Μεταλλική κυκλική σκάλα
Καλημέρα συνάδελφοι.
Μήπως γνωρίζει κανείς σε κτίριο κατοικίας αν είναι λάθος να υπολογίσω με αναλυτικό μια κυκλική μεταλλική σκάλα που ξεκινά από νόμιμο εξώστη α΄ορόφου σε νόμιμο εξώστη β΄ορόφου;
Δεν είναι εκτος του περιγράμματος των εξωστών.
(Πρέπει να βάλω Υ.Δ και Υ.Κ;;;;)
-
Σε αντίστοιχη περίπτωση την υπολόγισα με αναλυτικό προϋπολογισμό.
Λάθος ή όχι δεν ξέρω, αλλά δεν είναι δυνατόν ημιυπαίθριος καθ' υπέρβαση της αδείας να υπολογίζεται με αναλυτικό και μια τέτοια σκάλα όχι.
-
-
Μπορεί να κάνουμε και οι δυο λάθος! :D
-
Το ξέρω....και όχι μόνο τα δυό μας:)
-
Οταν ειναι βοηθητικη η σκαλα δεν υπολογιζεται στην Υ.Δ ουτε στην Υ.Κ οποτε καλως υπολογισθηκε με αναλυτικο.
-
-
Ενοω οτι δεν ειναι η κυρια κλιμακα ανοδου στο κτιριο δεν ειναι απαραιτητο να ειναι πυροπροστασιας
-
Άρθρο 7, §1.Β.δ ΓΟΚ '85 όπως ισχύει:
"Δεν προσμετρούνται: ... δ) Κλίμακες κινδύνου, εφόσον κατασκευάζονται σύμφωνα με τους όρους που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 26."
Στο άρθρο 26 γίνεται αναφορά στον κτηριοδομικό κανονισμό.
Κτηριοδομικός, άρθρο 13, §5 όπως ισχύει:
"...Σε κτίρια που εξυπηρετούνται σε όλη την επιφάνειά τους με δύο ή περισσότερες κλίμακες, προσμετρώνται για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο οικόπεδο μία κλίμακα ανά 500 m2 κάλυψης του οικοπέδου. Δηλαδή προσμετρώνται μία κλίμακα για κάλυψη μέχρι 500 m2, δύο κλίμακες για κάλυψη μέχρι 1000 m2 , τρεις κλίμακες για κάλυψη μέχρι 1500 m2 και ούτω καθ'εξής.
Οι υπόλοιπες κλίμακες του κτιρίου εφόσον εξυπηρετούν το αυτό τμήμα που εξυπηρετούν οι παραπάνω κλίμακες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης που πραγματοποιείται στο οικόπεδο, θεωρούμενες κλίμακες κινδύνου, πρόσθετες στις απαιτούμενες για την εξυπηρέτηση σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας.
'Όταν οι κλίμακες αυτές έχουν διαφορετικά ελεύθερα πλάτη, οι προσμετρούμενες στο συντελεστή δόμησης είναι αυτές που έχουν τα μεγαλύτερα πλάτη."
Άρα, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να μην προσμετρηθούν.
- Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε έλεγχο του ολικού εμβαδού για να υπολογίσουμε το πλήθος των κλιμάκων που δύναται να μην προσμετρηθούν στη δόμηση.
- Στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε αν οι κλίμακες αυτές τηρούν τις απαιτήσεις του κτηριοδομικού και κυρίως του κανονισμού πυροπροστασίας (ΠΔ.71/88) για να μπορούν να θεωρηθούν εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, δηλαδή κλίμακες κινδύνου.
- Τέλος, θα πρέπει οι κλίμακες που δεν προσμετρούνται στη δόμηση να εξυπηρετούν το ίδιο τμήμα των ορόφων που εξυπηρετεί και η κύρια κλίμακας που προσμετράται στη δόμηση.
Κατά την άποψή μου η κλίμακα που οδηγεί από τον έναν εξώστη στον άλλο δεν μπορεί να θεωρεί κλίμακα κινδύνου εφόσον δεν οδηγεί σε τελική έξοδο ή έστω σε έξοδο κινδύνου, όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό πυροπροστασίας.
-
εξωατερικη σκαλα απο σκυροδεμα (χωρις περιμετρικη τοιχοποιια) σε κτισμα με αδεια, παει με αναλυτικο επισης?
-
Εξαρτάται. Είναι η κύρια και μοναδική, την προσμετράς στη δόμηση, εξυπηρετεί το υπερυψωμένο ισόγειο ή όροφο κ.λπ.
-
δομηση προφανως και μετραει.
εξυπηρετει ισογειο και οροφο.
το αν ειναι κυρια νομιζω δεν παιζει ρολο.
-
Υπό προϋποθέσεις, μπορεί και να μην μετράει στη δόμηση.
Διάβασε παραπάνω, την ανάρτησή μου #9.