Καλησπερα!
Θα ήθελα να ρωτήσω (φοιτητης) εαν είναι δυνατη η ματιση οπλισμων διαφορετικης διαμετρου εξω απο την κρισιμη περιοχη τοιχωματος (Κατηγοριας Πλαστιμοτητας Μεσης) Ευχαριστω!
Εκτυπώσιμη Έκδοση
Καλησπερα!
Θα ήθελα να ρωτήσω (φοιτητης) εαν είναι δυνατη η ματιση οπλισμων διαφορετικης διαμετρου εξω απο την κρισιμη περιοχη τοιχωματος (Κατηγοριας Πλαστιμοτητας Μεσης) Ευχαριστω!
Γνωρίζεις κάποια διάταξη του EC που να το απαγορεύει;
Να απαγορεύει τη μάτιση ακόμα και εντός του κρίσιμου μήκους;
Η σχετική διάταξη του EC2 είναι στην §8.7.2.
Δες τι γράφει το εδάφιο (2) και ποιες είναι οι εξαιρέσεις του εδαφίου (4).
Γενικώς ματίσεις μεταξύ ράβδων διαφορετικής διαμέτρου γίνονται. Σε αναμονές υποστυλωμάτων/τοιχίων από μικρότερη σε μεγαλύτερη διάμετρο (άνω/κάτω ορόφου).