Το να μην υποστηρίζει μηκίδες, οι οποίες αποτελούν δέσμευση στον καμπτικό λυγισμό εκτός επιπέδου πλαισίου,πως ξεπερνιέται στο fespa?
Εκτυπώσιμη Έκδοση
Το να μην υποστηρίζει μηκίδες, οι οποίες αποτελούν δέσμευση στον καμπτικό λυγισμό εκτός επιπέδου πλαισίου,πως ξεπερνιέται στο fespa?
Μπορείς να εισάγεις και μηκίδες στο μοντέλο σου.
Αλλά και χωρίς να εισάγεις μηκίδες μπορείς να εισάγεις τις πλευρικές δεσμεύσεις όπως μπορείς να το κάνεις και στις τεγίδες και στις δοκούς άνευ τεγίδων.
Μπορεί κάποιος να εισάγει τα Kw και K για τον στρεπτοκαμπτικό λυγισμό?
Επίσης το πρόγραμμα κάνει διαχωρισμό μεταξύ αμετάθετων και μεταθετών πλαισίων?Αν ναι,που φαίνεται?
Θα σε παραπέμψω στο εγχειρίδιο χρήσης σελ. 347-352 όπου αναλύεται το θέμα και υπάρχουν και παραδείγματα.
Επίσης, δες ΕΔΩ.
Γενικώς, αν δεν έχεις το Fespa και ενδιαφέρεσαι γι αυτό, καλό θα ήταν να κατεβάσεις τη δωρεάν δοκιμαστική έκδοση που δεν έχει χρονικό περιορισμό απ' όσο γνωρίζω και μπορείς να ψάχνεις στο εγχειρίδιο μέσω κλικ στη σχετική παράμετρο. Είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό του Fespa η αναζήτηση βοήθειας.
Ζευκτό με τεγίδες και ανά 3 τεγίδες οριζόντιο σύνδεσμο δυσκαμψίας.
Σε καμπτικό λυγισμό περί την ασθενή διεύθυνση του ζευκτού έχουμε δέσμευση ανά 3 τεγίδες (δλδ εκεί που συνδέονται με το ζευκτό τα χιαστί).
Σε καμπτικό λυγισμό περί την ισχυρή διεύθυνση του ζευκτού δεν έχουμε δέσμευση.
Σε στρεπτοκαμπτικό λυγισμό, έχουμε δέσμευση ανά τεγίδα.
Αυτό μπορούμε να το δώσουμε στο fespa?
Κρίνοντας από το manual μάλλον οχι.
Διαβάζοντας το manual,πράγματι όπως ανέφερα στο προηγούμενο παράδειγμα,δεν δέχεται διαφορετικό μήκος λυγισμού μέλους για τα 2 κύρια είδη λυγισμών,δλδ άλλο για καμπτικό λυγισμό και άλλο για στρεπτοκαμπτικό λυγισμό.
Εσύ μέλος 'Χάρης' ως χρήστης του προγράμματος, έχεις εντοπίσει κάτι διαφορετικό?
Δέχεται το πρόγραμμα διαφορετικό μήκος λυγισμού μέλους για τα 2 κύρια είδη λυγισμών,δλδ άλλο για καμπτικό λυγισμό και άλλο για στρεπτοκαμπτικό λυγισμό?
Σου έστειλα π.μ..
Στην κλασσική περίπτωση υποστέγου ενός ανοίγματος, στην σύνδεση δοκού υποστυλώματος, και σε μια μεγάλη ζώνη, έχουμε θλίψη του κάτω πέλματος δοκού. Προφανώς εκεί, παρότι λανθασμένα υποδεικνύει το fespa παράδειγμα, οι τεγίδες δεν αποτελούν δέσμευση σε σκλ (ltb). Το fespa νομίζω δεν δέχεται άλλες εξασφαλίσεις για κλ και άλλες για σκλ. Πώς το αντιμετωπίζετε? Θεωρώ τεράστια την έλλειψη αυτή.