win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 9 από σύνολο 9
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Το μέλος holouniverse δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    23.06.2015
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    41
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Στήριξη στην έδραση υποστυλωμάτων

    Σε θεμελίωση μεταλλικών κτιρίων, όπου το άνοιγμα είναι πάνω από 12 μέτρα:

    1. αν έχετε θεμελίωση με πέδιλα
    α) διαμορφώνετε συνδετήρια εγκάρσια δοκό? (αναφέρω την ΕΑΚ2000 παρ. 5.2.4.2[3])
    β) Αν όχι, τι ελάχιστο πλάτος πεδίλου θεωρείτε απαραίτητο για να υπάρξει πάκτωση κατά αυτή την διεύθυνση? (κάμψη εντός επιπέδου πλαισίου) - και κυρίως, πώς το υπολογίζετε...

    2. αν έχετε θεμελίωση με πεδιλοδοκούς, διαμορφώνετε πεδιλοδοκούς και εντός του επιπέδου πλαισίου (εγκάρσιες πεδιλοδοκους)?,
    β) αν όχι, τοτε τι ελάχιστο πλάτος πέλματος θεωρείτε απαραίτητο για να υπάρξει πάκτωση κατά αυτή την διεύθυνση?

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    1.
    β) Δεν έχει σημασία το πέδιλο για να θεωρήσουμε πάκτωση.
    Στις σιδηρές έχει σημασία η έδραση του μεταλλικού στοιχείου με το πέδιλο (σκυρόδεμα) πως είναι διαμορφωμένη η σύνδεση. Ανάλογα την διαμόρφωση έχεις πάκτωση ή άρθρωση.

    2.
    Γενικά...αν έχεις μεγάλο μήκος δεν μπορείς να περάσεις πεδιλοδοκό παράλληλα στο επίπεδο...
    Ξαναλέω, άσε το πέλμα, μην μπερδεύεσαι. Το θέμα για να έχεις πάκτωση είναι όπως σου είπα παραπάνω.
    Δες στην βιβλιογραφία να δεις διαμόρφωση πάκτωσης ή άρθρωσης.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Το μέλος holouniverse δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    23.06.2015
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    41
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Αυτο που λές προϋποθέτει ότι το λογισμικό ελέγχει τις τάσεις κατά την εγκάρσια διεύθυνση μιας πεδιλοδοκού (κατα την διεύθυνση των πελματων), κάτι που πολλά ελληνικά λογισμικά δεν το κάνουν, και ελέγχουν μόνο κατά την διαμήκη έννοια (διεύθυνση κορμού). Εκεί λοιπόν, η οποιαδήποτε στροφική δυσκαμψία της πεδιλοδοκού δεν λαμβάνεται υπόψη και χρειάζεται πρόνοια στο είδος στήριξες της έδρασης.
    Στα πέδιλα νομίζω γίνεται ανάλυση επί ελαστικού εδάφους, και κατά τις 2 διευθύνσεις (?), οπότε πράγματι δεν μας ενδιαφέρει.
    Κάποιος χρήστης fespa θα μας διαφωτίσει.
    Εσύ συνδετήριες σε άνοιγμα >12μ. κάνεις συνάδελφε?

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από holouniverse Προβολή Ανάρτησης
    Εσύ συνδετήριες σε άνοιγμα >12μ. κάνεις συνάδελφε?
    Σαφώς και όχι.

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Το μέλος holouniverse δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    23.06.2015
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    41
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Εσύ μέλος 'Χάρης', ως χρήστης του fespa,τι εφαρμόζεις στην αρχική μου ερώτηση?

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Σε συνήθη μονώροφα μεταλλικά κτήρια (υπόστεγα) μεγάλου ανοίγματος (>12μ.) η θεμελίωση γίνεται με μεμονωμένα πέδιλα. Συνδετήριες δοκοί δεν είναι υποχρεωτικές για μήκη >12μ..
    Στην άλλη διεύθυνση, κατασκευάζεται περιμετρικό τοιχίο το οποίο σε μερικές περιπτώσεις ξεπερνά τη στάθμη του δαπέδου ισογείου κατά 1,00~1,20μ. για άλλους, λειτουργικούς λόγους.
    Οι διαστάσεις των πεδίλων καθορίζονται από τα φορτία και τα χαρακτηριστικά του εδάφους.

    Πεδιλοδοκοί ή ορθότερα εσχάρα πεδιλοδοκών θα χρησιμοποιηθεί σε κτήρια με μικρές αποστάσεις μεταξύ στύλων.

    Ο έλεγχος της πάκτωσης του μεταλλικού στύλου γίνεται στη βάση σύνδεσης. Δες αυτά που είπε ο Pappos στο #2.

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Το μέλος holouniverse δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    23.06.2015
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    41
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Τα ξέρω αυτά, η ουσία είναι αλλού, στο θέμα της προσομοίωσης, για να το κάνω απλό: μεταλλικό με άνοιγμα 10-11μ και πεδιλοδοκό μόνο περιμετρικά (χωρίς εγκάρσιες).
    Πώς υπολογίζετε αν το πλάτος της πεδιλοδοκού μπορεί να μεταφέρει ασφαλώς τις ροπές που μεταβιβάζονται, αν η έδραση είναι πάκτωση?

    Τονίζω οτι το fespa δεν τοποθετεί και στροφικό ελατήριο στην πεδιλοδοκό, παρά μόνο μεταφορικό (άλλα προγράμματα τοποθετούν και μεταφορικό). Αυτό έχει σαν συνέπεια οι τάσεις εδάφους να αφορούν μόνο την διαμήκη έννοια της πεδιλοδοκού και όχι την εγκάρσια, με άλλα λόγια δεν ελέγχεται η αντοχή σε θραύση εδάφους στην περίπτωση που αναλαμβάνουν ροπή περί τον διαμήκη τους άξονα.Το ΤΟΛ παρατηρώ ότι θέτει και στροφικό ελατήριο.

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους dn102
    Εγγραφή
    25.12.2011
    Περιοχή
    Hellas
    Αναρτ.
    253
    Εύσημα

    έδωσε
    19
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    81
    Ανέβασε
    1

    Προεπιλογή

    Βασικά έχω χαθεί....

    Το μόνο που έχω να απαντήσω σχετικά με την εγκάρσια συνδετήρια δοκό >12 μ, είναι οτι δεν λειτουργεί, αλλά για κατασκευαστικούς λόγους υπάρχουν περιπτώσεις που τοποθετούνται.

Παρόμοια θέματα

  1. Έδραση πλάκας ανωδομής-διαφράγματος σε φέρουσα τοιχοποιΐα
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2017, 10:27
  2. Αρθρωτή στήριξη στην έδραση υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος
    Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 26.08.2015, 11:04
  3. Στήριξη μεταλλικού προβόλου σε οπλισμένο σκυρόδεμα
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.05.2013, 20:58
  4. LH-Λογισμική - Fespa: Συνέχιση οπλισμού σε ενδιάμεση στήριξη συνεχούς δοκού
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταία Ανάρτηση: 20.02.2010, 19:23
  5. Έδραση πέτρινου τοίχου
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.01.2010, 22:35

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία