Η γνώμη μου είναι η εξής.
1) Βλήτρα μέσα στον βράχο στο μέρος του τοιχίου πριν την κατασκευή του.
Τα βλήτρα να ενσωματωθούν με τον βράχο με απ οξειδωτική ρητίνη.
Το εξέχων βλήτρο που θα μπει μέσα στο σκυρόδεμα να είναι οριζόντιο με μικρή κλήση προς τα επάνω.
2) Σε κάθε τοίχο αντιστήριξης τοποθετούμε στο κατώτατο επίπεδο πλαστικές σωλήνες Φ των 10 cm/ανά 2m για την αποστράγγιση των ομβρίων.
Αυτό είναι αναγκαίο όταν έχουμε να στηρίξουμε μαλακά εδάφη.
Πίσω από τις σωλήνες αποστράγγιση των ομβρίων τοποθετούμε μεγάλα χαλίκιαΤελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 10.01.2015 στις 23:29
Παρόμοια θέματα
-
Αντισεισμικός σχεδιασμός τοίχου αντιστήριξης με EC8
Από το μέλος Zacharias1993 στη θεματική κατηγορία ΕδαφοτεχνικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 01.03.2017, 20:13 -
Πίνακες με διατομές τοίχων αντιστήριξης
Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία ΕδαφοτεχνικάΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2016, 19:38 -
N.4178/13: Υαλότουβλα σε τοίχο στο όριο του οικοπέδου
Από το μέλος energiaproject στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 30.07.2014, 12:02 -
Περιμετρικές τοιχοποιίες, σενάζ και τρόποι εξασφάλισης έναντι ανατροπής
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΟικοδομικήΑπαντήσεις: 37Τελευταία Ανάρτηση: 25.06.2014, 11:26 -
Τοίχος αντιστήριξης
Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 17.02.2010, 13:48
Bookmarks