Υπόγεια δεξαμενή νερού περίπου 60μ3 εφάπτεται σε υπόγειο κατοικίας. Να συνδέσω τα τοιχία της δεξαμενής με τα τοιχία υπογείου αφήνοντας αναμονές από τα δεύτερα; να το λάβω υπόψη στον στατικό υπολογισμό της κατοικίας;
Εκτυπώσιμη Έκδοση
Υπόγεια δεξαμενή νερού περίπου 60μ3 εφάπτεται σε υπόγειο κατοικίας. Να συνδέσω τα τοιχία της δεξαμενής με τα τοιχία υπογείου αφήνοντας αναμονές από τα δεύτερα; να το λάβω υπόψη στον στατικό υπολογισμό της κατοικίας;
Γιατί όχι να μην έχεις κοινό τοιχίο υπογείου-δεξαμενής εφόσον έχεις και κοινό βάθος θεμελίωσης.
Στην περίπτωση αυτή θα έκανα ξεχωριστή επίλυση.
αναμονές εννοώ για την σύνδεση των τοιχείων κουστούμι θα το ρίξω, αλλά και κοστούμι να μην πέσει με τα waterstops και την επάλειψη που θα κάνω εσωτερικά για τις διαρροές δεν θα τρέχει
Κοινό βάθος θεμελίωσης για ευκολία κατασκευής
Και γιατί να μην το κατασκευάσει κάποιος όλο μαζί εφόσον έχει ίδιο βάθος θεμελίωσης.
Σαν να είναι η δεξαμενή ένα ακόμα δωμάτιο του υπογείου. Απλώς με ενισχυμένο οπλισμό και τα waterstops.
έτσι το σκέφτηκα και εγώ, πάντως να σας ενημερώσω από προσωπική εμπειρία πως τα waterstops δεν δουλεύουν πάντα ειδικά σε περιοχές με πολύ υγρασία γιατί διογκώνονται πριν την σκυροδέτηση και μετά καπούτ
έτσι είναι
Ξέρεται αν υπάρχει θέμα κανονισμού σε αυτή την περίπτωση?
Νομίζω κάπου είχα ακούσει ότι απαγορεύεται να είναι κοντα σε θεμέλια και συγκεκριμένα πιο κοντα από απόσταση 1 μέτρου..
ισχυει κάτι τέτοιο?
Σε βόθρο αναφέρεσαι και αν θυμάμαι υπάρχει σχετική αναφορά στον κτιριοδομικό.
Ρίξε μια ματιά και ενημέρωσέ μας αν δεν σου είναι κόπος.
Ναι χάρη έχεις δίκιο...
ο κτιριοδομικός λέει για αποροφητικό βόθρο (ο χώρος κάτω από τη στάθμη του κτιρίου όπου συγκεντρώνοντα λύματα και όμβρια ύδατα) ότι η ελάχιστη απόσταση από τα θεμέλια του κτιρίου ή από τις γειτονικές ιδιοκτησίες είναι 2 μέτρα.
Τα waterstops πού ακριβώς τοποθετούνται?
Τα waterstops τοποθετούνται στους αρμούς διακοπής εργασιών.
Αυτό ίσως σε βοηθήσει http://www.lazarakis-constructions.gr/files/669.pdf
Εκεί που κάνουμε τον αρμό διακοπής εργασιών.
Δες και ΕΔΩ.