    Προεπιλογή Κοντό υποστύλωμα - βασικές πληροφορίες

    Τι είναι το "κοντό υποστύλωμα"? Περιγραφή, εξήγηση, εικόνες που να απευθύνονται σε αρχιτέκτονες μηχανικούς. Γενικές κατευθύνσεις και εμπειρικές πληροφορίες (rules of thumb) που θα βοηθήσουν στα αρχικά στάδια κάθε μελέτης.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2

  3. Ευχαριστούν οι:


  4. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Μήπως γίνεται να έχουμε κάποιες ποιο απλές & κατανοητές πληροφορίες?
    Διάβασα και σχετικό ποστ στα στατικά και ομολογώ πως δεν βγάζω άκρη. π.χ. στο παραπάνω σκιτσάκι (ανάλογο ερώτημα εδώ) χονδρικά πόση τοιχοποιία θα πρέπει να υπάρχει αριστερά του στύλου για να μην υφίσταται ¨κοντό υποστύλωμα"?

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Οι απόψεις διίστανται. 45 δημοσιεύσεις υπάρχουν μέχρι τώρα στο σχετικό θέμα του οποίου έδωσες τον σύνδεσμο.
    Καλύτερα όποιος ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στο θέμα να διαβάσει τις απαντήσεις αυτές.
    Αν πάντως επιθυμεί κάποιος να αποφύγει τα "θέσει" κοντά υποστυλώματα μπορεί να κατασκευάσει αρμό μεταξύ τοιχοποιίας και στύλου.
    Σχετικά αναφέρει ο Ιγνατάκης στη σελίδα 57 του εγχειριδίου του (βλ φωτό παρακάτω).
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες Αποφυγή θέσει κοντών στύλων.jpg‎  

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Barracuda
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος Barracuda δεν έχει Αβατάριο

    Προεπιλογή

    Για αρχιτέκτονες που δεν βγαζουν ακρη απο τους τυπους --->http://www.youtube.com/watch?v=OyPle...eature=related
    Τα υποστυλωματα του ισογειου της μπροστινης οψης ειναι ολα κοντα.

    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Barracuda : 12.01.2010 στις 14:30
    Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

  7. Ευχαριστούν οι:


  8. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    Απλά ζητάω μια γενική κατέυθυνση, μια εμπειρική καθοδήγηση, όπως συνηθίζεται, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια κάθε μελέτης, σχεδόν για κάθε στοιχείο σε μια κατασκευή. Με αυτό το τρόπο βελτιώνεται η συνεργασία ΠΜ και αρχιτέκτονα και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πολύ καλό το βίντεο Baracuda!

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Αν οι στύλοι έχουν ύψος μικρότερο από Η/5, όπου H το ύψος του ορόφου, δεν πρόκειται να βγουν "φύσει" κοντά.
    Για να μην έχεις "θέσει" κοντά, απέφυγε την τοποθέτηση ανοιγμάτων από τη μια ή την άλλη πλευρά ή και τις δυο πλευρές του στύλου σ' επαφή με το στύλο. Φρόντισε να τηρείς μια απόσταση απ' αυτόν τουλάχιστον 0,50μ χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα και να έχει δηλαδή γενική εφαρμογή. Εξαρτάται από το ύψος του ορόφου, το ύψος του ανοίγματος, το υλικό της τοιχοποιίας, τις διαστάσεις του στύλου. Αλλά δες το σαν γενικό κανόνα που θα έλεγα σ' έναν Αρχιτέκτονα. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο μπορείς να χρησιμοποιήσεις αρμό όπως στη συνημμένη φωτό της δημοσίευσης #5 παραπάνω.

    Τα κοντά υποστυλώματα είναι κλασική αιτία αστοχίας κατασκευών σε σεισμικές φορτίσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από τον Ελληνικό χώρο. Ακόμα και διώροφα διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο.

  10. Ευχαριστούν οι:


  11. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Δηλ. εάν έχω μια πόρτα στα 2,20 κολλητά με υποστήλωμα από την μία πλευρά αυτό είναι κοντό;

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος noutsaki δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    113
    Εύσημα

    έδωσε
    11
    έλαβε
    13
    Αρχεία

    Λήψεις
    60
    Ανέβασε
    14

    Προεπιλογή

    αν από την άλλη πλευρά του υποστ/τος έχεις τοίχο τότε είναι θέσει κοντό.

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    Χάρη ευχαριστώ, αυτό ακριβώς βοηθάει πάρα πολύ. Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια για τους αρχιτέκτονες να την γνωρίζουμε, καθώς πολύ συχνά μας αρέσει να τοποθετούμε ανοίγματα δίπλα στον ΦΟ για αισθητικούς λόγους.



    Παράδειγμα αστοχίας κοντού υποστυλώματος σε σεισμό (δεξιά) και αποτελεσματικότητα ενίσχυσης με τοπικό μανδύα σε κοντό υποστύλωμα έπειτα από προηγούμενο σεισμό (αριστερά). Πηγή: Βλάβες από σεισμό σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα

  14. (επάνω) - Ανάρτηση #11
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους majakoulas
    Εγγραφή
    21.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    153
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    12
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    5

    Προεπιλογή

    Κοντό υποστύλωμα = υποστύλωμα με λόγο διάτμησης μικρότερο του 2,5, δηλαδή στοιχείο που δεν λειτουργεί καμπτικά αλλά διαμτητικά, επομένως αστοχία απότομη.
    Με θεωρητική προσέγγιση αμφίπακτου στοιχείου, συμβαίνει όταν μία από τις διαστάσεις του υποστυλώματος είναι μεγαλύτερη από l/5 όπου l το ελέυθερο ύψος του υποστυλώματος.
    Τι είναι τώρα ελευθερο ύψος υποστυλώματος, αυτό που δεν είναι πλευρικά δεσμευμένο (εξαιρείται η περίπτωση της πλήρους αμφίπλευρης δέσμευσης).
    Επομένως πρακτικά θα πρέπει να αποφέυγεται η μερική καθ' ύψος πλευρική δέσμευση ενός υποστυλώματος, όπως συμβαίνει με την ύπαρξη παραθύρων δίπλα σε υποστυλώματα.
    Προτιμητέα είτε η αμφίπλευρη πλήρης δέσμευση ή η τέλεια ελευθερία κίνησης του υποστυλωμάτος με δημιουργία αρμών με την τοιχοποιία.
    Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για υποστυλώματα και όχι για τοιχεία καθώς τα τοιχεία δεν λειτουργούν ως αμφίπακτα σε σεισμό αλλά περίπου ως πρόβολοι.
    Τοιχεία = η μία διάσταση τους (σε τομή) μεγάλυτερη του 4πλάσιου της άλλης, πρακτικά στοιχεία με την μία διάσταση >=1,5m

  15. Ευχαριστούν οι:


  16. (επάνω) - Ανάρτηση #12
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από majakoulas Προβολή Ανάρτησης
    Τοιχεία = η μία διάσταση τους (σε τομή) μεγάλυτερη του 4πλάσιου της άλλης, πρακτικά στοιχεία με την μία διάσταση >=1,5m
    l>=4xb άρα με 25x100 είσαι καλυμμένος από πλευράς ορισμού τοιχίου κατά ΕΚΩΣ

  17. (επάνω) - Ανάρτηση #13
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Και το 20/80 σημαίνει τοιχίο κατά ΕΚΩΣ 2000 αφού πλέον δεν υπάρχει το ελάχιστο του 1μ όπως υπήρχε παλιότερα.

  18. (επάνω) - Ανάρτηση #14
    Μηχανικός
    Αρχιτέκτων Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Efpalinos
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Αναρτ.
    235
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    97
    Αρχεία

    Λήψεις
    17
    Ανέβασε
    38

    Προεπιλογή

    1. Παρακαλώ αποφεύγετε πολύ σύντομες, αλλεπάλληλες τοποθετήσεις και τη δημιουργία "διαλόγων" όπου κάθε ξεχωριστό ποστ/απάντηση από μόνο του είναι δυσνόητο ή ασυνάρτητο.
    2. Απευθύνεστε σε ΑΜ οπότε μπορείτε να διατυπώσετε το θέμα ανάλογα. Στη προκειμένη περίπτωση θα έγραφα σχετικά με το θέμα:

    Μπορούμε να έχουμε ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες) σε επαφή με στύλους χωρίς να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας κοντού υποστυλώματος εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ώστε ο στύλος να θεωρείται "τοιχίο". Συγκεκριμένα αυτές οι προϋποθέσεις είναι ..... όπως για παράδειγμα..... Παρακαλώ συμπληρώστε / διορθώσετε ανάλογα και να γίνουν αυτά ένα ποστ.

  19. (επάνω) - Ανάρτηση #15
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Εκτός εάν καταλήγουν σε υποστυλώματα ή έχουμε στοιχεία ΧΑΑΠ (Χωρίς Αυξημένες Απαιτήσεις Πλαστιμότητας). Στη δεύτερη περίπτωση δεν έχουμε και "κοντά" υποστυλώματα να ανησυχούμε.
    §18.5.1 ΕΚΩΣ.

    @Efpalinos
    Αυτό που λες μπορεί να γίνει στο τέλος του θέματος αφού προσθέσει ο καθένας το λιθαράκι του με μια καταχώρηση στην mechpedia.
    Οι συγκεκριμένες παραπομπές σε άρθρα και παραγράφους κανονισμών, όπως ο ΕΚΩΣ 2000, βιβλιογραφίας, όπως το εγχειρίδιο του Ιγνατάκη, σε συνδυασμό με την παράθεση φωτογραφιών, σκίτσων και βίντεο από εργαστηριακές δοκιμές, θεωρώ ότι καλύπτουν το θέμα από κάθε πλευρά και οδηγούν και τον αρχιτέκτονα που δεν γνωρίζει στο να πάρει μια γεύση (μάλλον πολύ περισσότερο) και να ψάξει περισσότερο να ενημερωθεί επί του θέματος.

  20. (επάνω) - Ανάρτηση #16
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    @fotis, αν θέλεις βάλε για εικόνα αστοχίας καμία άλλη εικόνα. Στην εικόνα που είδα απλά δεν υπάρχουν σίδερα στο υποστύλωμα, αλλά ούτε ένας συνδετήρας. Δηλαδή αυτό το υποστύλωμα αστοχεί και από μόνο του, δεν χρειάζεται να είναι κοντό.

    Όλα αυτά καλοπροαίρετα.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 13.01.2010 στις 02:32

  21. (επάνω) - Ανάρτηση #17
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Μυκητοειδή πλάκα. (Για αυτό και δεν υπάρχει δοκάρι).

  22. (επάνω) - Ανάρτηση #18
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από Evan Προβολή Ανάρτησης
    Δηλ. εάν έχω μια πόρτα στα 2,20 κολλητά με υποστήλωμα από την μία πλευρά αυτό είναι κοντό;
    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από noutsaki Προβολή Ανάρτησης
    αν από την άλλη πλευρά του υποστ/τος έχεις τοίχο τότε είναι θέσει κοντό.
    δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει

    εννοώ αυτό στην εικόνα που παραθέτω
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες konto yp.jpg‎  

  23. (επάνω) - Ανάρτηση #19
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος noutsaki δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    113
    Εύσημα

    έδωσε
    11
    έλαβε
    13
    Αρχεία

    Λήψεις
    60
    Ανέβασε
    14

    Προεπιλογή

    εκως 18.4.5.β.
    όταν ένα υποστ/μα έχει από την μία ή και από τις δύο μεριές του τοίχο ο οποίος δεν εκτείνεται σε όλο το ύψος του, το σύνολο του ύψους θεωρείται κρίσιμο.

  24. (επάνω) - Ανάρτηση #20
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Συμφωνώ, αλλά αυτό δεν λέει ότι είναι κοντό αλλά ότι όλο το ύψος είναι κρίσιμο

Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίοΤελευταίο

Παρόμοια θέματα

  1. Συντελεστής περίσφιξης σε γωνιακό υποστύλωμα
    Από το μέλος statik στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.08.2017, 02:12
  2. Κοντό υποστύλωμα
    Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 15.09.2015, 19:41
  3. Υποστύλωμα τραπεζοειδούς διατομής
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 14
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.07.2013, 13:42
  4. Πληροφορίες για σύνταξη τοπογραφικού
    Από το μέλος tsakirakos στη θεματική κατηγορία Τοπογραφικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 31.01.2011, 11:56

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •