Τελικά σε μια καινούργια Άδεια Δόμησης για μια κατοικία είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε Ευρωκώδικες 2,7 και 8 ή μπορούμε ακόμα με ΕΚΩΣ/ΕΑΚ2000 ? Έχει αλλάξει κάτι?
Τελικά σε μια καινούργια Άδεια Δόμησης για μια κατοικία είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε Ευρωκώδικες 2,7 και 8 ή μπορούμε ακόμα με ΕΚΩΣ/ΕΑΚ2000 ? Έχει αλλάξει κάτι?
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ΕΚΩΣ-2000/ΕΑΚ-2000.
Για την ακρίβεια θα έλεγα ότι η μόνη επιλογή για έργα από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι οι ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και όχι οι Ευρωκώδικες!
Σχετικά έχει απαντήσει η ΔΟΚΚ σε ερώτημα του ΣΠΜΕ, με το αρ. πρωτ. 14223/13.04.2011 έγγραφο της και από τότε δεν υπάρχει κάτι νεότερο απ' όσο γνωρίζω.
Γιατί το λες το τελευταίο; οτι είναι η μόνη επιλογή δηλαδή; (χωρίς βέβαια να βιαζομαι να εφαρμόσω ec...)
Για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε αντίθεση με τις κατασκευές από χάλυβα, ξύλο και φέρουσα τοιχοποιία, υπάρχει ελληνικός κανονισμός, ο ΕΚΩΣ-2000.
Επιπλέον, δεν υπάρχει το ΕΚΕ για τον EC-2.
Τέλος, η επίσημη απάντηση του αρμόδιου οργάνου για τον έλεγχο των μελετών, της ΔΟΚΚ, ήταν ότι ο έλεγχος γίνεται με τα μέχρι τότε (13.04.2011) ισχύοντα. Από τότε δεν έχουν λάβει οι πολεοδομίες κάποια διευκρινιστική εγκύκλιο.
Αν γνωρίζει κάποιος κάτι διαφορετικό, ας μας ενημερώσει.
Συνάδελφοι γνωρίζετε αν ισχύει ακόμα σήμερα η επιλογή χρήσης ΕΑΚ-ΕΚΩΣ για έκδοση νέας άδεια δόμησης κτιρίου από σκυρόδεμα ή υποχρεωτικά πλέον χρησιμοποιούμε ευρωκώδικα 2 και 8; Έχει βγει κάποια καινούργια απόφαση;
Ισχύει η επιλογή από τον κύριο του έργου βάσει της Υπουργικής Απόφασης ΔΙΠΑΔ.372 (ΦΕΚ.1457/Β΄/05.06.2014).
ευχαριστώ για την γρήγορη απάντηση Χάρη!