win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Αποτελέσματα: 21 έως 33 από σύνολο 33
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #21
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Evan είναι κοντό στην περίπτωση του σχήματος.

    ΕΚΩΣ 18.4.9.2 παρ. 7

    Ανάλογη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται και για τις περιπτώσεις
    των ″θέσει″ κοντών υποστυλωμάτων, τα οποία προκύπτουν όταν ο
    τοίχος πληρώσεως που βρίσκεται σε επαφή με το υποστύλωμα, δεν
    συνεχίζεται, σε όλο το ύψος του ορόφου, είτε από την μία είτε και
    από τις δύο πλευρές του υποστυλώματος.
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #22
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    @sundance βέβαια το σχήμα που λες αναφέρεται σε τοίχο που ξεκινά απο κάτω και σταματάει σε ένα ύψος. Κλασσική περίπτωση. Όταν όμως έχεις πόρτα και η μόνη τοιχοπλήρωση είναι από το 2,20 ως το 2,30 από τη μία μεριά, τότε αυτό δεσμεύει 10εκ. υπ/τος και το καθιστά "θέσει" κοντό; Κοίτα και ποστ 28 με σχ.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #23
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Φυσικά.

    Δεσμεύει το πάνω μέρος του υποστυλώματος, αφήνοντας αδέσμευτο το υπόλοιπο ύψος.

    Είναι αναμφισβήτητα 'θέσει' κοντό βάσει ΕΚΩΣ.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 13.01.2010 στις 12:36
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #24
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος noutsaki δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    113
    Εύσημα

    έδωσε
    11
    έλαβε
    13
    Αρχεία

    Λήψεις
    60
    Ανέβασε
    14

    Προεπιλογή

    Eντάξει καταλαβαίνω τον εβαν..είναι και οι κανονισμοί τις περισσότερες φορές, αφορμή για να μας δυσκολεύουν και να κάνουν πιο στριφνά τα πράγματα..εν πάσει περπτώσει σε τέτοια μόρφωση εγώ θα κοίταγα αυστηρά:

    α) συνδετήρες Φ10/10 σε όλο το ύψος
    β) σε τι επίπεδα βρίσκεται ο λόγος διάτμησης.

    Άντε μην καταθέσω κανά ερώτημα στο ΤΕΕ για το πως μπαίνει ο δισδιαγώνιος σε στύλους κι έχουμε άλλα!!!
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη gvarth : 19.01.2010 στις 14:55 Αιτία: Ξεκίνημα πρότασης με κεφαλαία και μικρά ορθογραφικά λαθάκια. Προσοχή λοιπόν. Ευχαριστώ

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #25
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους CVENG
    Εγγραφή
    02.11.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    2
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    7
    Αρχεία

    Λήψεις
    61
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Αστοχια Κοντων Υποστηλωματων :






  6. Ευχαριστούν οι:


  7. (επάνω) - Ανάρτηση #26
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    Πολύ καλές οι φωτογραφίες CVENG, ευχαριστούμε. Γενικά θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, ως μέτρο σύγκρισης, να είχαμε και κάποιες φωτογραφίες με αστοχίες κοντού υποστυλώματος κοντά σε κανονικό υποστύλωμα. Εάν υπάρχει κάποια ανεβάστε την να τη δούμε.

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #27
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	VERANDA.jpg
Προβολές:	23
Μέγεθος:	11,1 KB
ID:	257

    1. Σε αυτή τη "κλασσική" περίπτωση δώματος (όπως στη σχηματική τομή) που έχει στηθαίο οπτοπλινθοδομής (με ή χωρίς ενισχυτικό διάζωμα ~10εκ με 2Φ10) δημιουργούνται συνθήκες κοντού υποστυλώματος στο σημείο που το στηθαίο εφάπτεται σε στύλο?
    2. Αν ναι, τι λύση θα προτείνατε? π.χ. κενό ~10 εκ. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τη σταθερότητα του στηθαίου ή δεν υφίσταται θέμα ανατροπής του στηθαίου (1μ ύψος, 15 εκ. πάχος/ τούβλο "μπατικό") εφόσον υπάρχει συνδετικό διάζωμα και σχηματίζεται "Γ" στη κάτοψη?

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #28
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    στον φορεα, στο σημειο που δειχνω, δεν δημιουργειται φυσει κοντο υποστυλωμα?

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	Untitled-3.jpg
Προβολές:	34
Μέγεθος:	18,7 KB
ID:	565

    δεν θα ηταν προτιμοτερο να αφαιρεθουν οι οριζοντιες δοκοι (αυτες στο +6 περιπου?)

    αλλωστε η στεγη παταει λιγο πιο πανω στις 2 οριζοντιες και στις 2 κεκλιμενες.

    ετσι δεν θα δημιουργηθει φυσει κοντο υποστυλωμα. (απλα θα αυξηθει λιγο το μηκος λυγισμου των υποστυλωματων)

    υγ. τωρα διαπιστωσα οτι ανηκει το θεμα στην οικοδομικη. ας μεταφερθει.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 08.07.2013 στις 21:24
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #29
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Εννοείς "θέσει" κοντό υποστύλωμα.
    Τι τις θες τις δοκούς;
    Καλύτερα να τις αφαιρέσεις αν δεν εξυπηρετούν κάτι. Το ίδιο και στην άλλη διεύθυνση.
    Για να λύσεις όλα τα θέματα με τα θέσει/φύσει κοντά υποστυλώματα χρησιμοποίησε q=1,50 αν έχεις σεισμική ζώνη Ι και μέχρι διώροφο χωρίς πρόβλεψη. Δεν θα έχεις αυξήσεις σε οπλισμούς/διατομές δομικών στοιχείων.

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #30
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    εννοω φυσει κοντο.

    για L/2h<=2.5 δημιουργειται. (l υψος οροφου, h πλατος υποστυλωματος κατα την διευθυνση που εξεταζουμε)

    οποτε με την ανισοσταθμια των δοκων ~1,30m ειναι 1.30/2*0.40=1,625, αρα εχουμε φυσει κοντο υποστυλωμα.

    μοντελο αλλου ειναι...γι'αυτο συζηταω, διοτι δεν μπορω να σκεφτω καποιο ευεργετικο λογο υπαρξης των.
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #31
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Από στατικής πλευράς, δεν βλέπω λόγο ύπαρξης. Άσε που είναι και πιο δύσκολο κατασκευαστικά. Πώς θα το καλουπώσεις και θα το σκυροδετήσεις; Σε δύο φάσεις αναγκαστικά;

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #32
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    κι εγω ετσι το βλεπω!! (2 φασεις με αναμονες)
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  14. (επάνω) - Ανάρτηση #33
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος Kostas2002 δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    19.01.2012
    Περιοχή
    ΛΑΡΙΣΑ
    Αναρτ.
    358
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    34
    Αρχεία

    Λήψεις
    145
    Ανέβασε
    1

    Προεπιλογή

    Μόνο αν θέλει να βάλει ψευδοροφή στο επίπεδο εκείνο έχει λογική η ύπαρξη δοκών.....

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια θέματα

  1. Συντελεστής περίσφιξης σε γωνιακό υποστύλωμα
    Από το μέλος statik στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.08.2017, 02:12
  2. Κοντό υποστύλωμα
    Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 15.09.2015, 19:41
  3. Υποστύλωμα τραπεζοειδούς διατομής
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.07.2013, 13:42
  4. Πληροφορίες για σύνταξη τοπογραφικού
    Από το μέλος tsakirakos στη θεματική κατηγορία Τοπογραφικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 31.01.2011, 11:56

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •