρμό. Εγώ προσωπικά θα έκανα αρμό. Σε περίπτωση σεισμού θα έχεις πρόσθετες καταπονήσεις στον κόμβο με το τοιχείο. Και αν το ενώσεις το τοιχείο σου θα έχει πρόβλημα. Επίσης τώρα θα σου δημιουργηθεί ανισοσταθμία με την θεμελίωση του κτιρίου, πρέπει να υπάρχει και ο περιορισμός των 30° από γειτονική θεμελίωση. Δηλαδή θα πρέπει να φτάσεις στην στάθμη της θεμελίωσης του κτιρίου για να μην έχεις το πρόβλημα αυτό. (Για το τελευταίο δεν θυμάμαι και καλά αν είναι έτσι, οι συνάδελφοι όσοι θυμούνται μπορούν να βοηθήσουν).

    Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 15.01.2010 στις 11:18

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.10.2009
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    1)
    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από noutsaki Προβολή Ανάρτησης
    Στις θεμελιώσεις δεν έχει νόημα ο αντισεισμικός αρμός, απλά θα κοιτάξεις το πέδιλο του τοιχείου να μην "πέφτει" πάνω στο κτίριο (καλά αν συμβεί κάτι τέτοιο θα το καταλάβεις ούτως ή άλλως στο σκάψιμο..)
    Τι εννοείς ακριβώς?

    2)Ανισοσταθμία θα έχω.Μπορείς να εξηγήσεις τον περιορισμό που ανέφερες?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 15.01.2010 στις 15:03

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #11
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος noutsaki δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    113
    Εύσημα

    έδωσε
    11
    έλαβε
    13
    Αρχεία

    Λήψεις
    60
    Ανέβασε
    14

    Προεπιλογή

    έγώ δεν ανέφερα κανέναν περιορισμό.
    απλά λέω ότι σε στοιχεία θεμελίωσης και υπόγεια που είναι εν επαφή δεν χρειάζεται να μπει αρμός (το λέει ο αντισεισμκός).
    εγώ είπα ότι το τοιχείο σου για να το θεμελιώσεις θα σκάψεις και υπάρχει πιθανότητα (επειδή είσαι και υπό γωνία σε σχέση με το κτίριο) το πέδιλο του τοιχείου άμα είναι και λίγο μεγάλο να πέφτει δίπλα στο κτίριο ή τέλος πάντων λίγο ατσούμπαλα.. Να πω την αλήθεια αυτό με τις ανισόσταθμες θεμελιώσεις δεν το κατάλαβα και δεν γνωρίζω τον περιορισμό των 30 μοιρών που λέει ο pappos.

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #12
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Γιάννης Γ
    Εγγραφή
    24.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    69
    Εύσημα

    έδωσε
    15
    έλαβε
    10
    Αρχεία

    Λήψεις
    222
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    "OFF TOPIC" Να ρωτήσω εγώ κάτι αλλο....θ.τριαντ. Με τα μήκη αγκύρωσης του οπλισμού των δοκών του κτηρίου, δε συνάντησες πρόβλημα?Βλέπω μεγάλα ανοίγματα στην περίμετρο,άρα μεγάλα Φ, άρα και μεγάλα μήκη αγκύρωσης.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Γιάννης Γ : 18.01.2010 στις 15:21

Παρόμοια θέματα

  1. Σύνδεση πέτρινης τοιχοποιίας και τοίχου οπλισμένου σκυροδέματος
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 18.09.2017, 10:41
  2. Κανονιστικό πλαίσιο τεχνολογίας οπλισμένου σκυροδέματος
    Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.08.2016, 15:07
  3. Ιστότοποι στατικών προγραμμάτων οπλισμένου σκυροδέματος
    Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 26.11.2012, 18:14
  4. Σύνδεση ή μη της εδαφόπλακας με τα περιμετρικά τοιχία υπογείου
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.12.2009, 21:45
  5. Χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισμένου σκυροδέματος
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 06.12.2009, 12:27

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •