Χιαστοί πλευρικοί σύνδεσμοι έκκεντρα τοποθετημένοι εξωτερικά των υποστυλώματων
Καλησπέρα.
Όπως λέει και ο τίτλος, μπορούμε λόγω αρχιτεκτονικών απαιτήσεων οι χιαστί σύνδεσμοι ακαμψίας να συνδεθούν με κάποιον τρόπο έκκεντρα στο υποστύλωμα. Εάν για παράδειγμα τα υποστυλώματα είναι λίγο πιο μέσα στην κάτοψη του κτιρίου (π.χ. 50 εκ.) από το περίγραμμα και θέλω να εκμεταλλευτώ τον χώρο ανάμεσα τους επομένως δεν μπορεί να μπει εκεί το χιαστί τι κάνω ?
Μπορώ π.χ. να βάλω τοπικά στην κορυφή και στην βάση του υποστυλώματος ενισχύσεις όπως στις εδράσεις για να παραλάβουν την αξονική δύναμη.
Με την έκκεντρη τοποθέτηση θα εισαγάγω πολύ μεγάλη στρέψη στο υποστύλωμα προφανώς. Γίνεται κάτι τέτοιο και αν ναι με ποιο τρόπο ? Το έχετε δει κάπου?
-----------------------------------------------------------------------
Αφορά κατοικία, προσθήκη σε υπάρχον κτήριο και τα εντατικά μεγέθη δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλα. Φανταστείτε κάτοψη περίπου 150 Μ2 και το αξονικό γύρω στα 100κΝ (θα το ξανακοιτάξω να σας πω για το αξονικό).
Μιλάμε δηλαδή για ύψος ορόφου 3μ. και την συγκεκριμένη διάταξη την χρησιμοποιώ σε ένα μόνο σημείο της προσθήκης. Στην υπόλοιπη κάτοψη υπάρχουν κανονικά (κεντραρισμένα) χιαστί. Τα υποστυλώματα είναι SHS 200,10 .Επίσης τα υποστυλώματα συνδέονται κανονικά με δοκό κεντραρισμένη.
Θα ήθελα να μου πει κάποιος εάν το έχει εφαρμόσει ή το έχει δει κάπου. Τι είδους ενίσχυση είχε στα άκρα το υποστύλωμα. Δεν θέλω να κάνω πειράματα και μπορεί να πάω σε άλλες λύσεις αν χρειαστεί.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη mkalliou : 12.01.2010 στις 09:59 Αιτία: συγχώνευση post
-
11.01.2010, 17:35 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 01.11.2009
- Αναρτ.
- 60
- Εύσημα
- έδωσε
- 4
- έλαβε
- 1
- Αρχεία
- Λήψεις
- 10
- Ανέβασε
- 0
-
11.01.2010, 19:28 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
- Εγγραφή
- 03.01.2010
- Αναρτ.
- 403
- Εύσημα
- έδωσε
- 27
- έλαβε
- 63
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 12
Το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί είναι η σύνδεση. Έπειτα δημιουργούνται πρόσθετες ροπές λόγω της εκκεντρότητας. Προσωπικά κάτι τέτοιο δεν θα έκανα. Επίσης στην καφαλή επιπρόσθετη καταπόνηση λόγω στροφής.
Προσωπικά κάτι τέτοιο δεν κάνω και δεν θα έκανα. Ούτε θα έκανα διερεύνηση για να δω τις καταπονήσεις.
Οπως είπα το πρόβλημα είναι η σύνδεση. Τα χιαστί μέλη τι profile είναι ? Πως θα γίνει η σύνδεση των χιαστών μελών έτσι όπως το δείχνει στην πλάκες ? 500mm είναι σεβαστό νούμερο για το παράδειγμα. Θα βγάλεις 500mm πλάκα για την σύνδεση ? Καταρχήν δεν θα σου βγει η σύνδεση έτσι με τις πλάκες κάθετες. Δεν ξέρω θέλει γενικά διερεύνηση η όλη κατάσταση.
-
12.01.2010, 09:55 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
16.01.2010, 10:05 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Δρ. MSc. Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 26.10.2009
- Αναρτ.
- 134
- Εύσημα
- έδωσε
- 9
- έλαβε
- 16
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 5
Παρόμοια θέματα
-
Αρμοκλείδες - Μηχανικοί Σύνδεσμοι - Couplers
Από το μέλος teop στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 22.10.2013, 15:00 -
Χιαστί συνδέσμοι δυσκαμψίας
Από το μέλος vale_valo στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 02.07.2012, 10:12 -
N.4014/11: Σύνδεσμοι για τις τροποποιήσεις των Ν.4014/11 και Ν.4030/11
Από το μέλος tipouiko στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 15.02.2012, 08:31 -
Χιαστοί πλευρικοί σύνδεσμοι χωρίς κεντρικό κομβοέλασμα
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 16.01.2010, 11:21