Υπάρχουν προδιαγραφές που να αναφέρονται σε στηθαία εξωστών, π.χ. χρήση υαλοπετασμάτων χωρίς μεταλλικά στηρίγματα επιτρέπεται?
Εκτυπώσιμη Έκδοση
Υπάρχουν προδιαγραφές που να αναφέρονται σε στηθαία εξωστών, π.χ. χρήση υαλοπετασμάτων χωρίς μεταλλικά στηρίγματα επιτρέπεται?
Ενδιαφέρων ερώτημα. Ο Κτιριοδομικός έχει κάποιες προδιαγραφές για στηθαία και κιγκλιδώματα αλλά αν θυμάμαι καλά δεν γίνεται λεπτομερή αναφορά σε υλικά και ειδικότερα σε κρύσταλλο. Το κύριο μέλημα έιναι η ύπαρξη ανοιγμάτων και οι σωστές διαστάσεις που εξασφαλίζουν ασφάλεια σε ενήλικες και παιδιά. Κάποια στήριξη έστω στη βάση του κρυστάλλου απαιτείται και νομίζω κάπου έχω δει προδιαγραφές για αντοχή σε ελάχιστα φορτία, αλλά δυστυχώς δεν θυμάμαι που.
Ο κτιριοδομικός αναφέρεται στα κενά και τις διαστάσεις αυτών, ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.
Το υλικό γιατί να έχει σημασία. Αρκεί να επαρκεί στατικά.
Για τον στατικό έλεγχο εφαρμόζουμε οριζόντια ώθηση 50 ή 100kp/m αναλόγως της χρήσης, σύμφωνα με εδ.4 του ΙΙΙ μέρους του Κανονισμού Φορτίσεων του 1945.
O διαχωρισμός σε ενεργά & στατικά φορτία (live & dead loads) υφίσταται? Δηλαδή αυτά τα φορτία σχετικά με κιγκλιδώματα δεν θεωρούνται ενεργά/δυναμικά καθώς δεν είναι σταθερά?
Χαρακτηρίζονται ως μεταβλητά (ή κινητά αν προτιμάς) σύμφωνα με τον κανονισμό φορτίσεων του 1945.
Ο ΕΑΚ έχει επίσης παραγράφους για τον υπολογισμό προσαρτημάτων σε δυναμικές καταπονήσεις (βλ. §3.7 & §4.2.3 ΕΑΚ).
Άρα ο έλεγχος επάρκειας τέτοιων κατασκευών πως αποκαλείται? Το "στατική επάρκεια" τα καλύπτει αυτά? Ο έλεγχος που περιλαμβάνεις παραπάνω δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα μεταβλητά φορτία και τις δυναμικές καταπονήσεις?
Τη μελέτη που κάνουμε την ονομάζουμε λανθασμένα "στατική" ενώ περιλαμβάνει και δυναμικές καταπονήσεις (σεισμός).
Στην καθαρά στατική μελέτη τα φορτία είναι μόνιμα (dead) και μεταβλητά (live).
Στη "στατική" αντισεισμική μελέτη περιλαμβάνεται και ο έλεγχος σύμφωνα με τις παραγράφους του ΕΑΚ που ανέφερα παραπάνω.
Δηλαδή ο έλεγχος γίνεται για το συνδυασμό από τον οποίο προκύπτουν τα μέγιστα εντατικά μεγέθη. Οι συνδυασμοί είναι:
α) 1,35*G + 1,50*Q
β) 1,00*G + 0,30*Q + Ε (Ε : όπως προσδιορίζεται κατά ΕΑΚ)
Να υποθέσω ότι μιλάμε για μια διάταξη τρίπλεξ χωμένο στο μπετό.... πιθανώς με μια κουπαστή, ή τροχισμένο ώστε να μην υπάρχει ούτε αυτή...
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που θα κοίταζα εγώ είναι όχι το πώς δεν θα σπάσει, αλλά το τί θα συμβεί αν σπάσει... Το τρίπλεξ καλύπτει τουλάχιστον σωστά το δεύτερο...
Τώρα από θέμα αντοχών δεν νομίζω ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, το ίδιο και από θέμα συμπεριφοράς στο σεισμό.
θα ήθελα να επισημάνω πως αν θέλει ο συνάδελφος vamniad και έχει κάτι συγκεκριμένο να μας ρωτήσει (π.χ.κατασκευαστική λεπτομέρεια) θα πρέπει να ανεβάσει σχετικό σχέδιο για να το δούμε και να μη κάνουμε διάφορες υποθέσεις. (Κανόνας Συμμετοχής 5)
Χάρη υπάρχει σωστή ορολογία για τη "στατική μελέτη"? Τελικά για να καταλάβω και εγώ και ο vmaniad που κάνει το ερώτημα (στη θεωρία τουλάχιστον, γιατί στη πράξη δεν το έχω δει) υπάρχουν πρότυπα και ανάλογες απαιτήσεις για τη "στατική μελέτη" τέτοιων δευτερευόντων κατασκευών σε ένα κτίριο / άδεια δόμησης?
Δυστυχώς δεν έχω κάποιο σχέδιο που να το δείχνει, αλλά έναι κάτι πολύ απλό: ενιαίο κομάτι τζαμιού διαστάσεων περίπου 1μ ύψουςκαι 2μ μήκους, το οποίο έχει κατασκευαστεί και έχει πακτωθέί σε μια κουπαστή 25cm.
Πολύ σωστά επισημάνθηκαν τα φορτία που λαμβάνουμε στα κικλιδώματα (50-100kg/m ) από τον συνάδελφο Χάρη και πολυ σωστά τα λέει και ο jtb περι triplex και στήριξης κ.τλ.
το πρόβλημά μου ειναι :
1) αφού βρεις τη ροπή λόγω του γραμμικώς κατανεμημένου φορτίου (50-100kg/m ), πως ελέγχεις την αντοχή του τζαμιού.
2) πως θα καταλάβω αν είναι triplex, και δεν θα θρυματιστεί αν σπάσει\
3) φορτίο ανέμου δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψην.?
"Ο Θεός είναι στη λεπτομέρεια" είχε πει κάποτε ο Mies van der Rohe Η λεπτομέρεια κατασκευής μπορεί να αναδείξει πιθανά προβλήματα (συστολές / διαστολές , υλικά σύνδεσης). Η "πάκτωση" μπορεί να αποβεί μοιραία εάν δεν χρησιμοποιούνται ειδικά συνθετικά/ ελαστικά εξαρτήματα γιατί διαφορετικά το κρύσταλλο θα έιναι ευάλωτο. Το ¨απλό" καμιά φορά είναι και πιο σύνθετο και δύσκολο να γίνει.
1. Για την αντοχή και άλλες ιδιότητες του κρυστάλλου υπαρχουν προδιαγραφές του κατασκευαστή. Όλα τα ειδικά κρύσταλλα ασφαλείας με προδιαγραφές φέρουν και σχετική σφραγίδα / λογότυπο (πχ. Safety Glass -Tempered Glass - CE - EN)
2. Το Triplex κρύσταλλο ασφαλείας περιλαμβάνει 2 τμήματα κρυστάλλου ασφαλείας ("tempered glass", το οποίο έχει μεγαλύτερη αντοχή και όταν σπάσει γίνεται μικρά κομματάκια που δεν τραυματίζουν εύκολα) και στη μέση συνδέονται με μια λεπτή διαφανή μεμβράνη που αυξάνει την αντοχή και όταν γίνει θραύση συγκρατεί τα κομμάτια κρυστάλλου. Όταν ελέγξεις προσεκτικά την ακμή του υαλοπετάσματος θα διακρίνεις τα τρία ξεχωριστά τμήματα. Σε κάθε άκρη / γωνία υπάρχει και η σχετική ένδειξη που περιέγραψα προηγουμένως.
3. Φυσικά τα φορτία ανέμου μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα εάν υπάρχει μεγάλη επιφάνεια κρυστάλλων και τοπικοί ισχυροί άνεμοι.
@Efpalinos
Αντί για το "στατική" μελέτη είναι πιο δόκιμο να χρησιμοποιούμε τη φράση "μελέτη φέροντος οργανισμού".
@vmaniad
1) Με τους κλασικούς τύπους της στατικής και έλεγχο τάσεων (σ, τ). Πρέπει να βρεις τις επιτρεπόμενες τάσεις για το είδος του γυαλιού που έχεις.
2) Το triplex αν δεν κάνω λάθος είναι δύο (όχι τρία) τζάμια, συνδεδεμένα με μια μεμβράνη που συγκρατεί τα κομμάτια σε περίπτωση θραύσης. Θα το καταλάβεις αν δεις το προφίλ του.
3) Ο κανονισμός φορτίσεων του 1945 αναφέρεται μόνο σε οριζόντιο φορτίο στο ελεύθερο άκρο όπως το ανέφερα παραπάνω.
αυτό είναι τρίπλεξ?
Το πάχος των κρυστάλλων μπορεί να είναι περισσότερο από 6mm. Υπάρχει και τύπος triplex ενισχυμένος, με περισσότερες στρώσεις. Χαρακτηριστικό και πλέον πολύ γνωστό παράδειγμα το κλιμακοστάσιο του Apple Store στο Λονδίνο.
Το κόστος γυάλινων κιγκλιδωμάτων είναι σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με πιο συμβατικές μεθόδους;