Πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχω να κάνω στατική μελέτη ενός πλαισίου από σκυρόδεμα και δεν είμαι σίγουρος για το όριο του βέλους κάμψης του κορφιά. Γνωρίζουμε ότι για μεταλλικά πλαίσια ισχύει το L/250 για μόνιμα και κινητά. Υπάρχει κάποια ανησυχία ως προς αυτό το όριο για πλαίσια από σκυρόδεμα?
Το άνοιγμα του πλαισίου είναι 12,5 m και το ύψος των υποστυλωμάτων είναι 8m. Η κλίση της στέγης είναι 30%. Οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων είναι 55x60, των δοκών 55x60 και οι δοκοί στηρίζουν πλάκα 20 cm από σκυρόδεμα. Η κατακόρυφη μετατόπιση στον κορφία είναι 3 cm.
Πρέπει να ανησυχήσω για κάτι?
2 Attachment(s)
Δοκός που ενώνει τους κορφίαδες πλαισίου από σκυρόδεμα
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Όταν ετοιμάσω τα σχέδια λεπτομερειών διαμόρφωσης των κόμβων θα τα ανεβάσω για να γίνει συζήτηση.
Κάτι άλλο που με προβληματίζει είναι και η εμφάνιση σεισμικών ροπών στην δοκό που ενώνει τους κορφιάδες των πλαισίων (βλ. BeamAtApex(2).jpg). Αφού είναι μια δοκός που στηρίζεται σε δοκούς, κανείς θα ανέμενε να είναι "άτονη" στον σεισμό και το διάγραμμα ροπών της για τη σεισμική φόρτιση να είναι διάγραμμα αμφίπακτης υπό ομοιόμορφό φορτίο (G + ψ2*Q). Πώς εξηγείται αυτή η διαφορά; Επιπλέον, αν όντος έτσι έχουν τα πράγματα και εμφανίζονται σεισμικές ροπές στην δοκό, τότε οι κεκλιμένες δοκοί του δίστυλου πλαισίου φορτίζονται στρεπτικά. Θα ήταν καλύτερα μήπως να μην βάλω τη δοκό αυτή μιας και υπάρχει ο κίνδυνος στρεπτικής αστοχίας τον κεκλιμένων δοκών υπό την ανακυκλιζόμενη στρεπτική φόρτιση.
Eπισυνάπτονται διαγράμματα ροπών κάμψης στη στέγη, BeamAtApex(1).jpg και για περισότερη ευκρίνεια στην δοκό που ενώνει τους κορφιάδες BeamAtApex(2).jpg