Αποτελέσματα: 1 έως 8 από σύνολο 8
Threaded View
-
13.01.2010, 10:28 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
- Εγγραφή
- 03.01.2010
- Αναρτ.
- 403
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 63
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 12
[...- Επίσης το μήκος λυγισμού (εντός επιπέδου) είναι το μισό και για τα δύο αφού είναι κοινή η δέσμευση....]
Δεν είναι δεσμευμένη η ολόκληρη ράβδος αλλά μόνο οι μισές, όπου και γίνεται η ένωση με την πλάκα. Οπότε όπως είπα μειώνεται το μήκος λυγισμού μόνο στην θλιβόμενη.
[...Tα διαγώνια στα αντιανέμια εκείνα που εφελκύονται ένα μήκος τα άλλα σε πλάκα με κοχλίες (μειώνω και το μήκος λυγισμού αφού θα βγουν δύο τεμάχια....]
Το είχα πει πως γίνεται εδώ http://www.emichanikos.gr/showthread...ll=1#post13802
Παραθέτω ανάλυση οριζοντίων αντιανεμίων, κανονική ανάλυση σε δικτύωμα και ανάλυση με 2η τάξη. (Στα γερμανικά, αλλά τις πράξεις τις καταλαβαίνετε όλοι...)
http://rs651l3.rapidshare.com/cgi-bi...06927134643309
edit: Χαρά στο κουράγιο σου Λάμπρο...και μπράβο σαν να βγαίνει από πρόγραμμα...ακόμα και εμένα ξεγέλασες...Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 13.01.2010 στις 11:06
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
Αρμοκλείδες - Μηχανικοί Σύνδεσμοι - Couplers
Από το μέλος teop στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 22.10.2013, 15:00 -
Χιαστί συνδέσμοι δυσκαμψίας
Από το μέλος vale_valo στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 02.07.2012, 10:12 -
N.4014/11: Σύνδεσμοι για τις τροποποιήσεις των Ν.4014/11 και Ν.4030/11
Από το μέλος tipouiko στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 15.02.2012, 08:31 -
Χιαστοί πλευρικοί σύνδεσμοι έκκεντρα τοποθετημένοι εξωτερικά των υποστυλώματων
Από το μέλος nicolas στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 16.01.2010, 10:05
Bookmarks