    Προεπιλογή Παρεμπόδιση ανατροπής σε τοίχο αντιστήριξης

    Έχω αυτήν την περίπτωση που θέλουμε έναν τοίχο αντιστήριξης για να μην φύγει το μπάζωμα με την μάντρα και πέσει στον ακάλυπτο. Υπολόγισα την κατανομή της οριζόντιας ώθησης των γαιών λόγω του βάρους της μάντρας (25ΚΝ/μ2) σημειακό (τριγωνική ξεκινώντας από 8ΚΝ/Μ και στα 2μ. φτάνει στο 0) και ένα ψιλομπάζωμα εκεί που είναι κενό.

    Λόγω του μεγάλου ύψους έχω θέμα με την ανατροπή υπάρχει κανάς κανονισμός για την διαστασιολόγηση των αγκυρίων και κανάς πίνακας με είδη αγκυρίων (όχι προεντεταμένα απλά μηχανικά ή χημικά για βραχόμαζα)

    Υπάρχει και η λύση του τοίχου βαρύτητας αλλά πιάνει πολύ χώρο
    http://i958.photobucket.com/albums/a.../toixosant.jpg
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 19.01.2010 στις 17:59 Αιτία: νόμισα ότι γίνεται ενεργό το link μέσα από το php - sorry, λάθος

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    @rigid το σκυρόδεμα το σκέφτηκα και μάλλον εκεί θα καταλήξω θα υπολογίσω μόνο την εν. ώθηση των 2 πρώτων μ. + την επιπρόσθετη λόγω μάντρας (έχει βάρος σημαντικό)!
    Κάπου είχα δει ένα paper εδώ για της ωθήσεις του νωπού σκυρ/τος σε περίπτωση που δεν πέσει σταδιακά έτσι για έλεγχο.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Σκέφτομαι και την λύση (πιο light) να γίνει ο τοίχος μέχρι τα 2,5μ, και μετά ένα μπετουδάκι με κλίση για να συγκρατήσει κάπως την επίχωση

    Κώδικας PHP:
    http://i958.photobucket.com/albums/ae61/vag00/toixosant2.jpg 

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    @mkalliou ναι είναι η πρώτη λύση το σήκωμα του τοίχου

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Ο τοίχος να σηκωθεί όπως στην πρώτη εικόνα. Σκυροδέτηση σε 2 φάσεις. (Τα σίδερα τα περνάς με την μια όμως, το πως θα τα δέσεις δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα)
    Την βάση αν θέλεις μπορείς να την κάνεις με κλίση. Η κλιση θα μεγαλώνει προς την μεριά της επίχωσης. Στο τέλος (της μεριάς της επίχωσης, βάλε και τακούνι διαστάσεων 0,75x1,25m ή ότι άλλο νομίζεις εσυ) Οι αγκυρώσεις δεν είναι εύκολη περίπτωση για τον λόγο ότι δεν υπάρχει τέτοιο συνεργείο που να μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες σωστά.

  6. Ευχαριστούν οι:


  7. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Theo
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    169
    Εύσημα

    έδωσε
    60
    έλαβε
    25
    Αρχεία

    Λήψεις
    38
    Ανέβασε
    10

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από Evan Προβολή Ανάρτησης
    Σκέφτομαι και την λύση (πιο light) να γίνει ο τοίχος μέχρι τα 2,5μ, και μετά ένα μπετουδάκι με κλίση για να συγκρατήσει κάπως την επίχωση

    Κώδικας PHP:
    http://i958.photobucket.com/albums/ae61/vag00/toixosant2.jpg 
    Βαγγέλη από τα 2,50 και πάνω τι θα κάνεις ?

    Σε ρωτώ καθώς σε αντίστοιχη περίπτωση που έκανα την 1η λύση απλό τοίχο μονό παπούτσι μου ήρθε η μάντρα μαζί μετα χώματα πάνω του μετά από έντονη βροχή χωρίς προβλήματα άλλα.......

    ξαναέφτιαχνα τη μάντρα του γείτονα και έψαχνα να βρω που είναι το όριο πλέον του οικοπέδου του.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Theo : 17.01.2010 στις 12:05
    Όσο ζω ελπίζω.......σε τι δεν ξέρω !!

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Θεόφιλε, αυτό είναι το πρόβλημα μην φύγει η μάντρα με την βροχή αλλά αν ο τοίχος σηκωθεί στα 5μ. τότε τα χώματα θα κρατηθούν και η μάντρα δεν θα πέσει κάτω.
    Υπάρχει και η λύση με gunite που είναι μεν πιο ακριβή αλλά αισθητικά καλύτερη

    Και στο κάτω κάτω αυτός φταίει που έβαλε την μάντρα του εκεί χωρίς υποστήριξη, άσε που κανονικά αυτός θα πρεπε να πληρώσει το κόστος

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Θα σου πω την εμπειρία μου από αντίστοιχη περίπτωση που μου έτυχε με τη διαφορά ότι το ύψος ήταν αρκετά μεγαλύτερο και το πρανές πιο κατακόρυφο.
    Η μάντρα έπεσε. Ευτυχώς έπεσε βράδυ, δεν υπήρχε κανένας εργάτης στον χώρο και δεν είχαμε θύματα.

    Είσαι ο μόνος που γνωρίζεις πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και συνεπώς μπορείς να κρίνεις.
    Πολλές φορές το "ακριβό" είναι τελικά το οικονομικό. Δηλαδή, το να ρίξεις τη μάντρα, να κάνεις τον τοίχο σου και να τον σηκώσεις μετά 1,00μ για να αποτελέσει τη νέα περίφραξη.

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    ναι αλλά η μάντρα ανήκει στον γείτονα

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.865
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.398
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    373
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Σε συνεννόηση με τον γείτονα. Εξηγώντας του γιατί θα βγει κερδισμένος απ' την όλη υπόθεση αφού θα αποκτήσει καινούργιο μαντρότοιχο και ίσως και κάποια τετραγωνικά έκτασης παραπάνω.
    Αν τώρα δεν υπάρχει κατανόηση απ' την πλευρά του τότε πηγαίνουμε στο σχέδιο Β.

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #11
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Theo
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    169
    Εύσημα

    έδωσε
    60
    έλαβε
    25
    Αρχεία

    Λήψεις
    38
    Ανέβασε
    10

    Προεπιλογή

    το πρόβλημά σου λοιπόν είναι η συγκράτηση του πρανούς.

    εγώ θα έφτιαχνα τη μάντρα του γείτονα καινούργια και θα έριχνα και ζαρζενέτια αν και το ύψος είναι μικρό μεν.
    Όσο ζω ελπίζω.......σε τι δεν ξέρω !!

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #12
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    ακριβά δεν είναι τα σαρζανέτ; μάλλον προς gunite τείνει το θέμα

  14. (επάνω) - Ανάρτηση #13
    Τεχνίτης
    Εργοδηγός Δομικών Εργων
    Το μέλος seismic δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    02.12.2009
    Περιοχή
    ΙΟΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
    Αναρτ.
    658
    Εύσημα

    έδωσε
    80
    έλαβε
    22
    Αρχεία

    Λήψεις
    0
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Η γνώμη μου είναι η εξής.
    1) Βλήτρα μέσα στον βράχο στο μέρος του τοιχίου πριν την κατασκευή του.
    Τα βλήτρα να ενσωματωθούν με τον βράχο με απ οξειδωτική ρητίνη.
    Το εξέχων βλήτρο που θα μπει μέσα στο σκυρόδεμα να είναι οριζόντιο με μικρή κλήση προς τα επάνω.
    2) Σε κάθε τοίχο αντιστήριξης τοποθετούμε στο κατώτατο επίπεδο πλαστικές σωλήνες Φ των 10 cm/ανά 2m για την αποστράγγιση των ομβρίων.
    Αυτό είναι αναγκαίο όταν έχουμε να στηρίξουμε μαλακά εδάφη.
    Πίσω από τις σωλήνες αποστράγγιση των ομβρίων τοποθετούμε μεγάλα χαλίκια
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 11.01.2015 στις 00:29

Παρόμοια θέματα

  1. Αντισεισμικός σχεδιασμός τοίχου αντιστήριξης με EC8
    Από το μέλος Zacharias1993 στη θεματική κατηγορία Εδαφοτεχνικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 01.03.2017, 21:13
  2. Πίνακες με διατομές τοίχων αντιστήριξης
    Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία Εδαφοτεχνικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2016, 20:38
  3. N.4178/13: Υαλότουβλα σε τοίχο στο όριο του οικοπέδου
    Από το μέλος energiaproject στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 30.07.2014, 13:02
  4. Περιμετρικές τοιχοποιίες, σενάζ και τρόποι εξασφάλισης έναντι ανατροπής
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Οικοδομική
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.06.2014, 12:26
  5. Τοίχος αντιστήριξης
    Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.02.2010, 14:48