Τον τελευταίο καιρό ανέλαβα την επικαιροποίηση μελετών αποχέτευσης και διαπίστωσα ότι όλοι οι προηγούμενοι μελετητές χρησιμοποιώντας το ίδιο -ακριβώς- σχέδιο (από τα 80s) για τα φρεάτια -γ@@ τους μελετητές μου ούτε καν άλλαξαν το B160- τα εμφανίζουν με οπλισμό μόνον στη πλάκα επικάλυψης.
Από όσο γνωρίζω, τουλάχιστον, τα προκατασκευασμένα φρεάτια σε σπονδύλους είναι οπλισμένα. Συνάδελφος ΠΜ έκανε στατική επίλυση του φρεατίου με πεπερασμένα στοιχεία και μου υπολόγισε τον απαιτούμενο οπλισμό τόσο στα τοιχία του φρεατίου όσο και στη βάση του (κοιτόστρωση).
Για αυτά τα φρεάτια (που μπορεί να φτάνουν σε βάθος πάνω από 3 μέτρα) απαιτείται οπλισμός έτσι δεν είναι; Στις μελέτες του 80 που τις αντέγραψαν οι σημερινοί μελετητές γιατί υπάρχει καθόλου οπλισμός παρά μόνον στην πλάκα επικάλυψης;
Πάντως, στο οπλισμένο σκυρόδεμα αγνοούμε την εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος που είναι περίπου το 1/10 της αντίστοιχης θλιπτικής.
Είναι δυνατό δηλαδή να υπολογίζεται από ένα λογισμικό ένας ελάχιστος οπλισμός ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν απαιτείται. Θεωρώ όμως ότι είναι καλό να τοποθετείται πάντα ένας τέτοιος οπλισμός.
Υπενθυμίζω ότι όταν ξεπεραστεί η εφελκυστική αντοχή του σκυροδέματος το δομικό μας στοιχείο θα ρηγματωθεί. Αυτό είναι αναμενόμενο και φυσιολογικό. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί το εύρος των ρωγμών για λόγους λειτουργικούς και αντοχής στο χρόνο και σ' αυτή την περίπτωση ο ελάχιστος οπλισμός είναι αναγκαίος.
Σ' ένα φρεάτιο κυκλικής διατομής (το τονίζω αυτό) και μικρών διαστάσεων ενδέχεται οι τιμές των εφελκυστικών τάσεων να είναι τόσο μικρές που να μην απαιτείται οπλισμός λαμβανομένης υπόψη της εφελκυστικής αντοχής του σκυροδέματος όπως είπαμε παραπάνω.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
25.10.2009, 19:57 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Εγγραφή
- 21.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 153
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 12
- Αρχεία
- Λήψεις
- 24
- Ανέβασε
- 5
Πάντως υπάρχουν και νεότερα σχέδια οπλισμών φρεατίων από τους ΟΣΜΕΟ. Κάποια σχέδια έχουν υιοθετηθεί από ΟΜΟΕ ΑΣΥΕΟ δες εδώ. Κάπου πρέπει να έχω και dwg θα ψάξω να βρω.
-
26.10.2009, 11:23 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 168
- Εύσημα
- έδωσε
- 8
- έλαβε
- 80
- Αρχεία
- Λήψεις
- 19
- Ανέβασε
- 5
Εμπειρικός κανόνας για διαστασιολόγηση-οπλισμό τοιχωμάτων προκατασκευασμένου σωλήνα φρεατίου από σκυρόδεμα:
πάχος τοιχώματος=10% της διαμέτρου του καθαρού.
Από διαμέτρους 0,80 (ή 0,50 δεν θυμάμαι καλά) απαιτείται οπλισμός (πλέγμα Τ131) κ από 1,20(πάχος 12cm) T188.Για διαμέτρους μέχρι 0,80 (ή 0,50) δεν απαιτείται οπλισμός τοιχωμάτων..........Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη zavi@tee.gr : 26.10.2009 στις 11:25
My triumphs,My mistakes.....
-
26.10.2009, 14:15 (επάνω) - Ανάρτηση #5
-
26.10.2009, 21:28 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
- Εγγραφή
- 21.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 153
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 12
- Αρχεία
- Λήψεις
- 24
- Ανέβασε
- 5
Στο 2ο, που είναι ΟΣΜΕΟ που του υιοθέτησαν οι ΟΜΟΕ.
Επειδή ο ίδιος έψαχνες για οπλισμό και ο ίδιος ανέβασες τα dwg.
Είδα ότι ανεβαίνουν τα γνωστά και δεν κοίταξα αναλυτικά ποια ανέβασες, και δεν θυμάμαι αν έχουν τα φρεάτια που θές, για αυτό ρωτάω.
Αν δεν έχουν να ξαναρχίζω το ψάξιμο τι έχω από σχέδια οπλισης φρεατίων.
Παρόμοια θέματα
-
Οπλισμός περιτοίχισης
Από το μέλος ariskal στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 27.09.2022, 17:31 -
Οπλισμός και λεπτομέρειες
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 04.06.2014, 21:01 -
Μελέτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Από το μέλος anavatis στη θεματική κατηγορία ΥδραυλικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 26.07.2011, 09:48 -
LH-Λογισμική - Fespa: Οπλισμός στηρίξεων
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 24.12.2010, 11:57 -
Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων σε βρόχους
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΥδραυλικάΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 06.11.2009, 17:51
Bookmarks